方法一
将电机铭牌参数磁极位置(英文铭牌为SM-OFFSET)的数值写入变频器参数F7.09中
  注意:控制柜输出u, V, w相和电机u、v、W相须一一对应,不能接错

方法二
如果要重新进行磁极位置校正按以下方法调整:

(1)摘下钢丝绳,打开抱闸,确认同步电机处于自由旋转状态;保持10T接触器吸合(短接MCUB板上Z10/A1和Z10/A3,同时保证安全回路,轿门锁连接正常(不允许短接)。
(2)用MENU/ESC键切换到菜单操作状态;
(3)设定F0.02(操作方式)为0,操作面板控制;
(4)设定Fl.10(自动调谐保护)为l;
(5)设定Fl.11(自动调谐进行)为l;
(6)用R\UN键对电机进行参数调谐操作;
(7)若调谐能正常启动,变频器键盘会出现“正在调谐…”提示,同时电机开始缓慢转动,调谐结束后,变频器键盘会出现“自动调谐结束”提示,确认变频器参数F7.09(磁极初始角)的数值变化;
(8)若调谐不能正常启动,电机出现轻微振动后停止或者变频器报警E125(编码器故障),请确认编码器插接头连接是否正常。
(9)重复(4)-(6)步骤,若调谐还是不能正常进行,请将变频器参数F7.01(码盘方向)参数修改1-->0(若出厂值为0,则0-->1),F0.04(运行方向切换)参数修改1 -->0,再次复(4)-(6)步骤进行调谐。
10)连续按两次mENU/ESC键,退到停机状态;
11)用RUN键作键盘运行;
12)用STOP键减速停机;
13)键盘运行正常后,设定F0.02(操作方式)为1,距离控制;将电梯恢复常态进行低速试运行。     