  MPI网络简介  

  1. MPI网络  

  MPI是多点接口(Multi Point Interface)的缩写,每个SIMATIC CPU的第一个通信接口都集成了MPI通信协议。  

  MPI的物理层是RS-485,最大传输速率为12Mbit/s,默认的传输速率为187.5 kbit/s,PLC通过MPI能同时连接运行STEP7的编程器/计算机(PG/PC)、人机界面(HM)SIMATIC S7、M7和C7(见图14-1)。每个CPU可以使用的MPI连接总数与CPU的型号有关,为6~64个。例如,CPU312为6个,CPU417为64个。  

2022110217272009948.jpg.jpg    

图14-1 MPI网络  

  两个站点之间没有其他站点时(见图14-2),MPI站到中继器的最大距离为50m,中继器之间的最大距离为1000m。最多可以加10个中继器,两个站之间的最大距离为9100m。  

  如果在两个中继器之间有MPI站点,则每个中继器只能扩展50m。  

20221102172744022506.jpg.jpg    

图14-2 带中继器的MPI网络  

  MPI网络使用PROFIBUS总线连接器和PROFIBUS总线电缆。位于网络终端的站,应将其总线连接器上的终端电阻开关扳到On位置。网络中间的站应将总线连接器上的终端电阻开关扳到Off位置。  

  为了实现计算机与PLC的通信,计算机应配置一块MPI卡,或使用PC/MPI、USB/MPI 适配器。应为每个MPI节点设置MPI地址(0~126),编程设备、人机界面和CPU的默认地址分别为0、1、2。MPI网络最多可以连接125个站。  

  在S7-300中,MPI总线在PLC中与K总线(通信总线)连接在一起,S7-300机架上K 总线的每一个节点(包括功能模块FM和通信处理器CP)也是MPI的一个节点,有自己的MPI地址。在S7-400中,MPI(187.5 kbit/s)通信模式被转换为内部10.5Mbit/s的K总线。S7-400只有CPU有MPI地址,其他智能模块没有MPI地址。  

  2. MPI的通信服务  

  MPI网络可以提供下列通信功能∶  

  1)PG/OP(编程器/操作面板)通信功能。  

  2)小数据量的全局数据(简称为GD)通信,不需要编程。  

  3)最多76B的小数据量S7基本通信。  

  4)内置的、经济的S7通信。3. S7-300/400的通信接口  

  S7-300 CPU集成的第一个通信接口是MPI接口,S7-400 CPU集成的第一个通信接口可以设置为MPI接口或DP接口。型号中有“2DP”的S7-300/400的CPU集成的第二个通信口是DP接口,没有S7基本通信和全局数据通信功能。型号中有“2PN/DP”的CPU集成有一个MPI/DP接口和一个PROFINET以太网接口。  

  全局数据通信  

  通过全局数据(Global data,GD)通信,同一个MPI子网中最多15台S7-300/400和C7 之间可以周期性地相互交换少量的数据。每个CPU都可以通过全局数据通信访问其他CPU 的过程输入、过程输出、存储器标志位(M)、定时器、计数器和数据块中的数据。  

  全局数据通信具有下列特点∶  

  1)硬件成本低。使用CPU集成的MPI接口,不需要增加通信处理器(CP),就可以实现多CPU之间的通信,对CPU也没有特殊的要求,因此这是一种经济而有效的通信方式。  

  2)使用简单方便。只需要在STEP7的网络组态工具NetPro中,用全局数据表对全局数据通信组态,设置各CPU之间用于交换数据的地址区和通信速率等参数,运行时CPU的操作系统就可以实现周期性的全局数据交换,不需要用户对全局数据通信编程。  

  3)可以实现事件驱动的全局数据通信。即只是在事件发生时(例如在某个数字量信号的上升沿),才调用系统功能(SFC)来发送数据。这样可以有效地减少通信网络的负载。  

  4)传输的数据量较少。S7-400之间每个全局数据包最多54B,S7-300最多传送22B。因此适合CPU之间传输少量数据时使用。  

  5)全局数据通信采用广播方式来传输数据,数据被接收后不返回确认信息,不能保证通信数据的完整性和准确性。可以设置状态双字来监控通信的状态,获取错误信息。如果要求进行可靠的数据交换,应使用S7通信或其他通信服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-19 10:46 , Processed in 0.089423 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表