一、防爆电梯的防爆原理
防爆电梯的原理与一般电梯的原理一样,只是防爆电梯除了具备一般电梯所必须的性能外,还必须具有防爆性能。隔爆型产品是一种强度型的防爆产品,常适用于强电系统的防爆,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃。本质安全型产品是一种能量安全型的防爆产品,常适用于弱电系统的防爆,其电路在正常工作和规定的故障条件下产生的任何火花或热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境。隔爆技术和本安技术结合在同一产品上是两种防爆形式优势互补的共同体,采用隔爆与本安复合型的防爆电梯,在现场具有更强的可操作性,使用灵活,维护方便且成本低廉。
1000
二、防爆电梯的应用
1、油化工、延迟焦化装置、化肥厂、香料、香精、制药、油漆油墨、涂料行业及军工、火药推进剂工厂仓库、火箭发射架及海军综合补给舰等。
2、适用于爆炸性气体环境的1区、2区。
3、适用于IIA,IIB类爆炸性气体环境。
4、适用于DIPA21TAT4爆炸性粉尘环境。
5、适用于IIB爆炸性气体和DIPA21TAT4爆炸性粉同时存在的环境。
6、适用于潮湿、防护要求较高的爆炸性环境使用。
三、防爆电梯的工作条件
防爆电梯的安全要求主要体现在以下几个方面:
1.对建筑与环境的要求
机器空间、井道及底坑内使用的建筑材料应为不燃烧体或阻燃材料。机器空间和底坑内不应存放易燃物品,如油布、油纸等;
机器空间、井道及底坑内应采取措施防止粉尘堆积,并便于清扫;
当可燃性物质密度大于空气密度时,应防止底坑内可燃性物质大量积聚;当可燃性物质密度小于空气密度时,应防止井道顶部和机器空间顶部中可燃性物质大量积聚。
2.对工作环境的要求
1)机器空间的环境温度为+5℃~+40℃;
2)井道的环境温度为-20℃~+40℃;
3)整机工作的大气压强为80~110 kPa;
4)整机工作场所的空气中标准氧含量(体积比)不大于21%。
对超出该范围的条件下使用的防爆电梯应作特殊考虑,并可要求增加评定和试验。
3.对防爆电梯设备选用提出的要求
1)防爆电梯应与使用环境的爆炸性混合物相适应;
2)应根据爆炸性物质种类确定防爆电梯的类别、级别和温度组别;
3)应根据爆炸性环境危险区域确定防爆电梯的保护级别;
4)应根据不同的爆炸性环境危险区域确定防爆电梯部件适用的防爆型式;
5)爆炸性环境发生以下变化时,应符合下列要求:
爆炸性混合物改变,防爆电梯的类别及温度组别应重新确定;
建筑物布局或可燃性物质释放源改变,防爆电梯安装地点应重新界定爆炸性危险区域。
6)出现上述5)的情况后,防爆电梯应按新的爆炸性环境进行更新或改造。
4.电气部件的防爆要求
1)在正常运行和预期故障状态下可能产生火花、电弧或危险温度的电气部件应采用相应的防爆措施;
2)在正常运行条件下不会产生火花、电弧或危险温度的爆炸性气体环境用电气部件可以采用增安型的防爆措施;
3)仅2 区的电气部件可采用GB 3836.8-2003 中规定的“n”型;
4)除本质安全型电气部件外,在爆炸性环境中打开外壳时具有点燃危险的电气部件,其外壳应延迟至GB 3836.1-2010 中6.3 规定时间后方可打开。
5.非电气部件的防爆要求
1)对于具有潜在点燃源的非电气部件,制造商应做点燃危险评定;
2)在正常运行和预期故障状态下可能产生具有点燃危险的热表面或机械火花的非电气部件应按GB 25286.2-2010、GB 25286.3-2010、GB 25286.5-2010、GB 25286.6-2010 和/或GB 25286.8-2010 的要求,采用相应的防爆型式。
1000
六、如何进行防爆电梯的检测工作
1.对防爆型电器控制柜和系统结构进行检测。防爆型电器控制柜的检验主要包括对其外观和结构的检查,检查其压紧螺栓螺纹余量、爬电距离以及内部布线走线等。检查隔爆接合面结构的各个参数,包括隔爆结合面有效长度、隔爆螺纹精度和有效啮合扣数及长度等。分析密封圈并对其进行试验,进行主空腔及接线盒空腔动态强度等的试验;对系统结构进行检查,从防爆电梯的各部分的名牌标志是否清晰到接线、布线以及安装是否满足规定要求等,进行全方面的检测。
2.对摩擦、撞击等机械运动易产生火花部件进行检查试验。按照JB/T8313标准对因为撞击和摩擦等机械运动易引爆混合型爆炸气体的金属材料进行试验,应用光纤火花测试仪进行撞击火花试验,设置各种可能发生的环境,比如慢速和快速、满载和空载等组合情况,最终并进行数据分析,对安全性做出最有效的评估。
3.对防爆电梯运行过程中的温度进行检测。根据GB3836.1中的标准规定对防爆电梯运行过程中的不同部件的温度进行测试,利用非接触式的测温仪在不同条件下进行温度测试。进行制动安全钳楔块温度测试、导靴摩擦温度测试以及限速器压绳舌摩擦温度测试等测试。
4.防爆电梯制造与安装应符合《GB 31094-2014 防爆电梯制造与安装安全规范》的规定。
在当前经济迅速发展的今天,各种具有易燃易爆等危险性场所的产业不断兴起发展,防爆电梯的广泛运用使对其的检测工作提出更高的要求,全面了解防爆电梯的检测标准,对防爆电梯整机和各部件如何进行检测,采取有效措施完善防爆电梯的检测工作,可以保障企业的良好发展和使用人员的生命安全。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-16 23:12 , Processed in 0.092572 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表