序号 |
菜单名称 |
代号 |
值 |
备注 |
1 |
MC2 吸合延时 |
T1 |
0.00s |
关门时门锁闭合有抖动时,设置该时间
以避免启动时MC2接触器抖动 |
2 |
BC1 吸合延时 |
T2 |
0.50s |
该时间从MC2吸合开始记时。当定时到“RUN”信
号有效时,主板控制BC1吸合 |
3 |
速度输出延时 |
T3 |
0.70s |
该时间从MC2吸合开始记时。当定时到
时,主板送出速度段信号给变频器 |
4 |
BC1释放延时 |
T4 |
0.65s |
电梯到平层位置,取消速度段输出后延时该时间
后,控制BC1释放 |
5 |
VF停止延时 |
T5 |
0.30s |
BC1释放后,延时该时间后,取消方向和使能输出。该时间根据抱闸机电系统的释放时效调整大小,
防止停止时电梯回溜。 |
6 |
MC2释放延时 |
T6 |
0.70s |
C1释放后,延时该时间后,取消MC2输出。 |
7 |
关门延时1 |
T7 |
3s |
电梯开门后,标准开门状态维持时间 |
8 |
关门延时2 |
T8 |
10s |
电梯开门后,无障碍开门状态维持时间 |
9 |
故障门重开 |
T9 |
8s |
电梯关门时间达到该设定值后,仍然没有关好门,
电梯控制重新开门 |
10 |
强迫关门时间 |
T10 |
2s |
关门时,门锁导通,且关门到位有效后,关门信
号仍然持续维持的时间。当门机系统在关门结束时,有回弹的动作,加长该设定时间 |
11 |
开门延长 |
T11 |
300s |
用于电梯进出货物很多时,按下轿开门延长按钮,
电梯开门后,延时该时间后,才会自动关门。中间人工可以控制关门。 |
12 |
返基站时间 |
T12 |
150s |
电梯门闭合状态,待梯时间到该设定时间后返回
设定的“基站”层 |
13 |
轿内熄灯延时 |
T13 |
150s |
电梯门闭合状态,待梯时间到该设定时间,控制
轿厢内的灯自动熄灭 |
14 |
最大运行时间 |
T14 |
30s |
|
15 |
VF恢复时间 |
T15 |
12s |
安全回路断开,变频器故障时,控制变频器的处于无电状态的时间,有些变频器下电时间短不能有效复位。
该时间也是变频器上电后,系统控制电梯维持停梯的时间。给变频器足够的上电时间。 |
16 |
BC2释放延时 |
T16 |
2s |
BC2和BC1同时吸合后,该延时到,且抱闸打开的
反馈信号BR_FB有效,控制BC2释放,抱闸线圈电路限流电阻被串接。 |
17 |
抱闸释放延时 |
T17 |
2s |
BC1释放后,启动该延时,延时到后,判断抱闸释放的机械动作是否完成,
如果BR_FB有效,说明抱闸失效,报出故障。该时
间根据抱闸释放时的机械滞后时间调整。 |