电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

淘宝购物3元3件点击投放广告精品好物点击投放广告点击投放广告
点击投放广告微科光幕点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 45|回复: 0
收起左侧

垂直电梯维保违规操作

[复制链接]
发表于 2023-12-14 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯安全回路违规短接

电梯在门锁或安全回路被短接情况下运行,相应的保护作用会部分或完全失效。门锁包括轿门锁和层门锁;安全回路包括所有的安全开关:机房急停开关、手动盘车装置检测开关、限速器开关、轿厢安全出口开关、轿顶停止开关、轿内停止开关、安全钳开关、无机房电梯轿厢固定装置复位开关、上极限开关、下极限开关、底坑停止开关、缓冲器开关、张紧轮开关、井道安全门开关等。




电梯安全装置失效

1、安全开关因调整不到位造成无法有效动作;2、安全防护装置失效,如门滑块缺失、固定不良;轿顶护栏缺失、固定不良;对重块紧固不良;上限位开关、下限位开关失效。3、其他安全装置失效,如消防返回功能;保险丝绕铜丝等。

案例有:层门、轿门缺滑块、中间保持装置(如有)或滑块螺丝缺失。轿顶护栏未装;安全钳开关无效对重架开口处防护不当、无对重压铁、对重紧固不良;张紧轮开关锈蚀动作后不复位;张紧轮下垂人为使安全开关倾斜无法动作。




严重的电梯维保违规操作:

1、制动器保养不到位,存在严重隐患的;

2、门锁与门钩间隙超标或扒门有急停,单台电梯发现3扇及以上的,算1条2级红线;

3、轿门保养不到位,如轿门开门限制装置轿门锁装置无效、安全触板开关、光幕失效;

4、人为使秤量装置短接或者关闭超载功能导致失效。

案例:抱闸装置球面座无法转动;制动臂组件断裂、轴销未润滑卡阻致打开后无法复位;松闸手柄缺失、缺弹簧、未复位;闸瓦弹簧调节螺丝间隙不符合要求;制动闸瓦开裂、摩擦片异|常磨损或表面油污,无法提供足够的制动力;抱闸触点不同步;门锁与门钩间隙超标或扒门有急停。轿门开门限制装置轿门锁装置无效,人为使安全触板开关失效,不起作用或如人为用扎带捆绑开关使之无效人为使光幕失效,如短接光幕回路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-28 04:18 , Processed in 0.081748 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表