阿尔法ME-LIFT 第九部分
群控说明
10.1ME-LIFT 并联控制的说明 11211114156539955fb8.png   

电梯并联和群控连接示意图 11211115000747655fb8.png   




10.1.1简述 并联控制就是两台电梯通过CAN 串行通讯总线进行资料传送以实现两台电梯协调响应层站召唤(外呼)的功能,从而提高电梯的运行效率,并节约能源。 并联的要点是召唤信号的合理分配。本系统使用距离和载荷原则分配召唤, 即任何召唤登记后,系统会及时把它分配给最适宜应答的一台电梯,以最大程度地减少乘客的等梯时间。 10.1.2运行管理逻辑并联运行说明: 两台并联运行的电梯对外呼的应答是遵循一定的原则来运行的,具体如下: 1、楼层召唤按钮信号都要不断反复地进行上述的扫描比较、分配。 2、分配是动态实时进行的,随着电梯状态的变化,分配结果也是在不断变化的。 3、当两台电梯的距离分值比较完全一致时,一般都联梯 ID 较小的那台电梯优先应答。
10.2ME-LIFT 群控系统说明
10.2.1基本特点 1、ME-LIFT 群控系统采用分布控制的群控技术,所有主板挂在CAN总线上,各主板具有相同的优先登记,没有主板作为主机。这样从硬件结构上系统大大简化。无须专门的群控调度板。 召唤信号的分配采用最小等待时间原则,根据每台电梯的方向,载荷,所在楼层,外呼信号的楼层,距各个电梯轿箱的层楼距离等情况,实时进行动态调配。让系统具有最快响应时间,从而充分发挥电梯的运输能力,大大提高电梯的运行效率。


2、ME-LIFT 群控系统的最大群控能力达到8 台电梯群控,最大层楼数为64层。


3、群控系统各主板之间的信号传递采用CAN BUS 的串行通信方式,从而保证了大量资料的高速、可靠的传送。


4、群控系统具有自动切除怠慢电梯功能。如果系统发现某台电梯在收到分配  到的召唤信号后,迟迟不关门运行,系统就会切除该台电梯,重新分配召唤,从而保证乘客不会有长时间的等待。


5、每个主控制板上发光二极管显示,可通过它们直接监视群控系统通信是否正常。


6、 群控主要功能 A.返基站功能:在群控系统中,一旦基站没有电梯,而且最容易达到基站的  那台电梯没有召唤分配和指令登记,那么,这台电梯就会立即返基站关门待梯, 从而提高电梯在基站的运输能力。 B、分散待梯功能:当群控系统的所有电梯都保持待梯状态3分钟时间,群控系统就开始分散待梯运行: a.如果基站及基站以下层楼都没有电梯,系统就发一台最容易到达基站的电梯到基站闭门待梯。 b.如果群控系统中有两台以上电梯正常使用,而且中心层以上层楼没有任何电梯,系统就分配一台最容易到达上方待梯层的电梯到上方待梯层闭门待梯。 C、上班高峰服务:如果系统选择该功能,在上班高峰时间(通过时间继电器 设定,也可由人工操作开关),当从基站向上运行的电梯具有3 个以上的指令登记时,系统就开始进行上班高峰服务运行。此时,系统会向基站发送多台电梯开门待梯。当过了上班高峰时间(也由时间继电器设定或由人工控制),电梯又恢复到正常状态。 D、下班高峰服务:如果系统选择该功能,在下班高峰时间(通过时间继电器设定,也可由人工操作开关),一旦发生基站上方的电梯向下运行时有满载现象,系统就进入下班高峰服务运行。此时,系统会向最高层发送多台电梯闭门待梯(数量与上班高峰服务时相同)。当过了下班高峰时间(也由时间继电器设定或由人工控制)或连续两分钟基站上方的电梯向下运行时没有达到过满载,则系统就会恢复正常状态。 E、节能运行:如果选择这一功能,群控系统根据投入群控中的电梯和实际使用情况的比较,如果发现投入使用的电梯量大于需要量的上限标准值,就逐渐减少投入使用的电梯数量,直到电梯数量符合需要量或者只剩一台电梯投入使用为止。其它电梯都让它们处于休息状态,从而减少电梯的运行次数,起到节能作用。反过来,如果群控系统发现投入使用的电梯数量小于需要量的下限标准值,就逐渐增加投入使用的电梯数量。
7、功能确认 (1)距离原则 并联中的两台自由梯于不同楼层在接受到同一方向的外呼后,由两台梯中距离该外呼楼层最近的电梯去响应这一外呼。 (2)自动返基站 当两台电梯在不同楼层成为自由梯后,在经过由参数设定的时间后,由距离主层最近的电梯返主层待机运行,另一台电梯在任一位置待机。 (4)顺向原则 两台电梯在不同方向运行时,当其中间楼层(两台电梯至该层距离相当时) 有一个外呼,则由与该外呼方向相同的电梯去响应该电梯。 (5)满载脱离原则 当电梯处于满载状态时(额定载荷的80%-90%),电梯自动脱离并联和群控功能,不响应任何外呼,直至电梯载荷低于满载状态后,电梯重新进入并联控制, 响应外呼。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-3 17:23 , Processed in 0.087177 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表