一、故障现象原因分析处理方法
1、线圈通电后,接触器不动作或动作不正常

a、线圈控制线路断路;看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线。如有松脱紧固相应接线端子。

b、线圈损坏;用万用表测线圈的电阻,如电阻为 ∞,则更换线圈。

c、热继电器动作后未复位。用万用表电阻档测热继电器的两个常闭点之间的阻值如为 ∞,则按下热继电器的复位按钮即可。

d、线圈额定电压比线路电压高。换上适应控制线路电压的线圈。

e、触头弹簧压力或释放弹簧压力过大。调整弹簧压力或更换弹簧。

f、按钮触头或辅助触头接触不良按钮清理触头或更换相应。
g、触头超行程过大。调整触头超程


二、线圈断电后,接触器不释放或延时释放。

a、磁系统中柱无气隙,剩磁过大。将剩磁间隙处的极面锉去一部分,使间隙为0.1~0.3mm,或在线圈二端并联一只0.1uF电容。

b、启用的接触器铁芯表面有油或使用一段时间后有油腻。将铁芯表面防锈油脂擦干净,铁芯表面要求平整,但不宜过光,否则易于造成延时释放。

c、触头抗熔焊性能差,在启动电动机或线路短路时,大电流使触。头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基合金,如银铁,银镍等。

d、控制线路接错按控制线路图更正接错部位。


三、线圈过热烧损或损坏。
a、圈的靠作频率和通电持续率超过产品技术要求。更换为相应*作频率和通电持续率的线圈。

b、铁芯极面不平或中柱气隙过大。清理极面或调铁芯,更换线圈。

c、机械损伤,运动部分被卡住。修复机械部分,更换线圈。

d、环境温度过高,或空气潮湿或含有腐蚀性气体使线圈绝缘损坏更换安装位置,更换线圈。

   

四、电磁铁噪声过大。

a、短路环断裂更换短路环或铁芯

b、触头弹簧压力过大,或触头越行程过大调整弹簧触头压力或减小超行程。

c、衔铁与机械部分的连接销松,或夹紧螺丝松动装好连接销,紧固夹紧螺丝。

五、相间短路
a、接触器堆积尘埃太多或粘有水气,油垢使绝缘破坏接触器要经常清扫,保持、清洁、干燥。

b、在仅用电气联锁的情况下,可逆转换接触器的切换时间短于燃弧时间。增加机械联锁.

c、灭弧罩破裂,或接触器零部件被电弧烧损而言中碳化更换灭弧罩,或更换损坏的部件。

以上就交流接触器运行过程中常见的问题、故障做了简要分析,并提出了解决办法,在实际运行过程中还会遇到一些其它问题,只要我们掌握了交流接触器的机理,结合实践中的丰富经验,问题和故障都会迎刃而解
   

交流接触器的噪声很大故障的处理办法

运行中的交流接触器的噪声很大,可作以下处理:

1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。

2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。

3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。

4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。

5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。

6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。

7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-3 16:03 , Processed in 0.085589 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表