阿尔法ME-LIFT 第五部分
电梯控制系统:系统功能详细介绍
5.2 ME-LIFT系统功能描述
1. 检修运行: 当轿厢或机房检修开关处于检修位置时,按上/下行按钮可使电梯以检修速度运行。检修为点动运行,持续按下按钮电梯运行,松开按钮即停止运行。 同样,检修时,电梯在门区内开关门按钮也为点动开关门。
2.井道楼层资料自学习: 注意:学习过程中调试人员不要离开机房

学习过程要手动学习,手动结束。操作在菜单中进行,学习过程中可以中止学习过程。 当在菜单中操作学习开始后,如果电梯不在底层门区,电梯将自动下行到底层门区;然后控制电梯上行,当电梯运行到顶层门区后,电梯停止运行。这时再次按下ENTER键,结束学习过程。等待约10秒后,可以给系统重新上电。学习到的数据将保存起来。
3.全集选控制: 在自动状态或司机状态,电梯在运行过程中,自动应答上下召唤按钮信号, 任何层楼的乘客,都可通过登记上下召唤信号召唤电梯。
4.司机操作: 通过操纵箱拨动开关可以选择司机操作,司机运行状态下具有以下功能: A.司机选择定向 B.无自动关门(司机按关门按钮关门) C.直驶等功能。 D.错误内选清除。如果某一层已被选中,再次按下该层内呼按钮时,清除该层内选。
5.消防员操作: 这里分两种情况: 1、消防返基站功能。 功能描述:当消防开关被按下后,电梯立即消除所有呼梯信号,并就近减速停梯,停梯后不开门,然后立即返回消防基站开门。 这是最基本的消防功能,所有版本的程序都支持。

2、消防运行功能。 功能描述:消防开关被按下,电梯返回消防基站后,电梯进入消防运行模式。在消防运行模式下,不应答厅呼,内选每次只能选中一个。 电梯门的操作方式比较独特: 电梯不在消防基站时,停梯后不开门,按开门按钮开门,当没有开门到位时,如果松开开门按钮,门立即自动关闭。开门到位后,门维持在开门状态。 关门也需要手动进行,按下关门按钮,电梯关门,如果门没有关到位,松开关门按钮,电梯重新开门。 当在菜单中选择“消防使能”为“YES”时,该功能才有效。 注意:如果该电梯不是消防电梯,不要启用该功能。如果启用,本公司不承担由此引起的任何后果。 !!消防电梯对层门防火等各项指标有严格的要求!  
6.特殊服务: 特殊服务运行即专用运行,此时电梯不接受外召唤登记,也没有自动关门, 只响应一个轿内内选,其余操作方式同司机操作相似。
7.故障后慢速平层运行 电梯出现故障恢复正常后,如果该故障是非安全故障,当有呼梯时,电梯慢车运行到最近的楼层停靠。
8.到站自动开门 在自动运行和司机状态,电梯减速停梯平层后,如果在门区,电梯自动开门。
9.本层内呼开门 当电梯停在某层门区,没有运行,按轿厢内的相应层的内选按钮电梯开门。
10.本层外呼开门 如本层外呼按钮被按下,如果电梯没有定向,或者电梯定向方向和被按下的外呼方向相同,电梯没运行,非满载,则轿门自动打开。如按钮按住不放,门保持打开。
11.关门按钮提前关门 自动状态下,在保持开门的状态时,可以按关门按钮使门立即响应关门动作, 提前关门。
12.开门按钮开门 电梯停在门区时,没运行,门在静止状态或是在关门过程中,按下开门按钮电梯立即执行开门动作。
13.重开门信号开门 当安全触板或光幕动作时,或者关门超时未到位,电梯会无条件开门。
14.超载开门、超载不关门 当超载开关动作时,电梯不关门,如果已经关门则打开门,且蜂鸣器鸣响。
15.点动开关门 检修状态下点动开关门,开关门按钮按下,电梯开关门,松开按钮,停止开关门动作。
16.司机优先定向 司机运行状态下,电梯没有开始运行,司机按下上下按钮,可以更改电梯的运行方向。
17.无方向本层外呼预定向 当电梯无定向停在某层时,外呼可以实现预定向。
18.最远程外呼截车预定向 电梯应答最远程外呼,并且减速停梯后。电梯的运行方向,和外呼的方向一致。即使这时没有任何其他呼梯登记,电梯的运行方向也一直维持到关门完毕 在关门以前,电梯的方向是由被应答的最远程外呼确定的,我们把从电梯停止到关门前这段时间内电梯的定向,称为预定向。
19.错误呼梯信号取消 在司机、消防、专用状态下,乘客按下内选按钮登记内选后,发现与实际要求不符,再次按下该按钮,将相应内选清除。
20.反向时自动清除轿内呼梯信号 当电梯端站换向时,消除全部内选。
21.满载直驶 在自动状态满载时,电梯只响应内呼,不响应的外呼信号。
22.司机按钮直驶: 在司机状态,在电梯减速以前,按一下直驶按钮,在本次运行过程中,只响应内呼,不响应的外呼信号。
23.到站钟: 在电梯减速平层过程中,会鸣响装在轿顶或轿底的到站钟,以提醒轿内乘客和厅外候梯乘客电梯正在平层。
24.待梯时轿内照明、风扇自动断电 如电梯无指令和外召登记超过菜单设定的预定时间,轿厢内照明、风扇自动断电。但在接到指令或召唤信号后,又会自动重新上电投入使用(须外加继电器)。
25.自动返基站: 无司机运行时,如果设定自动返基站功能有效,当无指令和召唤的时间超过菜单内设定的时间,电梯自动返回基站。
26.平层精度修正 如果电梯在某一层的平层精度有差异,在不超过10 cm 的情况下,可以通过在菜单内设定平层补偿来弥补,保证电梯精确平层。 例:以5层的为例,假如上行到5层的平层误差为+50mm(即高出50mm),下行到5层 平层误差为-30mm。可以在菜单内设定5层上平层补偿数值为 +50mm,5 层下平层补偿数值为 -30mm。
27.服务层的任意设置 通过液晶操作器可以任意设置电梯能停靠哪些层站,哪些层站不停靠。
28.层楼显示电梯运行状态 可以通过轿内或大厅的指示器,指示电梯的运行状态,如检修中,消防,故障,专用等。
29.汉字和点阵运行方向的滚动显示 系统厅外和轿内都采用点阵式层楼显示器,具有字符丰富、显示生动、字形美观等特点。
30.故障历史记录: 可记录100 条最近的故障代码。31.层楼位置信号的自动修正 每次运行到端站时,系统自动对楼层信号进行修正。
32.火灾紧急返回运行 消防开关闭合时,电梯消除所有内选外呼信号,直接返消防层站。
33.消防员操作 消防员专用状态。
34.语音报站功能 系统在配有有语音报站功能时,电梯在每次平层过程中,语音报站器将报出即将到达的层楼,在每次关门前,报站器会预报电梯接下去运行的方向,等等。
35.轻载防捣乱功能 电梯轻载时,如果轿厢内的内选按钮超过3个时,则消除所有内选信号。
36.电梯越程保护 如果电梯减速异常,到达预定停靠层后,速度未能减下来,电梯爬行到下一层停车。
37.端站速度监控 电梯在端站时,遇到强换动作后自动给出低速运转信号,保证在端站不超速冲顶或墩底。
38.主接触器和抱闸接触器动作检测保护 系统检测主接触器、抱闸接触器是否可靠动作,如发现触点的动作和线圈的驱动状态不一致,将停止轿厢一切运行。并且直到主板重新上电复位才能恢复正常运行.
39.调速器故障保护 当系统检测到调速器(变频器等)故障时,将进行保护,电梯不能再运行, 同时主板尝试复位调速器,如果复位后,调速器正常,电梯可以正常运行。
40.并联运行 并联控制就是两台电梯通过CAN 串行通讯总线进行资料传送以实现两台电梯协调响应层站召唤的功能,从而提高电梯的运行效率。并联的要点是召唤信号的合理分配。 本系统使用距离原则分配召唤,即任何召唤登记后,系统会及时把它分配给那台较近较快响应的电梯,以最大程度地减少乘客的等梯时间。较详细的调配方法可见后面的并联电梯调配逻辑图。 本系统的并联控制中,有返基站功能,即当两台电梯均应答完所有指令和召唤后,靠近基站的电梯会自动返基站待梯。返基站功能根据用户需要选择,通过液晶操作面板很方便地设置成功。
41.群控运行 是选配功能。群控,顾名思义就是多台电梯的集中控制,系统最多可做到八台电梯群控。在群控系统中,多台电梯协调工作,以最佳的方式,最快的速度, 最高的效率相应厅呼信号减少乘客的等待时间,节约电能。
42.上班高峰服务 根据系统时钟,系统可以按照设定在上班高峰时进入上班高峰服务状态。以提高系统运行效率。
43.分散待机 当群控系统的所有电梯都保持待梯状态一分钟时间,群控系统就开始分散待梯运行: a.如果基站及基站以下层楼都没有电梯,系统就发一台最容易到达基站的电梯到基站闭门待梯。 b.如果群控系统中有两台以上电梯正常使用,而且中心层以上层楼没有任何电梯,系统就分配一台最容易到达上方待梯层的电梯到上方待梯层闭门待梯。
44.锁梯服务: 自动运行状态下,锁梯开关被置位后,消除所有召唤登记。电梯仍正常运行, 只响应轿内指令直至没有指令登记。而后返回基站,自动开门点亮开门按钮,在延时10 秒后自动关门,而后停止电梯运行,延时到熄灯时间后关闭轿内风扇和 照明。当锁梯开关被复位后电梯重新开始正常运行。
45.液晶显示电梯状态、速度,方向和楼层: 液晶操作面板不仅能显示电梯的速度、方向、状态,还可以通过它设定电梯的各种参数、查询电梯故障记录等。
46.主机看门狗保护: 主控板上设有看门狗WDT 保护,当CPU 故障或程序异常时,WDT 回路强行使主控制器CPU 复位。
47.掉电电梯位置和楼层记忆: 电梯运行中,或者电梯停止时。如果停电,主板会保存当前的轿箱位置和当前楼层。 当电源恢复时,电梯调出这些保存起来的信息,保证电梯不会乱层。
48.电梯运行次数计数: 主板具有记录电梯运行次数的功能,该计数在掉电后能长期保持。电梯的运行次数显示在主板液晶上,在主界面菜单里。
49.按钮防卡死功能 外呼板的上、下呼梯按钮,轿厢内的内选按钮和开关门按钮如果出现按钮卡死现象,则系统能够识别出来,该按钮将不再起作用,直到该按钮恢复正常。
54.适用贯通门系统 满足双门电梯控制要求,满足香港电梯规范对电梯门系统的要求。
55.灵活的开关门方式设置 对双门系统,电梯在每层的开关门方式可以通过主板菜单单独设置。
56. 速度模拟量输出 可以输出电压模拟量速度给定信号给变频器,实现电梯直接停靠,提高运行效率。
57. 楼层显示的任意设置。 电梯的楼层显示可以通过菜单操作,任意设置。 例如:电梯的任何一层显示的内容可以灵活自由地设置。电梯可以不显示4层、13层、18层。直接跳过该层。地下室可以显示B1,B2。
58.可接轿内高亮度液晶显示器(选配)。 可接轿内高亮度液晶显示器(选配),提高电梯的档次。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-14 07:17 , Processed in 0.132716 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表