华升富士达电梯机房独立运行的测试(检测控制屏是否有故障)

[复制链接]
发表于 2024-2-26 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.接线确认
            1)至电机三相动力线U、V、W及接地线E接线正确无误。
            2)至旋转编码器的接线及屏蔽接地正确无误。
            3)至制动器B10、B20接线正确无误。
            4)至限速器P1、P2接线正确无误。
        2.短接线路
            1)MC15X继电器板
            ●TA1-5(P2)↔T2-3(P8)↔T2-5(P8A)井道安全回路
            ●C1-B6(P8C)↔T2-7(P10)轿厢安全回路
            ●T1-3(C1-A4)↔T2-6(C1-B1)轿门锁
            ●T2-4(P15)↔T2-2(P1)厅门联锁
            ●T1-2(P23)↔T1-1(P24)轿顶优先开关
            2)IF118板
            ●H31-A6(P17)↔H31-B6(C-1)井道上终端限位(LS11)
            ●H32-A6(P18)↔H32-B6(C-2)井道下终端限位(LS21)
        3.控制慢车运转
            1)送电后,MC15X继电器板A、B、C、E、F、G二极管亮。#1E吸合,#6吸合。
            2)按住下按钮BTN3,同时打开EQDO开关,然后松开下按钮。
    (完成这个操作后,按下中按钮,如果LED的BIT6灯亮的话,说明没有进入“安装运行),此时,关闭EQSO开关,再重新进行一次操作)
            3)一直按住上按钮,轿厢慢车上行。一直按住下按钮,轿厢慢车下行。
       4.异常情况下的对策
            1)#6接不通。
            请确认短接安全回路的情况,富士达电梯对于安全回路进行多路检测,要确保每个检测点均已接通有电。
            2)#B4接通了,但一打开接触器,#B4又断开停止。
            检查马达连接线U、V、W。
            马达的旋转编码器的接线PGA1、PGB1有可能接反了。确认接线。