[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]同步机带载调谐把轿门完全关闭参数F002改为0表示 面板控制参数F116改为4表示同步机带载调谐按下OPEN键,会等待一段时间会缓慢开门一段距离再关门,开门会重复三次开关门,三次完毕后屏幕是字母消失出现数字,门机没有报故障,电机调谐完毕,然后进行门宽自学习将门开放到中间位置
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]F002改为2表示手动调试只有门宽自学习改为2参数F600改为1门宽自学习按下OPEN键会先关门,关门到位重新开门,门机会以F601默认值为3HZ进行门宽自学习开门到位关门,关门到位,门机没有报故障门宽自学习完毕
|
|