(1)机房。
①测量和检查机房尺寸:机房深度与宽度,机房工作区域高度不小于2m。
②承重吊钩:吊钩的位置与机房平面图一致,并与其承重设计相符。
③通风设施:机房采用开窗或强排风通风形式,开窗(孔)位置应避免雨雪飘淋电梯设备。
④机房门:机房门须由里向外推开,门距须大于主机宽度10%(不小于0.60m),门高不低于1.80m。
⑤动力电源:三相五线制,供电线排至机房近门自的供电箱内。
⑥接地极:已将接地排引入机房,便于安装接地。接地电阻应不大于4Ω。
⑦机房预留孔:检测预留绳孔、电缆孔等开孔位置及尺寸,应符合图纸要求。
⑧台阶形机房:机房地面高度不一且相差大于0.5m的,必须设置固定的带扶手的爬梯或设置土建踏步,并设置护栏。
⑨机房照明:机房应设有永久性的电气照明,地面上的照度不应小于200lx。
⑩设有检修活板门时:如机房设有检修活板门,则活板门不得向下开启,门尺寸、承重及防护可参照GB 7588-2003中的6.3.3.2、6.3.3.3的要求。
(2)井道。
①井道深度与宽度:实测井道深度与宽度,相对的开门位置与土建图一致。
②井道总高度/提升高度:根据电梯井道(立)剖面图,复核总高度及提升高度。
③顶层高度:根据电梯井道剖面图,测量顶层的高度。
④底坑深度:测量底坑深度,与井道立面图底坑深尺寸一致。
⑤预留孔洞:检查各类预留孔、门洞尺寸,核实合同—订货尺寸,做出产品安装预留(含层门门洞、召唤盒留孔、消防开关留孔、层楼显示留孔、检修门孔、活板门孔等)。
⑥层站门数:检查实际层站门数,与合同的层、站、门数一致(含贯通门)。
⑦牛腿尺寸(若有):与井道土建设计图一致,不影响层门地坎安装。
⑧门中心偏差度:通过门垂线检查每一预留层门洞的中心偏差度,不影响门框的直线度。
⑨井道结构:检查井道结构及预埋件或圈梁位置,应与井道设计图一致,能满足二档支架固定一根导轨且间距不大于2.5m的要求。
⑩井道的垂直偏差具体的测量方法参见图。
1-191231101AR51.jpg
图1 在顶层测侧壁误差
1-191231101I4320.jpg
图2 在底坑测侧壁误差
1-191231101P5M6.jpg
图3 测量牛腿误差
在井道顶端放下一根钢丝铅垂线,使吊锤下至底坑,不触地,吊锤可浸没在水桶内,待吊锤基本静止后测量井道顶层部位的垂线距井壁与井底部位垂线距同侧井壁水平距离,测出垂直偏差。根据国家标准GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》的规定,井道垂直偏差值为:
井道深度垂直偏差量:|A-B|=C
井道宽度垂直偏差量:|X-Y|=L
C或L的允许偏差值为:
高度≤30m的井道0~+25mm;
30m<高度≤60m的井道0~+35mm;
60m<高度≤90m的井道0~+50mm。
注:若无牛腿则可直接以开门门洞下墙面为测量点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-19 14:31 , Processed in 0.092933 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表