康力电梯KLA-MCU-201井道自学习方法操作步骤

[复制链接]
发表于 2023-12-12 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

康力电梯KLA-MCU-201井道自学习
一、自学习前,请确认强迫减速开关及平层开关已经安装到位
1.平层输入X1、X2灯亮灭状态,其输入点常开或常闭设置一致,参见L20设置,为安全原因,建议保留默认设置,即在门区时,X1/X2灯亮,非门区时灯灭。
2.在底楼门区时,下行单层强慢输入X12,轿厢向上运行到次底楼门区前,该开关必需复位,即X12必须亮。
3.在顶楼门区时,上行单层强慢输入X11灭,轿厢向下运行到次顶楼门区前,该开关必需复位,即X11必须亮。
二、通过主板小键盘P3-01
26f1900736c7365696fda75d718038d4.png
或操作器菜单可进入到井道自学习状态,主板上7段LED显示楼层位置的数据闪烁,表示在自学习状态。
三、井道自学习可在自动或检修状态下完成
1.自动状态下:可自动运行到底楼,然后运行到顶楼,自动状态下,若出现E60 ,表示未进行自学习或自学习不成功,请重新学习。
2.检修状态下:需手动按压运行及方向钮,先运行到底楼门区,然后运行到顶楼,在运行到顶楼过程中不可中途停止
四、井道自学习结束后,如7段LED为正常显示,且楼层数据不再闪烁,或有故障但不再有E60故障,表示自学习成功,即使自学习成功,仍可能有如下故障:
1.E59,终端安装偏差过大,超出标准值200mm,进入菜单:功能选择->系统监视->终端开关->终端开关,检查终端开关的实测距离,并调整相应开关。
2.E84,上行越层,检查上终端开关是否在次顶楼门区就开始动作。
3.E37/E38,上/下终端超范围,检查相应终端开关的安装位置由于井道自学习已成功,重新调整终端开关的安装距离(加大),可能导致检修开不到终端门区的情况,此时可利用钢丝绳打滑测试强行开至终端门区。
五、井道自学习结束后,仍有E60出现,表示自学习失败,请检查原因,并重新开始自学习
1.运行到顶楼的过程中电梯停止,通过历史故障检查是否有非E60的停止原因,如有,先排除相应故障。
2.主机型号或电机铭牌参数(主机型号为00-00时)设置错误。
3.总层楼数(B01)和井道安装的平层插板的数量不一致。
4.终端减速开关未正确安装,或者动作距离不对。
5.上下平层开关的接线接反。
6.平层开关的输入点常开或常闭的设置和实际不一致。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册