康力电梯KLA-MCU-201抱闸力矩测试方法及启动舒适感调整及双开门调试

[复制链接]
发表于 2023-12-12 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、电梯增加了抱闸力矩测试功能:
1.KLA系统在抱闸力矩测试期间,KMY吸合,变频器通电,向上/下两个方向分别加载1.2倍额定力矩(S13=1时,仅加载0.6倍额定力矩,不建议设置)。
2.上电测试:上电第一次运行后,自动状态下停止时间超过5s,且无新的楼层登记,无故障且门锁接通,将会执行一次抱闸力矩测试。
3.自动测试:自动状态,每个24小时,自动执行一次抱闸力矩测试功能。
4.手动测试:通过操作器:系统测试—>力矩测试;小键盘:P3-02),可
手动执行测试抱闸力矩测试
注:操作器手动测试时可显示测试过程中抱闸最大滑动的脉冲数,如果该脉冲数超过了T31抱闸最大允许滑动的设置值,则测试不通过,将报E63力矩测试失败故障,此时需调整抱闸。
二、启动舒适感调整
由于KLA系统采用康力特定主机,当B02参数设置为非0时,所有主机参数包括PI值等均为优化过后的值,除启动时间T06需调整外,原则上现场并不需要调整PI值。
注:上述描述对软件版本02及以下的电梯,适应范围超过90%以上,对软件版本03及以上,我们进行了优化,适应范围几乎达到100%,考虑到主机或电梯整机的参数不一致性,对于个别电梯,仍然有启动有轻微感觉的可能性,可调整下参数:
T04——无称重P0增益系数
T05——无称重I0增益系数
T06——无称重启动时间
1.首先调整T06值,启动时间应大于抱闸实际释放时间,否则启动时间到而抱闸还未实际释放,造成启动舒适感较差。

2.如果电梯有明显倒溜,显示PI增益偏小,可适当将增益调大,直至倒溜消除,但对于增益200%以上应谨慎,在机房看有1~2mm倒溜是正常的,轿内并不一定会有感觉。
3.如果电梯无倒溜,但轿内启动时感觉有明显高频振动甚至声音,显示PI增益过大,可适当将增益调小。
三、双开门调试
1.新标准VM1接插件板时,对无后门的单开门电梯,安全回路中对后门相关接线需短接注意检查S3-J03/J06/J07是否短接,原理图如下图所示,否则门锁无法导通。
5f7ae72e5b070d1e960bd55fc59b62f3.png
2.对双开门,首先根据合同实际情况设置前开门允许L05~L08、后开门允许L09~L12参数设置->位操作,逐层设置)。
3.双开门的开门方式有3种,通过B18参数设置:
B18=0:前后门同时开
B18=1:轿内指令及外呼按钮均独立开门
B18=2:轿内指令同开,外呼按钮独立开门
6a51fd8383f68959702b3da892da54a1.png
4.操纵箱按右图要求设置,B18=1时,主操纵箱仅开前门,后门/副操纵箱仅开后门,残疾人操纵箱前后门同时开。
5.后门外呼按钮在设置为:基准值+64

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-28 17:27 , Processed in 0.108567 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表