井道自学习:进入变频器M-2-4-1 Switch TO NORMAL <SET> aborts! |
发现安全回路断开,必须将 ERO 复位到正常状态 NORMAL
LEARN RUN Start <SET> aborts!> |
按<GO ON>
Num of Ldgs:003 CORRECT?y=1/n=0 |
确认楼层信息参数是否正确
Ldgs in 1LS:001 CORRECT?y=1/n=0 |
确认底层开门数量
将检修开关置于 ERO TO Start Learn- Run press ENTER |
ro
FIND BOTTOM LNDG RUN: press ENTER |
按<ENTER>
将检修开关置于正常状态 NORMAL
如果轿厢在 1LS 内,且不在门区 FIND BOTTOM LNDG, Moving up:-- |
轿厢会移动到门 区如果轿厢不在 1LS 内 FIND BOTTOM LNDG, Moving down:-- |
轿厢会移动到门区
BOTTOM LNDG:start Learn?Y=1/n=0 |
当轿厢到达底层门区显示此界面,按 1 确认井道自学习运行开始运行 如果轿厢在 1LS 内,且在门区 轿厢开始向上运行
当轿厢上行时,会显示上层的楼层信息,楼层位置和本层的光电插板长度
当井道自学习成功后新的井道数据会存到 E2PROM 里,按<GO ON>返回正常模式
学习完成。
|