电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 808|回复: 0
收起左侧

西奥SMART板小键盘使用说明菜单

[复制链接]
发表于 2023-12-12 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

小键盘按键功能说明
83db2d29271136b0dfe69cf7043232a9.png
六位按键分别为 MENU、↑/TOP、ENTER、←/CHC、↓/BOT、→/DDO
按键
名称
功能

MENU

菜单键
在任何状态下,按下 MENU 键显示的是当前的功能菜单号,可以通过↑/TOP 和↓/BOT 键切换功能菜单号。


↑/TOP


递增键
在功能组菜单下,可以通过↑/TOP 键递增下翻菜单。在参数设置菜单里,可以通过该键设置相关参数值。此外,在特定功能菜单时(Sn 快捷菜单运行次数界面下),可以实现 TOP 键功能(顶层指令)。


↓/BOT


递减键
在功能组菜单下,可以通过↓/BOT 键递减上翻菜单。在参数设置菜单里,可以通过该键设置相关参数值。此外,在特定功能菜单时(Sn 快捷菜单运行次数界面下),可以实现 BOT 键功能(底层指令)。


←/CHC


左移键
参数设置菜单里左位移键,当设置好当前位参数后,通过←/CHC 键进入下一位设置。此外,在特定功能菜单时(Sn 快捷菜单运行次数界面下),可以实现 CHC 键功能(厅外召唤操作使能/禁止)。


→/DDO


右移键
参数设置菜单里右位移键,当设置好当前位参数后,通过→/DDO 键进入下一位设置。此外,在特定功能菜单时(Sn 快捷菜单运行次数界面下),可以实现 DDO 键功能(开关门操作使能/禁止)。


ENTER


确认键
在功能组菜单下,通过 ENTER 键进入该功能组的数据菜单。在参数设置菜单里,设置好参数后按下 ENTER 键可保存参数值,并且显示下一个参数设置界面。
组合键功能
在特定界面(En 故障菜单)下←/CHC 键和→/DDO 键同时按下,可以清除驱动部分当前及历史故障。
一级菜单
二级菜单
三级菜单
Sn 快捷菜单
“1234567”运行次数
Pn 监测菜单
P0
P0-00~P0-11
Fn 设置菜单
F0~F3
FX-00~FX-XX
Ln 逻辑参数
L0
En 故障菜单
E0~E20
An 密码
A0~A1
Cn 自学习
Lrn
Hn 事件菜单
当前故障
Sn 快捷菜单
此菜单下显示总运行次数,按键功能为其第二功能(见“小键盘按键功能说明”)。
Pn 系统状态
P0 运行曲线
序号
内容
说明
P0-00
NOW FLOOR
当前楼层(向右按键值,可调整呼梯楼层(范围 0~top)
P0-01
NOW POSITION m
当前位置 m(两位小数)
P0-02
CAR SPEED mm/s
电梯实际速度 mm/s
P0-03
DEDICATED mm/s
速度给定 mm/s
P0-04
DUTY SPEED mm/s
电梯额定速度 mm/s
P0-05
ROTATE SPD RPM
电机转速 RPM
P0-06
Output current A
输出电流 A
P0-07
Output voltage V
输出电压 V
P0-08
Heat sink temp1
驱动器温度
P0-09
Dc link V
母线电压
P0-10
Equilibrium coefficient current
平衡系数电流
P0-11
Brakemomentaltest
抱闸力矩测试功能
P0-12
UCMP
轿厢意外动测试功能
Fn 设置菜单
F0‐3 运行常用参数设置

参数号
参数
默认值
范围
说明

F0-0
Rated Power(Kw)
11.0
0.1~999.9
主机额定功率

F0-1
Number of poles
24
1~99
主机极数

F0-2
Rated RPM
167
10~9999
额定转速

F0-3
Rated frq (Hz)
33.40
0.01~99.99
主机额定频率

F0-4
Rated voltage(V)
340
10~999
主机额定电压

F0-5
Duty load (kg)
1000
10~9999
主机额定载重

F0-6
Rated I (A)
1000
0.1~999.9
主机额定载重

F0-7
Rated Trq(Nm)
412
1~9999
主机额定扭矩

F0-8
Shvdiam mm
400
10~2000
曳引轮直径

F0-9
Gear ratio
1.0
1.0~100.0
减速比

F0-10
Rope ratio
2
1~6
绕绳比

F1-0
Inertia kg/m2
30.0
0.1~999.9
系统惯量

F1-1
Rotate Dir
0
0~1
旋转方向

F1-2
Encoder PPR
2048
500~10000
编码器脉冲数

F1-3
Start Kp
3000
0~9999
预转矩计算比例系数

F1-4
Start Ki
300
0~9999
预转矩计算积分系数

F1-5
APR time(ms)
200
10~900
预转矩计算时间

F1-6
Pretorquedelay
400
0~1000
预转矩输出延时

F1-7
Brkdectdlayms
600
0~9999
Brk_hold_delay 抱闸落下指令发出后到检测抱闸反馈的延时

F1-8
Delybrklftdms
500
0~9999
Delay_brk_lftd 抱闸接触器吸合指令发出到速度给出间的延时

F1-9
Delay lftbrkms
1000
300~2000
Delay_lft_brk输出接触器吸合指令到抱闸接触器吸合指令间的延时

F1-10
0 mm/s t limms
0
0~5000
速度指令到0 后到抱闸接触器释放指令间的延时

F1-11
Brake settlems
1300
300~5000
Brk_settle_delay 抱闸接触器释放
指令到 ptr 设为 0 间的延时
F2-0
Velocity normal
1748
10~dutyspeed
额定速度
F2-1
Accelera normal
600
10~1500
正常加速度设定
F2-2
Acc Jerksmm^3
500
20~1500
加速 J-START
F2-3
AccJerkemm^3
500
20~1500
加速 J-END
F2-4
Decelera normal
600
10~1500
正常减速度度设定
F2-5
Dec Jerksmm^3
500
20~1500
减速 J-START
F2-6
Dec Jerkemm^3
350
20~1500
减速 J-END
F2-7
Velocity inspect
200
10~630
检修速度设定
F2-8
Decelera rescue
200
10~1500
就近平层减速度
F2-9
Velocity learn
100
10~500
自学习速度设定
F2-10
Velocity relevel
30
10~100
再平层速度设定
F2-11
Door open speed
100
0~300
提前开门速度设定
F2-12
position gain
15
10~40
提升提前开门效率
F2-13
ARDSpeed(mm/s)
160
10~200
ARD 运行速度设定
F2-14
ARD Run Direct
0
0~1
ARD 运行方向设定
F2-15
Distance comp
0
0~99
平层补偿
F2-16
Up level(mm)
70
0~500
上平层调整
F2-17
Down level(mm)
70
0~500
下平层调整
F3-0
Clear Error
0
0~1
清除驱动故障
F3-1
Run enable
0
0~1
快车运行使能
F3-2
Pulse Cnt Dir
1
0~1
区分左右置
F3-3
ResetAt PowerOn
1
0~1
1:上电复位运行 0:不复位运行
F3-4
Inspect 0stop En
1
0~1
检修零速停车使能,1:零速停车 0:急停
F3-5
BrkSw Pres? 1/0
1
0~1
抱闸开关检测

L0 逻辑常用参数设置
通过 MEN、UP、DOWN、ENTER 键进入 L0 的数据菜单后,选择所需要设置的参数代码,进行设置,
参数代码表如下所示:
参数代码
参数含义
设置范围
L0-00
TOP
1~63
L0-01
LOBBY
0~63
L0-02
BOTTOM
0~63
L0-03
PKS-P
0~2
L0-04
GRP-NO
0~255
L0-05
GROUP
0~8
L0-06
DRIVE
0~8
L0-07
EN-RLV
0~8
L0-08
EFO-P
0~1
L0-09
TPOS 1
1~12
L0-10
TPOS 2
0~1
L0-11
TDELAY
0~255
En 故障监控
有故障时显示“Err‐xx”
翻页完成或无故障时显示:“no‐Err”。
故障代码表如下表所示:
警告码
操作模式
故障码
操作模式或驱动故障
Err‐01
IGBT Fault IGBT/IPM 模块故
障)
Err‐35
Brake dropped 2(抱闸开关 2 状态故
障)
Err‐02
Over current(驱动器过流故障)
Err‐36
Brk‐Error!(抱闸制动力错误)
Err‐03
UVW SHORTUVM 短路)
Err‐39
Bus overcurrent(母线过流)
Err‐04
Overtemp(散热器过温)
Err‐42
InvIuOffstU 相电流采样错误)
Err‐06
Drive overload(驱动器过载)
Err‐43
InvIvOffstV 相电流采样错误)
Err‐07
DC link OVT(直流母线过压)
Err‐44
InvIwOffstW 相电流采样错误)
Err‐08
DC link UVT(直流母线欠压)
Err‐47
Base AD Offst(基准电压)
Err‐09
Overspeed(主机超速)
Err‐48
ETSC relay faultETSC 故障)
Err‐10
PVT lost(编码器故障)
Err‐50
ctrler comm. Err(驱动通讯故障)
Err‐12
DRV Comm timeout(通讯错误)
Err‐51
Position Lost(位置丢失)
Err‐13
Task orunPwm 中断任务执行超
时)

Err‐61
Vcode abnormal 1V 码故障 1
Err‐14
Tune Moving(编码器角度自学习
主机位移)
Err‐62
Vcode abnormal 2V 码故障 2
Err‐15
Track error(速度跟随故障)
Err‐62
Vcode abnormal 2V 码故障 2
Err‐16
1LV NORMAL CLOSE1LV 光电故障)
Err‐70
parm. dectBrk(参数关联错误)
Err‐17
2LV NORMAL CLOSE2LV 光电故障)
Err‐71
parm. 0spd(参数关联错误)
Err‐18
Floor number err(楼层故障)
Err‐73
parm. encode(参数关联错误
Err‐19
PARA. ABNORMAL(参数设置故
障)
Err‐74
parm. RPM(参数关联错误)
Err‐20
Sfty chain state(安全回路故障)

Err‐75
parm. DIAM(参数关联错误)
Err‐25
E2 write errEeprom 读写出错)
Err‐76
parm. Gear(参数关联错误)
Err‐28
Brake dropped(抱闸开关 1 状态
故障)
Err‐77
parm. Rope(参数关联错误)
Err‐29
AC Line imbal(输出三相不平衡)
Err‐80
Custom code Err(客户码错误)
Err‐30
AC Line UVT(三相输入欠压)
Err‐81
Lrn lv signal 1(光电学习错误 1
Err‐32
Start Relay Err(启动继电器故障)
Err‐82
Lrn lv signal 2(光电学习错误 2
Err‐33
DBD PICKUP(主接触器或抱闸接触器动作故障
Err‐83
Lrn lv signal 3(光电学习错误 3
Err‐34
DDP Fault(光电断开)
Err‐84
Lrn lv signal 4(光电学习错误 4
Hn 事件监控
记录相关事件或故障信息事件代码表如下表所
事件码
操作模式
事件码
操作模式或驱动故障
AL000
EPC(紧急电源管制模式)
ER100
DTC(门在设定时间内不能关到位)
AL001
COR(复位模式)
ER101
DTO(门在设定时间内不能开到位)
AL002
EFS(消防员服务模式)
ER102
NAV(电梯不可用)
AL003
EFO(消防操作模式)
ER103
DBP‐Fault(门旁路故障)
AL004
EQO(地震操作模式)
ER104
TCI – Lock(轿顶检修激活锁定)
AL005
EPR(应急救援操作模式)
ER105
LS – Fault(强迫减速丢失)
AL006
EPW(应急救援等待模式)
ER106
1LS + 2LSon(上下强减同时动作)
AL007
OLD(超载模式)
ER107
Adr.‐ Check(地址检测)
AL008
ISC(独立模式)
ER108
DBSS‐Fault(驱动未准备好)
AL009
ATT(司机模式)
ER109
SE – Fault(主机热敏开关故障)
AL010
CTL(轿厢至特定楼层模式)
ER110
start DCS!(门检测序列未运行)
AL011
CHC(关闭大厅呼梯模式)
ER111
UCM‐Lock!(UCM 故障保护)
AL012
LNS(满载直驶模式)
ER112
Brk‐Warn!(抱闸制动力警告)
AL013
MIT(中度载客交通流量模式)
ER113
Brk‐Error!(抱闸制动力错误)
AL014
DCP(延迟轿厢保护模式)
ER114
DC24V lost!(DC24V 丢失)
AL015
ANS(防捣乱模式)
ER115
Car slip(悬停)
AL016
ARD(自动返基站模式)
ER116
DBL(门旁路)
AL017
PKS(驻停模式)
AL018
GCB(按钮控制模式)
AL019
EHS(紧急医用服务模式)
AL020
ROT骚乱模式)
AL021
INI(系统初始化模式)
AL022
INS(检修运行模式)
AL023
ESB(安全回路故障模式
AL024
DHB(门保持模式)
AL025
ACP(防犯罪保护模式)
AL026
WCO(轿厢野蛮操作外呼无效模式)
AL027
DBFDBSS 故障模式)
AL028
SHO(安息日操作模式)
AL029
DAR(带有自动返回至最低停
层的 DBSS 故障模式液压
AL030
DCS(检查门顺序模式)
AL031
UFS(上极限开关触发 DS3 模式)
AL032
ACC(加速至NOM SPE或者SHRSPE模式)
AL033
DLM(门锁短接保护)
n 密码验证及设置

A0:密码验证A1:密码设置
注:
1、初始密码为 1234,密码验证后可进入 Fn 菜单进行参数更改
2、密码验证后的有效操作时间为 30min,超过 30min 则需重新进行密码验证。
Cn 自学习界面
Cn 菜单,进入二级菜单 Lrn,数值改为 1,按 Enter 开始进行自学习。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-29 15:26 , Processed in 0.169510 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表