OTIS电梯故障总汇(一)

[复制链接]
发表于 2020-4-6 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
0?wx_fmt=png.jpg
OH5000
ACB-II主板 部分
1.LCBII主板上指示灯全部不亮,原因可能是高电压进入
2. 轿内和厅外指令不正常的信号.用服务器检查出LCBII板上SF-FAULT故障.检查PT1-3端子的AC110伏正常故障依旧,换板
3. LCB2板24V无输出,换板
4. 主板DW显示不亮 ,轿顶检修不起作用,无法运行。电梯不自行恢复
5. 电梯不能起动,查LCB II板SE信号输入是否正常
6. 所有楼层外呼没有显示 ,换板
7. 电梯不运行,DW、DFC、DOL、DOB灯全亮,电梯不响应召唤不开门,换板
8. 电梯不运行,外呼显示“--”变频器故障显示“COMM CARD FAULT”,电梯断电后也不能复位
9. LCB-II板,外显示器显示“*”字,板子DOB,DOL灯常亮,厅外指令无法登记,该板有故障。
10. 电梯正常运行时出现抱闸时开时关,突然出现LCB-II板子上的灯全部亮起来,断电后无法恢复,换板
11.电梯在正常情况下啊,慢车不可以开。并且主板上指示灯正常。变频器也没有故障,经检查发现主板后面有烧毁的现象,怀疑有高电压进入。更换主板后正常。
12.电梯在慢车都不可以开。并且主板上指示灯全部亮,经检查发现是安装人员短接错误造成的。把安全回路的AC110伏短接到端子牌13上去了(30伏)
B: 西威变频器
1. 电梯运行时抖动较大,且参数无法更改,变频器主板应更换
2. 变频器主板85号端子有110v电源,电梯运行时主接触器吸合抱闸继电器不吸合,检查83号端子无110v电源输出(无),更换主板
3. 电梯不走车,变频器无任何显示,LCB2板显示正常,外围线路及电压经查正常,应更换变频器
4. 电梯不运行,故障显示现场为IGBT,更换变频器
5. 电梯关人,AMCB2板显示变频器故障,更换变频器
6. 电梯不能运行,变频器显示“HW FAULT”不能复位,检查外部线路均正常,送电电阻很烫。变频器主板应修理
7. 电梯一送电就显示GROUND FAULT输出相与地短路,更换变频器
8. 变频器上显示IGBT.DESAT.FIT故障,变频器更换
9. 电梯经常关人,发现变频器红灯闪烁,故障为IGBT DESATFIT。 变频器要修理
10. 电梯运行中突然停梯,检查变频器显示IBGT.DESATFIT,打开变频器看看驱动板是否有明显烧坏,用万用表测量ITBG是否被击穿。
11. 变频器送电后显示BROVERLOAD,制动电阻发热。变频器要修理
12. 上电后显示过流保护,确认变频器故障
13. 检修运行时主机抖动,更换变频器。
14. 变频器使用时经常出现“Rround Fault故障,查主机接线有无接地现象,主机自学习中出现”Rround Fault"变频器要修理
15. 送电后电梯不运行,变频器保护,时有过电压时有低电压,显示undervoltage'"uvreptitive',变频器内有继电器跳动声,更换一台变频器
16. 电梯不能运行,变频器显示HEATSINK SOT故障,修理变频器
17. 电梯无显示,打开厅外控制箱,三相主空气开关跳闸,送电后,LCBII板等电源都正常,但变频器面板无显示,变频器要修理
18. 电梯快慢车不能运行,检查变频器内部有无DC24V输出。
19. 电梯不运行,变频器显示UNDERVOLTAGE,用手拍变频器,变频器保护,再用手轻拍后就恢复正常工作!变频器工作时内部有异响。要修理
20. 变频器故障灯常亮无法消除。检查外围正常,更换变频器
21. 电梯运行过程中变频器经常出现spd feedback loss故障,换变频器
22. 变频器上电后显示servire mode err 0210故障,处理变频器
23. 送电后变频器底座上冒火花,请处理变频器
24. 变频器频烦保护,故障显为OVER OVERCURRENT,每天出现七到八次,断电即可复位, 变频器换掉
25. 外部电压正常,电梯上电出现HEATSINK故障,AMCB2上无显示。变频器要修理
26. 电梯在运行时,变频器出现保护,断电、送电变频器可能会出现底座电源板烧坏
27.电梯正常运行时突然急停,变频器瞬间保护(IGBT desat fit故障)之后故障自动恢复,更换变频一个底板
28. 变频器报IGBT过热,断电后不能复位,更换底座
29.电梯连续运行30次左右的时候,变频器就报OVERVOLTAGE”故障。更换主板电梯就运行正常。
30.电梯经常出现关人现象,变频器报外部故障。把鼓掌屏蔽也不行。更换一块主板电梯正常。
0?wx_fmt=png.jpg
0?wx_fmt=png.jpg
C:富士变频器
1.无机房电梯开慢车.变频器就报OC2故障(短路故障)更换一块主板后重新定位.就可以了
2. .电梯运行正常.有时候出现关人现象,并且变频器报BBE故障.检查发现报闸开关有问题.屏蔽或者调整都可以
3. .电梯快车正常有时候报”ERE”故障.检查主机接触器或者主机大线.编码器线路.
LMCB主板(该主板是变频器一体化的.更换主板一定要注意.否则后果很严重)
1.一台一体化电梯运行一段时间变频器就报Vocde.abnormal故障.首先检查编码器和光电的线路有没有问题,然后在更换主板.
2. 一体化电梯运行一段时间变频器就报Para.abnormal故障,更换变频器底做上的主板就可以了
3. 一体化电梯运行,变频器报Power,lost故障,检查线路没有问题,更换底座可以
4. 电梯慢车不可以开,并且变频器报PVTlost故障.检查编码器线路.更换编码器就可以了
5. 电梯慢车运行变频器老是报DDPfault故障.检查报闸开关线路和主接触器线路.
6. 一体化电梯主板报EPC故障,主板程序进不进去,更换后正常.
7. 变频器报IGBT故障,更换变频器底座
8. 一台一体化电梯运行会报Dclinkovt故障.检查门锁有没有接地.
9. 一台一体化电梯电梯一启动不报O ver current故障,更换主板后正常
D: 平层光电 部分
1. 电梯经常出现:--"现象.平层光电开关可能坏
2. OH5000电梯锁梯时电梯寻找顶层后停梯打检修后恢复正常.平层开关更换
3. 电梯在正常运行中突然停车,每次在运行中经过缓速位置停车处于保护状态不平层,平层开关更换
4. 电梯运行过程中经常出现_ _",打检修校正,用TT监测光电开关有异常,更换光电开关.
5. 电梯有时到站不开门,用服务器观察无DZ信号,经查该光电不正常,更换光电开关
6. 感应器开关频繁动作,引起电梯平层出错,服务器上DZ偶尔出现进入平层不转大写,调换平层光电
7. 电梯找不到平层.CEDES光电NC不正常,平层开关更换
8. CEDES光电NC,故障,电梯无法寻找平层位置。平层开关更换
9. 电梯运行至目标楼层时丢失位置.电梯平层时用服务器观察,输出DZ忽小忽大,并到最地层寻位,更换光电
10. 电梯关门不走梯,无内外召,MCB板保护,丢失维护子,恢复后电梯反复寻位,检
查上平层光电指示灯常亮,更换
11. 电梯显示“--”无法寻找到位置,检查“DZ”信号是否到板子上,信号线无信号输出,更换光电开关
12.电梯快车运行到1楼就死机。外呼上出现“--”发现三斯光电有问题。更换后正常。
12.一台无机房的电梯,外呼可以呼梯,但是门开了人进去了。就死机关人。现场观察光电有时候好有时候不好,更换后观察正常了
E: 变压器
1. 变压器只有16伏电压输出原因为整流桥烧坏,更换
2. 电梯变压器无输出,LCB2板无电源,电梯不能正常进行,更换变压器
3. 电梯抱闸打不开,检查间隙正常,最后坚持确定为抱闸供应电压不正常,只有16V(实际应为28V),更换一台变压器
4. 电梯无显示,到机房检查变压器无输出,进一部检查为变压器初级保险管烧坏,更换一台变压器
5.在调试门机时,服务器报TCI不能自学习,并且控制柜上通讯线路有发热的现象,发现30伏电压不稳定。经检查发现变压器上铜线有虚接的地方,处理后就好了
F: 分频卡 部分
1. 分频卡速度不正常,AMCB2板上有编码器故障,更换分频卡
2. 电梯经常变频器保护,故障保护显示内容为:Commn card fault"换TL-EXP-DBSS板电梯可正常运行。"
3. 电梯出现Comm card fault ,且不能清除,调换一块TL-EXP-DBSS卡,电梯便可正常运行
4. 出现通讯故障MCSS故障中有DBSS通讯故障更换分频卡
5. 电梯在运行过程中偶尔出现死机,变频器显示通讯故障,检查相关接线是否良好,更换一块EXP-DBSS
6. 电梯正常运行时LCBII板保护,显示速度异常,检查外围线路都正常,更换分频卡
7. 西威变频器上的TL-EXP-DBSS上板的RX-TX灯不亮
G: DO2000门机 部分
1. 门机出现开关门速度慢.有时不正常.需要更换.
2. 门机电源正常,门机无效; 门机编码器没有脉冲。
3. 电梯到站开门后不关门,短接也不关门,更换一快门机板
4. 不开门,服务器尝试重新自学习,但是不能成功,提示信息为switch tcl fist 换一个DO2000黑
5. 出现门不正常,LCB-II板的DOC灯常亮,220电源已进去,服务器插到门机插口上没有显示,门机有问题
6. 门机盒开关门出现严重抖动现象,检查门系统不存在机械故障,更换其门机板
H: 光幕
1. 电梯开光门不正常,MINMAX光幕故障。
2. 电梯在待机情况下,门会自动打开,光幕盒内继电器误动作,在开关门过程中,光幕也无遮挡,更换新光幕
3. 电梯平层后门打开就再无法把门关上,经检查确认为CEDES光幕不好引起,更换光幕
4. 光幕插件连接好后,红灯一直亮(红灯亮代表有物阻挡门),不关门,电源指示正常,检查连接线无误,更换
5. 轿内显示正确,电梯无法进行慢车运行,服务器检测为DOL、DOB故障,开关门信号
为“〉〈 I I”确定为插件问题
J: 编码器
1. 电梯在正常运行时,总会出现OYEYLOAD,过载故障,更换该编码器.
2. 电梯运行过程中有异响(主机),且编码器摆动太大,检查编码器线路及其电压均正常,更换编码器,重新定位
3. 变频器显示速度反馈错误,更换编码器连接线后故障无法消除,更换编码器
4. 电梯无法运行,变频器显示编码器故障,变频器替换
5. 电梯出现:SPD FBK LOSS故障不能运行,更换编码器线
6. 电梯运行一开一停编码器摆动幅度大.更换
7. 电梯不能正常运行,显示SPD FBK故障,调换编码器
8. 电梯启动后,马上停止,然后再运行,反复如此.厅外显示--".更换该编码器
9. 电梯运行中飞车,换一个编码器后正常
10. 电梯停梯后显示“--”变频器显示“spd fbk loss”,检查编码器发现内部有异响,更换新编码器
11. 电梯经常出现编码器信号丢失,编码器线更换后仍有问题,电梯保护,调换编码器
12.OH5000飞车问题一般由编码器角度不对引起,编码器线接触不良也引起上述问题。
J: 轿内液晶显示
1. 轿内液晶显示6.4寸不能正常显示,更换
2. 液晶显示板无楼层显示,只有显示灯亮,更换
I: RSEB板
1. 楼层均不能登记,电梯不能运行,且RSEB板上指示灯不亮,更换RSEB板
2. 地址板二组所控制的J5-J8四个插件的内召按钮均不能正常召梯,按钮灯不亮,重新更换一块RS-53板
Y: RS53板
1. RS53板输出内选层无效,更换后正常
2. 内选按钮常亮不灭,更换RS-53板后内选按钮正常.
K: RS5板
1. 轿内楼层显示有时亮有时不亮,更换RS5板
2. RS5 楼层不登记,不停梯, 轿内指令打不进,RS5板故障
3. 轿内地址板,J1、J2、J3、J4控制的按钮按下后灯不亮,且不在所按楼层停梯现象,线路.电压均正常,更换该地址板
L: AMCB2板
1. 电梯平层后不开门, 而且死机,LCBII板上出现DDP故障,调换AMCB2板
2. 上或下行找位时,到端站能减速爬行,但总是一个光电开关脱出插板才能停车,运行方向保持,更换AMCB2
3. 电梯运行时好时坏,有可能是AMCB2板子上模块接触不好,引起故障
4. 电梯停在一楼,外呼无效,显示正常,到机房检查。LCB2显示状态均正常,发现AMCB2无显示,换一块AMCB2板
5. 井道自学习后,电梯不能正常运行,发现AMCB2板的JP5插件LD15、16、17、18 灯
常亮。更换
6. 电梯开检修停车时电梯上冲。AMCB2没有F32 Brake delay3 参数,换AMCB2板
7.电梯停电显示"--",电梯要返基复位,轿厢高出平层6CM,不能正常运行,换AMCB2板
8.AMCB2板上报“ENCODERFAULT”故障。更换一块后正常。
M: 轿内显示板
1.货梯轿内单8显示板(带楼层显示),无显示,更换。
2. 轿内二合一双8显示板一块:关门按钮无效。更换
3.轿内二合一单8显示板,开关门按钮、司机、独立不起作用。更换
4.轿内无显示.输入电压过高或者外部电源短路.使显示器2576烧坏
N: XRDS门机板
1. 上电时CP3空开会动作,XRDS门电机线圈接地
2. 电梯一直开门,门机板XEDS损坏,
3. 电梯平层后不能开关门,检查DISS板插上P3插头是否对24V电源信号对地短路,门机板检测到错误的开关门终端信号,更换DISS板
4. 电梯不会开门,检查XRDS门机板故障。
5.XRDS门机板通电运行期间,门机板发出“吱吱”的响声且声音较大,更换新的板子
6. XRDS门机DOLR继电器异响,换上同型号板子
O: MCB2板/RCB2板
1. MCB板上DBF灯不亮,变频器无显示主板故障,更换一块MCB
2. 该RCB2板没有外显,GL1灯不亮,查通讯正常,更换一块RCB-II
3. 在使用中,突然无显示,内选和外呼都没问题,RCB2板故障。
4. RCB-II板灯都不亮,P2输入正常,MCB板上OCF灯常亮,J5输入正常,其于通讯灯不亮,外部输入,输出电源正常,更换RCB-II、MCB板
P: SW1接触器
1. 电梯反复死机,变频器显示SW继电器故障,拆下sw继电器修理
2. 电梯控制柜风扇不运转,查线路正常;SW接触器触点不通所致
3.变频器驱动保护,检查发现接触器接触不良导致。
4. 电梯时常保户,变频器显示主接触器故障,更换
5. 慢车运行正常,快车运行不正常。出现接触器吸合不到位。引起电梯出现检修复位反基站或死机现象。更换接触
Q: 厅外显示
1. 厅外显示板没有图象或者笔画缺少,呼梯按钮灯不亮.更换一块
2. 厅外三合一双8基站显示板,楼层显示及方向显示正常,外呼无法登记,更换一块显示板
3. 厅外并联双8点阵显示板显示楼层无法消除,更换处理
4. 电梯内外呼显示板均错乱,检查发现外呼显示板“G”插件的信号线电源高达2V,更换该外呼显示板
5. 显示板装上后无任何显示,经查线路正常,更换显示板
6. 厅外三合一单8显示板,"米"字不亮,厅外上,下‘按钮和指示灯正常。
7. 厅外并联三合一双8显示板,无外呼。更换
8. 厅外并联三合一双8显示板(塑料管脚),呼梯地址设置楼但是电梯不停楼,显示更换
9. 外呼显示板LED灯全亮,而且已经影响电梯运行,拆除电梯运行正常,更换
10. 电梯在运行过程中,显示板上的左下角显示会时亮时灭,且满载灯有时也会亮,显示板造成干扰及外召不起作用,更换
R: 安全触板开关
1. 电梯关门时有时突然开门,有时又正常关门,更换安全触板开关
2. 电梯不关门,检查光眼是否灯亮,取消光眼,电梯正常,更换
S: 制动电阻
1.电梯满载下行到首层有时会出现蹲底及安全钳动作,变频器有过电压故障(overvoltage),制动电阻配置问题
T: 相序继电器
1.  电梯运行时突然显示“--”,然后又往1楼找平层,后又恢复正常,相序继电器“正常”显示灯是否正常亮,
U: 称重板
1.     插入称重板重量有显示,但是无论进入或者出去多少人显示的数据不变。更换一块
OH5100
A: BY继电器
1.   电梯变频器经常保护,经检查是BY继电器故障,更换
B: ACBII板
1. INS灯闪烁,电梯不能正常运行,只能开检修。更换ACB2板。
2. 电梯在正常状态,外部回路均正常,有检修信号,5V电源灯有时不正常,更换ACB2 板.
3. 电梯运行期间偶尔急停,检查ACBⅡ板P7-5安全回路输入点电压AC110V是否正常,但对应指示灯时亮时灭,ES灯也时亮时灭,更换主板
3. 电梯运行中,经常出现自动消号的现象,更换ACB2板后正常。
4. ACBII板在长期运行后,会出现自较正现象,将板更换
5. 电梯显示"—",ACBⅡ板上,正常灯与检修灯互换闪烁,检修时,可以正常操作,正常时,检修灯闪烁,电梯不能正常运行.
6. ACBII板慢车可以开,快车不行.P7-2点输入无信号,更换主板
7. ES输入端电压正常,但ES灯闪烁,引起停梯。 更换主板
8. 电梯内外呼无显示,并且指令无法输入,更换ACB2板
9. 电梯主板故障显示DDP故障,连续出现此故障,更换主板
10. NOR/INS灯交替闪烁,电梯不能运行。 更换主板
11. ACBII板输入端有电压,输出端没电压,指示灯不亮,更换主板
12. 电梯没有内选外呼,没有开关门。检查ACB2板P10有无异常
13. 电梯运行时ACBII板的INS灯会亮,电梯向下巡址,检查该电梯线路板正常
14. ACBII板指示灯不停闪烁,外召显示满载,楼层显示也不正常,ACBII板损坏
15. 电梯停层无法运行,检修时只能向上运行,不能向下运行,是ACB-II板坏导致
16. 电梯ACB2板信号干扰可导致DOL DOB频繁闪烁 造成误开门及轿内显示频繁闪烁 ,外部线路正常,更换ACB2后
C: 变频器
1. 电梯运行一段时间后变频器会自行保护,SYS ERROR 0204过十几秒钟会自行恢复,3次后出现死机故障,显示“ERR0302”,更换
2. 电梯运行一段时间后(如15天左右),变频器出现过电压保护,更换变频器
3.电梯送电后变频器保护,制动电阻发热,拆掉负载后,电阻还发热并且有声音,变频器不工作,更换
4.电梯无法运行,检查变频器显示SYSERROR故障代码204,更换变频器
5. 电梯飞车.下行出现变频器过载保护.更换变频器
6. 变频器送电后显示BROVERLOAD,制动电阻发热,更换变频器
7. 变频器在待机状态下显示5-8A电流输出,电梯抖动严重.更换电梯每天都出现变频器under voltage 欠压故障,进线电压,接线正常,变频器电压参数400改为380v,仍然有故障,进行自学习
8. 电梯每天都出现变频器under voltage 欠压故障,进线电压,接线正常,变频器电压参数400改为380v,仍然有故障,进行自学习
9. 电梯送电后变频器所有指示灯不亮,插上服务器也不显示菜但,变频器有问题
10. 电梯频繁死机,用服务器检查每次故障时都显示“INST OVERCURRENT”,更换同型
号变频器
11. SIEI变频器若出现DOOR FBK FAIL错误,则可能为DOOR HOLD OFF参数设置的太小
D: AVO变频器主板
1. 1:AVO变频器主板RS485端口不好,服务器接入无任何显示。更换
2. 电梯无法正常运行,检查变频器主板12、13、14、15端有DC12V电压输入,但ID检测却无效没有输出,更换变频器
3. 电梯不运行,变频器显示编码器故障,更换一块变频器主板
4. P12端子配有抱闸检测电路,使其不通过主板检测,检测发现主板抱闸电路烧坏,抱闸电路更改
5. 电梯运行没有输出,更换变频器底座
6. 该电梯显示ovevvoltage,进行主机定位时,有显示lss time out,更换变频器底座
E: 分频卡
1. 电梯运行一段时间后出现冲顶,死机现象.平层光电.强减正常.更换分频卡
2. 电梯经常不能平层关人.更换EXP卡
3. 西威变频器分频卡,XS1线插上,变频器有接触器、报闸反馈等故障,更换分频卡
F: DISSDISS板
1. 电梯能关门不能关门.更换一块DISS板
2. 电梯送电后门机板的”run运行指示灯不亮,服务器没有任何显示,更换一块门机板
3. 门机板插入服务器后,服务器显示灯亮,无显示内容无法进入。更换门机板
4. DCSS-V门机开关门信号的RS-14板所有输出口都有输出,不能开关门,更换一块
5. 电梯正常运行时,门机会死机保护,经查线路及DCSS-V都正常,更换RS14板
G: 门机小板
1.   电梯运行停车平层区内不开门,K1继电器不工作,更换一块
H: 三斯开关
1. SSGD-IL,NC光电开关误动作,会不平层
2. 电梯经常丢失位置,更换光电开关
I:CEDES光电部分
1. CEDES-NC光电开关误动作,引起丢层。
2. 电梯不到平层停车,可能与平层光电有关系,如电梯平衡系数问题偏差过大也有可能出现此故障。
J: AMCB2板
1. 电梯经常出现DDP故障,更换AMCB2板
2. 电梯在运行中出现了多次“DDP”故障现象,更换AMCB2板
K:RS53板
DIV>1. 轿内内选登记不上,更换rs53后正常
L: 主机编码器
1. 电梯变频器显示SPD FBR LOSS故障,更换主机编码器
2. 电梯运行时经常出现超速保护故障,认为主机编码器不好引起/DIV>
3. 由于编码器连接线接触不好会引起电梯运行时好时坏
4. 电梯时而速度正常,时而飞车,时而出现SPD FDBK LOSS故障。检查更换编码器电缆尝试
5. 电梯有时出现过载保护,检查编码器连接及连接线及定位角度
M: 主变压器
1.   主变压器FV1保险丝送电后就烧保险,将次级全部断开保险也断,更换一台主变压器
N: 光眼
1.   电梯停于1楼不关门,查光眼无显示,输入电压DC28V正常,更换光眼
O: 厅外显示
1、厅外双8三合一显示板一块:显示多笔划,无召唤,更换一块.
2.  厅外三合一双8显示板,外呼上下行呼梯按钮可以登记,显示无,更换板子
P: 到站钟
  电梯调试正常运行上下行到站钟不响,检查电压线路均正常,地址接口正常,更换到站钟
Q: LX26-111B行程开关
LX26-111B行程开关触点断裂,电梯显示“——”停梯。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-19 22:38 , Processed in 0.154865 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表