| | | 快速运行中门锁断开。 | |
| | | 触发条件: 快车运行中安全回路在且DFC不在或没有提前开门输出但DW断开。 | 次数未到时故障转正常之后自动复位; 保护之后,检修复位。 |
| | | 慢速运行中门锁断开。 | |
| | | 触发条件: 慢车运行中安全回路在且DFC不在或没有提前开门输出但DW断开。 | 次数未到时故障转正常之后自动复位; 保护之后,检修复位。 |
| | | 上下限位同时动作,但位置不出在最高层 | |
| | | 触发条件: | |
| | I | 自动状态下,上下限位同时动作,且当前位置不在最高层。 | |
| | | | 门区3次;非门区5次。 |
| | | 运行中上限位动作。 触发条件: 自动非自学习状态下,上行中上限位动作。 | 次数未到时故障转正常之后自动复位; 保护之后,检修复位。 |
| | | 上下限位同时动作,但位置不出在最底层。 | |
| | | 触发条件: | |
| | I | 自动状态下,上下限位同时动作,且当前位置不在最低层。 | |
| | | | 门区3次;非门区5次。 |
| | | 运行中下限位动作。 触发条件: 自动非自学习状态下,下行中下限位动作。 | 次数未到时故障转正常之后自动复位; 保护之后,检修复位。 |
501 | | | 开门超时故障。 触发条件: 开门输出后经过DTO-T的时间都没有开门到位信号,连续出现3次。 | 门区3次;非门区5次。 次数未到时故障转正常之后自动复位。保护之后,检修复位。 |
| | | 厅门锁打不开故障 触发条件: 停车时,有开门到位信号且DW动作且没有 DFC动作和提前开门输出,持续1.5秒。 | |
| | | 关门超时故障。 触发条件: 关门输出后经过DTC-T的时间都没有关门到位信号,连续出现3次。 | |
| | | 关门门锁超时。 触发条件: 连续4秒出现关门到位ON但总门锁OFF。 | |
| | | DCP模式。 触发条件: 门锁断开DCP-T时间之后,有其他楼层登记信号,门锁无法闭合。 | |
| | I | 检修上下行按钮卡阻。 触发条件: 自动转ERO的200ms内 UIB或DIB动作。 | |
| | | 关门按钮卡阻。 触发条件: 关门按钮持续动作时间超过StuckT。 | |
| | | 指令按钮卡阻。 触发条件: 指令按钮持续动作时间超过StuckT。 | |
| | | 外呼按钮卡阻。 触发条件: 外呼按钮持续动作时间超过HBDOB-T。 | |
| | | 快车下减速1低。 触发条件: 快车运行中,1LS动作时检测到的当前位置高于井道自学习时学到的1LS位置100mm。 | |
| | | 快车下减速1高。 触发条件: 快车运行中,1LS动作时检测到的当前位置低于井道自学习时学到的1LS位置150mm。 | |
| | | 停车下减速1低。 触发条件: 快车运行中,1LS动作时检测到的当前位置高于井道自学习时学到的1LS 位置100mm。 | |
| | | 停车下减速1高。 触发条件: 停车检查,1LS未动作时当前位置较井道自学习时1LS 位置低150mm。 | |
| | | 1LS距离短。 触发条件: 自学习过程中,检测到1LS 距离比设定的 1LS最小距离小。 | |
| | | 下端站无下减1。 触发条件: 正常停车,电梯处于BOTTOM层但1LS不动作。 | |
| | | 自学习1LS重复进入。 触发条件: 自学习过程中1LS重复进入。 | |
| | F | UCM 检测成功。 触发条件: UCM 检测使能且开通提前开门或再平层功能,提前开门输出撤销之前的 160ms 之内, 轿厢移出门区,DFC 断开且安全回路通。 | |
| |
F
| 开关门限位同进入。 触发条件: 自动状态下,停车检查,开门到位和关门到位同时有效。 | 门区 3 次 ;非门 (1)次数未到时故 之后自动复位; (2)保护之后,检 |
| |
F
| 高速运行中打滑超时。 触发条件: 快车运行中,在 F62 设定的时间内,UIS DIS未动作过。 | |
| |
F
| 低速运行中打滑超时。 触发条件: 慢车运行中,UIS DIS 超过 70 秒都未动作过。 | |
| |
F
| 应急平层故障。 触发条件: 应急平层检测点有信号时保护。 | |
| | F | 电机过热保护。 触发条件: 电机过热检查点持续动作 1 秒。 | 出现即保护。检修复位。 电梯就近停靠, 指令会消号,过 电梯自动恢复。 |
| | | SW接触器粘连。 触发条件: SW不动作但其反馈点动作。 | |
| | | SW接触器不吸合。
触发条件: SW动作但其反馈点不动作。 | 门区3次;非门区5次。 (1)次数未到时故障转正常之后自动复位; (2)保护之后,检修复位。 |
| | | 门锁短接。 触发条件: 停车时,DOL动作但门锁闭合且没有提前开门输出持续1秒。 | |
| | |
预留 | |
| | | 抱闸开关粘连。 触发条件: 抱闸开关粘连或抱闸开关短接。 | |
| | | 抱闸开关不吸合。
触发条件: 抱闸开关不吸合或抱闸开关接断线。 | 门区3次;非门区5次。 (1)次数未到时故障转正常之后自动复位; (2)保护之后,检修复位。 |
| | | 给出与反馈不一致。 触发条件: 变频器运行使能输出,变频器运行中信号没有反馈。 | |
| | | 运行中信号丢失。 触发条件: 电梯运行中,变频器运行信号丢失。 | |
| | | HAD模式。 触发条件: 没有开门输出也没有开门到位下,DW持续断开4秒。 | 返平层速度就近停靠保护。 检修状态超过1.5S后复位 |
| | | TCI-LOCK。 触发条件: TCI信号从ON到OFF。 | 出现1次则保护。 DW闭合或检修(且安全回路通)复位。 |
| | | DLM。
触发条件: DOL有效时,DW或DFC闭合。 | DLM楼层尝试4 次关门 尝试4次门都没合上,则报出门锁短接。 |
| DLM | F | |
| | | 变频器通讯故障。 | |
| | | 触发条件: | |
| | F | 供电电压稳定情况下,控制CPU与驱动CPU 通讯失败持续0.1秒 | |
5001 | | | | |
| | | 轿门锁有效厅门锁无效。 | |
| | | 触发条件: | |
| | F | 停车检查,DW DFC不一致,DFC动作但 DW不动作,持续3秒。 | |
| | | | |
| | | 触发条件: | |
| | F | 停车检查,DW DFC不一致,DFC不动作但DW动作,持续3秒。 | |