一、缓冲器的安装缓冲器安装工艺流程见表4-14。
表4-14 缓冲器安装工艺流程
1-20010Q13331B1.jpg

注 ①若已配钢墩,则可变更为“钻钢墩膨胀螺栓安装孔”。
②仅适用于液压缓冲器。

1.井道内画线定位 按照井道吊线位置确定缓冲器安装位置,在井道壁上画出坐标标记。
2.水泥墩预浇及保养 按照井道立面图,用水泥浇筑缓冲器座墩。
3.打膨胀螺栓孔,安装缓冲器
(1)用水泥浇筑缓冲器座墩。在水泥浇筑7天后,依照坐标标记,在墩面上画出安装十字线,打膨胀螺栓孔,然后将缓冲器放入十字线中心,用膨胀螺栓固定缓冲器,见图4-44。
1-20010Q13350264.jpg

图4-44 水泥墩垫高作业
①轿厢缓冲器墩高hj=Jh-hh-jcj。
②对重缓冲器墩高hd=Dh-hh-dcj。
式中:Jh——轿底缓冲撞铁至底坑地面的间距;
Dh——对重缓冲撞铁至底坑地面的间距;
hh——缓冲器高;
jcj——轿底缓冲撞铁至缓冲器撞面的保持距,150~250mm(参考值);
dcj——对重缓冲撞铁至缓冲器撞面的保持距,200~350mm(参考值)。
但需保证,当对重完全压缩缓冲器时的轿顶空间应满足:井道顶的最低部件与固定在轿顶上设备的最高部件间的距离值应不小于(0.3+0.035V2)m。
对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识,表明当轿厢位于顶层端站平层位置时,对重装置撞板与其缓冲器顶面的最大允许垂直距离,并且该垂直距离不超过最大允许值。
(2)缓冲器已配置了金属基座的。在地面上画出安装十字线,直接在地面上打膨胀螺栓孔;用膨胀螺栓固定金属基座,再将缓冲器用螺栓固定到金属基座上,见图4-45。
1-20010Q13415964.jpg

图4-45 金属基座垫高作业
(3)缓冲器不需要安装基座的。在底坑地面上画出安装十字线,直接在地面上打膨胀螺栓孔,将缓冲器用膨胀螺栓固定在底坑地面上。
注意:液压缓冲器安装时要用吊线方法测量其垂直度,要求垂直度≤0.5%。
4.液压缓冲器注油 使用液压缓冲器时,须检查液压油是否按要求及数量注入缓冲器。
二、底坑爬梯的安装(1)底坑近门入口井壁已有预埋铁的,则通过电焊施工将爬梯焊接到预埋铁上。
(2)没有预埋铁的,则通过钻膨胀螺栓孔,用膨胀螺栓固定预制的爬梯,见图4-46。
1-20010Q134434a.jpg

图4-46 底坑爬梯用膨胀螺栓固定
(3)无论采用何种方法安装的底坑爬梯,最突出点与运动部件保持距离应不小于50mm。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-19 13:28 , Processed in 0.244008 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表