奥的斯GEN2电梯故障代码

[复制链接]
发表于 2023-12-14 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小编继续放出奥的斯GEN2电梯故障代码,让从事电梯维保维修的朋友可以快速解决问题:

1、 Base (GATE SUPPLY) fault

硬件检测到IGBT门驱动电路电压不足。

(1)、检查变频器接地是否良好;(2)、更换XU2板和UD3板;(3)、更换变频器

2、Inverter OCT 变频器输出过电流

(1)、检查参数INVTR OCT、DRIVE RTD I RMS、INV IFSCALE;(2)、检查马达侧是否有短路或绝缘问题;(3)、检查抱闸是否完全打开;(4)、检查PVT及连线;(5)、更换变频器

3、IGBT Desatuation/IGBT装置和相关电路(如门驱动电路)有问题

(1)、更换底座及UD3板;(2)、更换变频器

4、D(Q)Current FDBK变频器启动建立励磁电流时发生错误

(1)、检查变频器速度参数;(2)、检查变频器输出到马达之间是否有接触不良或断线,包括UDX触头;(3)、更换XU2、UD3和LEM板;(4)、更换变频器

5、Current FDBK sum DSP软件检测到三相输出电流矢量和不为0,并超过参数INV IO LIMIT

(1)、检查INV IOLIMIT;(2)、检查三相输出U、V、W绝缘;(3)、检查VA/VB与XU2板的连线;(4)、更换XU2板或LEM板;(5)、更换变频器

6、Overtemp 马达或变频器过热

(1)、环境温度是否过高;(2)、检查变频器风扇是否工作;(3)、检查热敏及相关插件;(4)、更换XU2板

7、Motor Overload 马达过载

(1)、检查速度参数,马达学习参数;(2)、检查参数DRIVE RATEDRMS、MTR OVL TMR、MTR OVL I FAC、INV IFASCALE;(3)、检查MCSS加速度,加加速度及平衡系数参数;(4)抱闸是否完全打开;(5)马达连线;(6)、平衡系数;(7)、PVT及连线

8、Current mean

变频器处于待机状态时,三相输出电流平均值超过参数I OFFS MEAN LIM

(1)、检查此参数;(2)、更换LEM板;(3)、更换XU2板

9、Current variance

变频器处于待机状态时,某一相输出电流反馈值与其它两相差值超出参数I OFFS UARI LIM

(1)、检查此参数;(2)、检查马达是否接地或短路;(3)、更换LEM板;(4)、更换PB板;(5)、更换XU2板

10、DC link OVT 直流链路过电压

(1)、检查参数BUS OVT、BUSFASCALE(如直流电压测量值与监控值不符,应调整此参数);(2)、检查参数AC LINE-LINEVOLTAGE是否与实际测量值相符;(3)、检查制动电阻回路;(4)、更换XU2板

11、DC link UVT 直流链路不足电压

(1)、检查参数BUS OVT、BUS FASCALE;(2)、检查参数AC LINE-LINEVOLEAGE是否与实际测量值相符;(3)、更换XU2板

12、Brake relay

DBSS已给MCSS发出了抱闸打开或释放的命令,但在允许的时间内未收到抱闸打开或释放的反馈信号

(1)、检查抱闸动作情况;(2)、检查参数DELAY LFTBRK;(3)、检查原理图第8区LB继电器53-54触点,该触点作为抱闸反馈信号给DBSS;(4)、如有抱闸开关功能,则应检查开关及相关电路

13、Sfty chain state 安全链断开

(1)、检查安全、门锁回路;(2)、检查XU2板J10-7的U、D触点输入;(3)、更换XU2板

14、UDX(not)pick no(nc)

位于XU2板上的UDX继电器它的一副常开和一副常闭触点被PB板监控有错误动作

(1)、运行时,安全链断;(2)、更换XU2板(此问题可能是XU2板上的R75选配不当所致)

15、UDX pick no(nc) warn 每次检修运行结束时都会出现这种现像是正常的

16、E2 Write protect

在写保护打开时,有准备运行信号收到。写保护打开时,DBSS不允许运行

17、Mtr thermal cntct 马达热敏触点改变状态

(1)、环境过热;(2)、热敏及回路有问题。检查M1-4与地有无30VDC;(3)、更换XU2板

18、Dyn Brk Trnsistr

变频器待机时检测DBT端是民压如低于直流链路电压10%则产生故障。对于E311电梯,一旦检测出该故障,PIB板断开CBR,使变频器断电

19、Brake dropped 变频器检测到抱闸继电器触点反馈或抱闸开关动作错误

(1)、检查LB53-54触点;(2)、如有抱闸开关,则检查开关及相关电路;(3)、检查参数DELAYBRK LFTD

20、Cnvtr phase imbal 三相进线电压不平衡,超过参数AC IN PHIMBAL的设定范围

(1)、检查该参数;(2)、检查三相进线;(3)、更换UD3板

21、Cnvtr AC UVT 三相进线电压低于AC LINE UVT设定范围

(1)、检查该参数;(2)、检查三相电压是否低于设定值的10%

22、Host EPROM chksm PB板EPROM校验测试出错

(1)、更换PB板上U6EPROM;(2)、更换PB板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-27 20:42 , Processed in 0.087624 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表