PTR RTR LB BL
PTR
准备运行,指令来自MCSS

RTR
准备运行,指令来自变频器
LB
抱闸指令来自MCSS
BL
抱闸指令来自变频器
DL DF SAS
DL
到达变频器转矩极限

DF
变频器故障
SAS
变频器保护
BS1 BS2 BY BST
BS1
BS1抱闸检测开关1

BS2
BS2抱闸检测开关2
BY*
BY* BY继电器(0释放1吸合)
BST*

抱闸状态反馈(0释放1吸合)
当抱闸检测类型Brk Cnt Type 0-3设置为1,2,3时,带*号参数不可见
SX DBD SNO SAF
SX
主板S1S2继电器吸合指令停车为0运行反之

DBD
S1S2继电器正常吸合停车为1运行反之
SNO
SNO S1继电器正常吸合停车为0运行反之
SAF
安全回路状态停车为0运行反之
MAN MUP MDN
MAN
手动模式

MUP
手动上行
MDN
手动下行
MX PX DX BX
MX
主接触器

PX
充电接触器
DX
放电接触器
BX
抱闸继电器
UP DN RG DS
UP
上行

DN
下行

RG
主机发电(0主机运行、1主机发电)

DS
PWM频率降至正常频率一半
UIS LV1 LV2 DIS
UIS
上再平层光电

LV2
上光电
LV2
下光电
DIS
下再平层光电
服务器显示
代号说明
FLR NCF CTF ATF
FLR
当前楼层

NCF
下一个命令楼层
CTF
目标楼层
ATF
接受的目标楼层
1LS 2LS UIB DIB
1LS
下强减,下行端站

2LS
上强减,上行端站

UIB
检修上行

DIB
检修下行
RSW PFL
RSW
电抗器热敏开关断开

PFL
变频器即将失电
MOC DWS CZO FAN
FAN
风扇运行接触器
UDX ETS SSB OEN UDX
UDX
继电器以下高速梯才有

ETS
ETS ETSC继电器

SSB
SSB SSB继电器

OEN
OEN OEN继电器

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-2 10:12 , Processed in 0.125366 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表