变频电梯为什么不能装漏电保护器?文末有解决办法。如果嫌太长,就只看红字部分即可
有些工地,在供电系统的最前端,也就是总配电箱中,安装了漏电保护器,导致电梯一启动,漏保就跳闸,全工地停电。
首先明确一点,在各行各业中,变频器不能使用漏电保护器,这是一个共识。

漏电保护开关的工作原理  
下图所示,漏电保护开关检测的是输入共模电流,也就是所说的对地漏电流。
检测漏电流的电流互感器是同时穿过了R/S/T三根火线和零线,在没有漏电流的情况下,不论接三相负载还是接单相负载,R/S/T和N线这4根线中流过的电流之和总是为零。
当负载侧有对地短路现象或者对地有较大的电容时,输出侧的电流就会由于电容效应产生漏电流。此时电流互感器的电流之和不为零,这个电流就称之为漏电流。当检测到的电流大到一定程度就会驱动脱扣器脱扣。导致漏保跳闸。

变频电梯什么不能安装漏电保护

变频电梯什么不能安装漏电保护


变频器产生漏电流的原理
如下图所示,为变频器三相逆变输出等效电路。通过VT1~VT6的顺次通断产生高频电流


变频电梯什么不能安装漏电保护

变频电梯什么不能安装漏电保护




变频器的开关频率通常为几KHz,输出电压是在0V到530V之间快速跳变的脉动电压,而电机内电枢绕组与机壳大地之间存在着较大的分布电容。

由电容通交流阻直流的特点可知,工频50Hz下,通过分布电容的漏电流很小。当变频控制时,对于同样的分布电容,漏电流会增大数百倍以上。导致漏电保护器检测到电流不平衡而跳闸。


常见问题

一问:为什么空载运行或者检修运行不跳闸,带载情况下或者自动运行会跳闸?
答:变频器在带载和不带载下,输出的频率是不同的,导致漏电流是不同的

二问:为什么在工地,有的电梯不接零线就不跳闸,接上零线才跳闸?
答:三相漏保卡三根线电流为零,四相漏保四根线为零。如果有220伏设备,零线有电流不为零的,必须使用四相漏保。工地现场电气管理不规范,可能使用了漏电流很大的三相漏保。
解决方法
1给电梯配隔离变压器
2给变频器输入侧和输出侧增加磁环(此方法不保证有效)
               