物业部门反映,3号楼电梯在运行中反复出现短时锁梯故障,故障时外呼板显示“ST”,轿厢停止上下,过一会有时自动恢复正常,有时不能恢复,断电重启就正常了。此电梯主板是蓝光BL3000,施耐德变频器,4层4站。锁梯信号接主板X20端子,通过电锁常闭端接通COM,当电锁关闭时,常闭端断开就锁梯了。现场拆开1楼外呼面板,检查锁梯开关,发现开关以及连接电缆全是油渍,用抹布将油渍擦干净,征得物业同意后将开关短接,观察还会不会出现锁梯情况。

20多天过去了,物业再次报修电梯出现锁梯故障,现场去看电梯是好的,20多天出现一次故障怎么查呢?干脆到机房将信号短接试一试。到4楼顶上机房,在控制柜找出锁梯信号线和COM线短接,接下来就是等待结果了。10多天后的晚上8点钟,物业来电话报3号电梯困人了,急急忙忙赶过去,电梯外呼板再次显示锁梯符号。打开厅门将人放出,听了老板的一阵牢骚之后来到机房,观察输入输出信号都是好的,没有办法请求公司技术指导,得到的答案是更换主板,几天后更换了新的主板,但故障依旧,还是不定时出现锁梯现象。整理一下修理思路,输入输出是好的,主板是好的,调换变频器试验没发现问题,最后检查主板的供电电压,发现+5V电压值略低,只有4.8左右,估计电压低造成主板自我保护,更换+5V 供电模块后故障排除。