电梯年度保养一览表,可以下载下来作为维保单使用。
设备所在地点:   
年度维保项目(内容)和要求
序号维护保养项目(内容)维护保养基本要求维保结果
1机房、滑轮间环境清洁,门窗完好,照明正常 
2手动紧急操作装置齐全,在指定位置 
3驱动主机运行时无异常振动和异常声响 
4制动器各销轴部位动作灵活 
5制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦,间隙值符合制造单位要求 
6制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求;制动力自监测系统有记录 
7编码器清洁,安装牢固 
8限速器各销轴部位润滑,转动灵活;电气开关正常 
9层门和轿门旁路装置工作正常 
10紧急电动运行工作正常 
11轿顶清洁,防护栏安全可靠 
12轿顶检修开关、停止装置工作正常 
13导靴上油杯吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 
14对重/平衡重块及其压板对重/平衡重块无松动,压板紧固 
15井道照明齐全,正常 
16轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 
17轿厢检修开关、停止装置工作正常 
18轿内报警装置、对讲系统工作正常 
19轿内显示、指令按钮、IC卡系统齐全,有效 
20轿门防撞击保护装置(安全触板,光幕、光电等)功能有效 
21轿门门锁电气触点清洁,触点接触良好,接线可靠 
22轿门运行开启和关闭工作正常 
23轿厢平层准确度符合标准值 
24层站召唤、层楼显示齐全,有效 
25层门地坎清洁 
26层门自动关门装置正常 
27层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 
28层门门锁电气触点清洁,触点接触良好,接线可靠 
29层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 
30底坑环境清洁,无渗水、积水,照明正常 
31底坑停止装置工作正常 
32减速机润滑油油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏  
33制动衬 清洁,磨损量不超过制造单位要求 
34编码器工作正常 
35选层器动静触点清洁,无烧蚀 
36曳引轮槽、悬挂装置清洁,钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 
37限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁,无严重油腻 
38靴衬、滚轮清洁,磨损量不超过制造单位要求 
39验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 
40层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带按照制造单位要求进行清洁、调整 
41层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 
42消防开关工作正常,功能有效 
43耗能缓冲器电气安全装置功能有效,油量适宜,注塞无锈蚀 
44限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 
45电动机与减速机联轴器连接无松动,弹性元件外观良好,无老化等现象 
46驱动轮、导向轮轴承部无异常声响,无振动,润滑良好 
47曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 
48制动器动作状态监测装置工作正常,制动器动作可靠 
49控制柜内各接线端子各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 
50控制柜各仪表显示正常 
51井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声响,无振动,润滑良好 
52悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 
53绳头组合螺母无松动 
54限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 
55层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准值 
56轿门开门限制装置工作正常 
57对重缓冲距离符合标准值 
58补偿链(绳)与轿厢、对重接合处固定,无松动 
59上、下极限开关工作正常 
60减速机润滑油按照制造单位要求适时更换,保证油质符合要求 
61控制柜接触器、继电器触点接触良好 
62制动器铁芯(柱塞)进行清洁、润滑、检查,磨损量不超过制造单位要求 
63制动器制动能力符合制造单位要求,保持有足够的制动力,必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动实验 
64导电回路绝缘性能测试符合标准 
65限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器,每2年进行一次限速器动作速度校验;对于使用年限超过15年的
速器,每年进行一次限速器动作速度校验)
工作正常 
66上行超速保护装置动作试验工作正常 
67轿厢意外移动保护装置动作试验工作正常 
68轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓紧固 
69轿厢和对重/平衡重的导轨支架固定,无松动 
70轿厢和对重/平衡重的导轨清洁,压板牢固 
71随行电缆无损伤 
72层门装置和地坎无影响正常使用的变形,各安装螺栓紧固 
73轿厢称重装置准确有效 
74安全钳钳座固定,无松动 
75轿底各安装螺栓紧固 
76缓冲器固定,无松动 
维保开始时间:维保完成时间:
本次需对电梯维保工作说明的事项:  
维保人员:
1.维保人员的服务态度口满意 口一般 口不满意电梯安全管理人员确认签字:            
2.本次维保的维保质量口满意 口一般 不满意
3.其它意见、要求或建议:

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册