目录
一、同步主机编码器静态自动定位(更换编码器或更换变频器)
二、井道位置自学习
一、同步主机编码器静态自动定位
(更换编码器或更换变频器)

1、M3-3-5菜单中RUN SOURCE SVT设为1
2、输入正确参数:M3-3-1-1编码器参数(ENCODER PPR编码器脉冲数2048、Encoder sort编码器种类1正余弦、Encoder dir编码器方向0或1)。
3、并将 M3-3-1密码菜单4615Control mothed设置为3、同时M3-3-1 密码菜单7412Driver设置为相应驱动器类型、M3-3-1密码菜单4615Ld0, Lq013Ld, Lq 8驱动器功率。
M331(密码菜单)
键值
显示内容
中文解释
出厂值
设置值范围
M3-3-1
(S7-S4-S1-S2)
Driver:
驱动器类型
7
5:5kw,
7:15kw,
8:18.5kw_n,
9:22kw,
10:30kw_n,
11:37kw,
2 2:18.5kw_o,
23:30kw_o
M3-3-1
(S3-S6-S9-S8)
Switch frequency
开关频率
10
6—12
M3-3-1
(S4-S6-S1-S5)
Ld0
D 轴电感的 1.8 倍
13
1—99
Lq0
Q 轴电感的 1.8 倍
13
1—99
Ld(mh),Lq(mh)
D 轴电感,即主机电感量
8
1—99
Lq(mh)
Q 轴电感,即主机电感量
8
1—99
Mutualresist
定子电阻
0.42
根据主机设定
Controlmethord
主机控制方式
3
3 为同步机,
1 为异步机
M3-3-1 密码菜单7412Driver设置为相应驱动器类型
对应不同驱动底座,参数 Driver设置值如下:
驱动器功率
主板 Driver 参数值
底座型号
备注
2.2kw
2
CON8007-A022-23

3.7kw
3
CON8007-A037-23

5.5kw
4
CON8007-A055-23

7.5kw
5
CON8005P075-4

CON8006P075-4

CON8007-A075-23

11kw
6
CON8006P110-4

CON8007-B110-23

15kw
7
CON8003Z150-4
旧版底座
CON8003Z-C150-4
新版底座
CON8005P150-4

CON8006P150-4

CON8007-B150-23

18.5kw
22
CON8003Z185-4
旧版底座
8
CON8003Z-C185-4
新版底座
CON8005P185-4

CON8006P185-4

22kw
9
CON8003Z220-4

CON8005P220-4

CON8006P220-4

30kw
23
CON8003Z300-4
旧版底座
10
CON8003Z-C300-4
新版底座
37kw
11
CON8003Z370-4

55kw
13
CON8003Z550-4
旧版底座
CON8003Z-C550-4
新版底座
M3-3-1密码菜单4615Ld0, Lq013
主机电感参数参考值:
电机规格
Ld
(mH)
Lq
(mH)
Lq0
(mH)
Ld0
(mH)
340V,30A,127.5RPM,16P
5
5
10
10
340V,26A,167,12P
8
8
13
13
340V,26A,209RPM,12P
8
8
13
13
340V,21A,167 RPM,16P
8
8
13
13
340V,6.5A,119 RPM,12P
15
15
25
25
注:如果主机铭牌未标出电感值,可以参考此表一般情况,额定电流增大,电感值会减小。
4、确定M3-3-1- 4 主机参数参见主机名牌Rated power[KW]额定功率、Number of poles电机极数、Rated RPM 额定转速、Rated frq额定频率、Rated voltage额定电压、Duty load[kg]额定载重、Rated I[A]额定电流、Rated Trq (Nm)额定扭矩注意:使用异步机时如主机铭牌未标出该参数,则设80左右)
5、将M3-3-1-1Encoder Dir 设为0, 使用 V1 线时 UVW 相一一对应,V2 线时 UVW 任意两项对调。
6、监控服务器M3-1-1Output current, 按住机房检修上行或下行按钮,驱动进行自动定位,定位过程持续 3-5 秒 (定位过程中需要一直按住检修上行或下行按钮) ,主机发出嗡嗡的电流声音,M3-1-1Output current 值应该在10%额定电流以内。定位过程结束后电机运行,若电机运行平稳,速度反馈正确,空载M3-1-1Output current 应该在1A 以下。
7、若电机抖动,服务器入M3-2-1查看当前驱动故障出现current fdbk error故障,则需要更改UVW的任意两相,重新定位后若运行正常,观察运行方向,若与实际相反则更改旋转方向M3-3-1-1Rotate dir旋转方向0改1.1改0或者更改拨码开关 DIR,向上运行时查看M3-1-3 Now Position监控值增加说明系统正常。
运行状态设置
M3319Run enable
M335 Run source
允许状态
0
0
驱动参数初始化、手动运行
0
1
井道自学习、检修运行
1
1
检修运行、快车运行、复位运行
二、井道位置自学习
1、井道位置自学习前,应先用 ERO 全程运行,用服务器观察并确认井道光电及强迫减速开关信号正常。
2、电梯在平层位置时,DZ,1LV,2LV 数值为”1”;向下运行时下光电先动作,因此 2LV DZ 先变”0”,向上运行则反之。
3、电梯在底层附近时,1LS 动作,因此 1LS 数值为”1”;电梯在顶层位置时,2LS 动作,因此2LS 数值为”1”;电梯在中间楼层时,1LS,2LS 数值为”0”
4、确认ALMCB板HAMCB板驱动部分的M-3-3-1-9中Floor number楼层数的值设置为5(注:隔磁板数量5块) ,并将M-3-3-1-9中RUN ENABLE参数设为0,M3-3-5中RUN SOURCE SVT 应为 1,并确认主板参数M1-3-1-1中的TOP楼层数设置为4。
5、将紧急电动开关ERO及检修开关TCI拨到正常位置,用服务器操作驱动部分M-3-3-4,按Shift+Entir 起动井道自学习。
6、电梯将低速运行至底层平层位置,然后以自学习速度向上进行井道自学习,到达顶层平层后,自学习完成。
7、自学习成功后将M-3-3-1-9中的RUN ENABLE 参数改成 1,井道位置信息存于M-3-1-4菜单中,请检查是否正确。
8、将ERO拨到检修位置,按下行按钮往下开一段使轿厢进入非平层位置,然后再把ERO拨到正常位置,此时电梯应复位运行,用服务器监控 M-1-1-1,应显示COR 状态,直到复位到底层,此时M1-1-1显示IDL状态,电梯恢复正常运行状态。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-27 16:18 , Processed in 0.243917 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表