UCM-EN 服务器 进入M1-4-1
UCM-EN 测试菜单 注意: 在进行UCMP测试之前,首先确认参数设置 GECB M1-1-3-1-1 UCM-TYP 设置为3 DRIVE M2-1-1 UCM-ENon/off 设置为1 DDO禁止开门 CHCS禁止外呼 这个菜单用来测试轿厢意外运行保护功能(根据EN81-1)。 在测试过程中,安全回路会被位于厅门门锁触点与轿门门锁触点之间的特殊测试插头断开。 当拔下测试插头并按下服务器相应按键,轿厢会关门执行特殊的运行,并且门旁路会接通,轿厢会按照预定的曲线模拟自由下落。 当轿厢离开门区,门旁路会断开,引起急停。 测试之后,轿厢位移需要手动测量。 服务器会一步步引导测试者完成测试 首先,需要选择测试运行的方向: ↓ Direction? . Up=1 Down=2 > . 以下按键可以在这步起作用 1. | 按“1”执行向上UCM测试运行。 如果轿厢在顶层,会显示“Up=x”,则不能选这个选项。 | | 按“2”执行向下UCM测试运行。 如果轿厢在底层,会显示“Down=x”,则不能选这个选项。 | | Press ENTER to continue 按ENTER键继续。 |
↓ 现在需要确认负载。对上行测试,轿厢必须空载;对下行测试,轿厢必须满载。 如果选择“Up=1”: 如果选择“Down=2”: Load=0%? .Load=100%? . n=0 y=1 > . n=0 y=1 > . 以下按键可以在这步起作用: 0. | | | | | Press ENTER to continue 按ENTER键继续。 |
↓ 为了安全,在测试中门必须关闭。 如果DDO(取消门操作按钮)没有激活,服务器会显示以下界面: DDO on! . 这步不需要按按键。当激活DDO,服务器会自动进入下一界面。 ↓ 为了防止轿厢其他的运行,测试中必须取消外呼。 如果CHCS(取消外呼按钮)没有激活,服务器会显示以下界面: CHCS on! 这步不需要按按键。当激活CHCS,服务器会自动进入下一界面。 ↓ 现在拔下标签如下的测试插头。 Remove Plug: . “EN81 UCM-Test”. 这步不需要按按键。当拔下测试插头(DW和DFC指示灯不亮),服务器会自动进入下一界面。 测试插头模拟打开厅门,进入这个界面时软件会阻止进入HAD(井道进人保护)模式。 当拔下测试插头后如果离开这个界面,会进入HAD模式! ↓ 确认开始测试运行。 如果选择“Up=1”: 如果选择“Down=2”: Start Up? .Start Down? . n=0 y=1 > . n=0 y=1 > . 以下按键可以在这步起作用: 0. | | | | | Press ENTER to continue 按ENTER键继续。 |
↓ 门旁路接通,一个特殊的指令会发送给变频器来执行UCM测试运行(模拟自由下落)。当轿厢离开门区,门旁路断开,运行会被打断。 ok. . wait... . 这步不需要按按键。当变频器反馈运行结束,服务器会自动进入下一界面。如果变频器8秒内没有响应,测试会中断并显示失败界面。 ↓ 软件会检查测试运行是否成功并且GECB和变频器是否检测到UCM。 ok. . checking... . 这步不需要按按键。当一切正确,服务器会自动进入下一界面。如果8秒内没有确定,测试会中断并显示失败界面。 ↓ 现在测试者需要检查轿厢是否停在了规定的范围内。请参考调试手册。 Check car! . press ENTER . 以下按键可以在这步起作用: ENTER | Press ENTER to continue 按ENTER键继续。 |
↓ 现在插上标签如下的测试插头。 Insert Plug: . “EN81 UCM-Test”. 这步不需要按按键。当插上测试插头(DW和DFC指示灯亮),服务器会自动进入下一界面。 ↓ 确认测试结果。 Test OK? . n=0 y=1 > . 以下按键可以在这步起作用: 0. | | | | | Press ENTER to continue. 按ENTER键继续。 |
↓ 现在检修运行一次,消除UCM阻挡。 Run ERO to . continue . 这步不需要按按键。当变频器执行一次检修运行,服务器会自动进入下一界面。 ↓ 测试成功后,最终界面会显示: UCM-Test . done! . 这步不需要按按键。测试结束。
如果测试中断,中断界面会显示: UCM-Test . aborted! . 这步不需要按按键。测试中断。 如果出现错误,错误界面会显示:
UCM-Test . FAILED! . 这步不需要按按键。测试失败。 检查电梯状态和故障记录,找出失败原因。
|