13.1 机房照明要求机房照明电源应与电梯电源分开,并应在机房内靠近入口处设置照明开关。
13.2 电梯主开关安装要求电梯主开关的安装应符合下列规定:
1)设置切断电流主开关。每台电梯均应设置能切断该电梯最大负荷电流的主开关。
2)主开关不应切断以下供电电路:
① 轿厢照明、通风和报警电路。
② 机房、隔层和井道照明电路。
③ 机房、轿厢顶和底坑电源插座电路。
3)主开关设置要求。应能从机房入口处方便、迅速地接近主开关。在同一机房安装多台电梯时,各台电梯主开关的操作机构上应粘贴统一的识别标志。
13.3 轿厢顶照明装置或电源的设置轿厢顶应装设照明装置,或设置以安全电压供电的电源插座。
13.4 轿厢顶检修用电源插座标志的设置轿厢顶检修用的220V电源插座(2P+PE型)应设置明显的标志。
13.5 井道照明装置的安装要求井道照明装置的安装应符合下列规定:
1)电源要求。电源宜由机房照明回路获得,且应在机房内设置具有短路保护功能的开关进行控制。
2)照明灯的安装要求。照明灯应安装在井道壁上并且不影响电梯运行,其间距不应大于7m。
3)照明灯的安装位置。在井道内距井道最高点0.5m以内的位置和距井道最低点0.5m以内的位置各装设一盏照明灯。
13.6 电气设备接地要求电气设备接地应符合下列规定:
1)供电电源要求。选用三相五线制供电电源,零线和接地保护线始终分开。
2)外露可导电部分接地电阻要求。所有电气设备的外露可导电部分均应可靠接地或接零,其接地电阻应小于或等于4Ω。
3)接地线的要求。接地线应使用黄绿双色铜材绝缘导线,其最小截面积不应小于1.5mm2。
4)屏蔽线的设置要求。使用PG卡时,应先拆掉接到PG卡上的屏蔽线,待确定电源为正规三相五线制电源后,再接上屏蔽线。
5)电线槽连接要求。电线槽和电线槽之间必须用接地线连接。
13.7 保护线的设置电梯轿厢可利用随行电缆的芯线做保护线,并且采用电缆芯线做保护线时不得少于两根。
13.8 计算机控制要求采用计算机控制的电梯,其“逻辑地”应按产品要求处理。当产品无要求时,可按下列方式之一进行处理:
1)连接位置及要求。将“逻辑地”接到供电系统的保护线(PE线)上。当供电系统的保护线与中性线合用时(TN-C系统),应在电梯电源进入机房后将保护线与中性线分开(TN-C-S系统,见图1-43),该分离点(A点)的接地电阻值不应大于4Ω。
2)应与单独的接地装置连接,该装置的对地电阻值不得大于 4Ω。
1-2001161R334D8.jpg
图1-43 TN-C-S系统
1—电源接地极 2—外露可导电部分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-19 17:16 , Processed in 0.088726 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表