写字楼办公楼等地方,晚上下班后为保证安全,需要对电梯进行锁梯操作。第二天上班前在对电梯进行开启。人工操作比较麻烦,而且容易遗忘和误时。
默纳克电梯可以设置定时锁梯功能,该功能可以在设定的时间段内,对电梯自动进行锁梯,时间段以外自动开锁。而且避免暴力短接开关解锁,不仅简单,而且更加安全

方法如下:
1、锁梯信号接哪里?

答:① 锁梯信号接到外呼板上,一般在左下角(MCTC-HCB-H 系列标识:JP1;超薄系列标识:ST)。
② 锁梯信号接到主控板,需要设置F5参数为 28/60 分别是锁梯信号常开 / 常闭。 例如:接主控板输入端子 X22,若为常开开关,设置 F5-22=28;若为常闭开关, 设置 F5-22=60。

2、应用实例,某办公楼,23:00 到 6:00 电梯锁梯,如何设置?
答:① 开通定时锁梯功能,设置 F6-40 的 Bit5=1;设置锁梯开始时间 F6-38=23:00, 锁梯结束时 间 F6-39=6:00。
② 设置锁梯基站为最底层,F6-04设为1。
③ 控制系统的时间要和当地时间一致,设置年 \ 月 \ 日 \ 小时 \ 分钟(F9-03~F9-07)。

【参数说明】
相关参数
参数描述
说明
单位
F5 组
端子定义
28/60 锁梯常开 / 常闭
-
F6-40
程序功能选择
Bit5=1 开通定时锁梯
-
F6-38
锁梯开始时间
00.00~23.59
HH.MM
F6-39
锁梯结束时间
00.00~23.59
HH.MM
F6-04
锁梯基站
F6-01~F6-00
-
F9-03
2000~2100
YYYY
F9-04
01~12
MM
F9-05
1~31
DD
注意: NICE3000 中 F6-04参数的值需要与锁梯信号所接的外呼板地址设置一致。
NICE3000new 中 F6-04 的值可以设置为任意楼层,即 F6-04 锁梯基站 与锁梯信号所接的外呼板地址设置可以不一致。