300VFE 并联楼层不同时的参数设置 02271158243657516039.jpg   

在调试时,我们经常会遇到群组中的电梯有着不同的楼层的情况,举个最普遍的例子:两台电梯并联,其中一台有地下室而另一    台不到达地下室(因为消防法规规定消防员电梯必须能到达建筑物的所有楼层,而两台并联电梯中通常只有一个电梯有 EFS,而另一台电梯只有 EFO)。遗憾的是,工厂发货时,在 OCSS 中往往是按两台电梯有着相同楼层的配置来进行参数设置的,不得不现场加以更改,否则就无法正常实现并联功能。下面就以 300VFE 控制柜的 3200,两台并联,其中 A 梯的楼层为-1 到 10 层、B 梯的楼层为 1 到 10 层为例介绍 OCSS(RCBⅡ)中的参数设置。

适用软件版本:适用于目前所有的 300VFE OCSS 软件(同样试用于 E311VF 电梯)。

(以下设置都在 RCBⅡ中进行,需要把 Service Tool 连接到 RCBⅡ上)

一,A 梯:

检查参数:M-1319:EN-XLT 的工厂预设值为 1,建议将它改为 0,因为在A 梯中无需进行 OCSS-LMCSS 的楼层转换。但如果不改变该参数值,对A 梯也没有影响,因为在 A 梯的 M-135 中的设置中,OCSS 的楼层完全等同于 LMCSS 的楼层。

二,B 梯

1:检查参数:M-1313:TOP=11

说明:这里的 TOP 指的是群组中的最高楼层,所以要设置为 11。

2,检查参数:M-1319:EN-XLT=1。 该参数的作用是允许 OCSS 按照 M-135 中的设置进行 LMCSS 到 OCSS 的楼层转换。

3,检查参数:M-1331(Alowed Masks)

fl CUDE CUDE 01 0000 0000

02 1100 0000

03 1110 0000

……… 11 1010 0000

请注意:这里的楼层是群组中的楼层。

4,检查参数:M-135 菜单(Floor Tabel)

old new 001 002

002 003

……… 010 011

011 000

参数解释:该菜单中的数值就是用来定义 LMSCC 到 OCSS 的楼层转换关系,以便让 OCSS 把相应的派梯指令发送给 LMSCC。在该菜单中,前面的数值表示 LMCSS 中的楼层,后面的数值表示该楼层在群组中的楼层。比如,对于 B 梯的 1 楼,它在 LMCSS 中是底层,但在群组中它是第二层,因为群组的第一层是地下室,而地下室只有 A 梯才能到达,所以需要把 B 梯 M-1331(Alowed Masks)中的 01 楼层设置为 0000,02 楼设置为 1100,这样在派梯时就会把地下室的厅外呼梯和 1 楼的下方向呼梯只派给 A 梯。如果设置错误的话,就会导致错误(B 梯会显示 NOR 但不运行)。

4,检查参数:M-132(IO List):

0001 00-0(原值为 08-1)

0002 08-1(原值为 08-2)(以图号 PCA21290P 和 DAA21290NPC 为例。其它图号可能有着不同的数值)

0003 08-2(原值为 08-3)

………

0011 10-2(原值为 10-3)

简单的说,就是把工厂预设值向后移动一个位置,原因如下:工厂在生产轿厢操纵盘 COP 时,从标准化的角度出发,都是从可用的第一个地址开始的(08-1),无需考虑群组中其它电梯的楼层情况。这样做也可以最大限度地利用 COP 里的 RS5:假如不按上面所说的从第一个可用的地址开始排列,而根据该电梯的每个楼层在群组中的实际位置进行排列(以前 GOEC 的 300VF 就是这样排列的),假如该电梯所到的楼层为 1-12,但 1 楼却从 08-2 开始排列的,那么 12 楼(实际上是群组中的第 13 层)的地址就是 12-1,不得不再用一块 RS5。所以工厂在生产 COP 时从第一个可用的地址(08-1)开始排列轿厢内选按钮是一个很好的设计。但是在软件上,由于 M-132 中 1 层所指的地址是群组中的 1 层而不是 B 梯实际的 1 层(B 梯的 1 层是群组中的 2 层),所以在调试时需要在 B 梯进行以上的参数修改才能实现并联的正常工作。

至于 M-132 中关于外呼按钮的地址(UHB:1847 开始,DHB:1927 开始),群组中的所有电梯都应该完全一样,这里工厂设置一般都是对的,不必更改。

以上说的例子是群组中不同电梯底层不一样的情况,另外有时也会遇到群组中不同电梯顶层不一样,甚至有的群组中中间楼层不    一样的情况。如果您理解了上面的设置方法,对于这两种情况也可以类推。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-27 00:24 , Processed in 0.103273 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表