在电气接线或者维修工作中会经常接触到一种元器件——传感器。传感器的作用各不相同,种类繁多,不管是磁性开关、光电开关、压力传感器等。但都会分为两大类:PNP型和NPN型。它们该如何识别和接线呢?  

PNP型和NPN型一般指的是三线制的传感器来说的,(注意:“P”是代表正极,“N”代表负极。)特性是输出状态不同,按照输出信号来判定,即高电平和低电平。PNP输出高电平(1),NPN输出低电平(0)。  

PNP型和NPN型传感器一般有三条线,即电源正极线(24V),电源负极线(0V),OUT信号输出线。  

一、PNP型传感器  

PNP型传感器指当有信号触发时,信号输出OUT端和电源从V 相连接导通,相当于输出高电平。如下图1-1所示,  


   20211214104712594184.png.jpg   

图1-1 PNP型传感器内部输出电路  

因此当有负载时,一般为PLC。输出为高电平24V正极,通过负载后和0V负极形成回路导通.  


   20211214104717890470.png.jpg   

图1-2传感器外部输出电路  

那么在实际感应器接线时,一般有三线制、四线制。三线制接线如下图1-3所示,  


   2021121410472304796.png.jpg   

图1-3三线制接线示意图  

四线制传感器接线只是多了一根输出线,区分了常开和常闭之分,一般情况黑色输出线为常开,白色输出线为常闭接法。  


   20211214104728265633.png.jpg   

图1-4四线制接线示意图  

二、NPN型传感器  

NPN型传感器指当有信号触发时,信号输出OUT端和电源负极0V相连接导通,相当于输出低电平。如下图2-1所示,  


   20211214104733687223.png.jpg   

图2-1 NPN型传感器内部输出电路  

同理和PLC接线图如下2-2所示,  


   20211214104739156367.png.jpg   

图2-2 NPN传感器外部输出电路  

三线制NPN型传感器的接线如下图2-3所示,  


   20211214104744469490.png.jpg   

图2-3 三线制NPN型传感器的接线  

四线制NPN型传感器的接线如下图2-4所示,  


   20211214104750265989.png.jpg   

图2-4 四线制NPN型传感器的接线  

三、两线制和三线制传感器的区别  

1.工作方式不同:两线制传感器相当于开关,没有NPN和PNP之分,三线制相当于有NPN和PNP。  

2.接线方式不同:两线制传感器为两根线,一根接正极,一根接输出信号。三线制传感器两根接电源线(一般是棕正蓝负),另外一根接输出信号(黑色线常开或者白色线常闭)  

注意:两线制传感器比三线制压降大得多,因此使用是要注意负载的最小电压是多少,两线制必须要经过负载才能使用,比如PLC的IO模块,继电器线圈等。不然直接接24V电源两端就会烧掉。  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-2 15:40 , Processed in 0.086792 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表