联网型梯控硬件说明

本控制设备集智能卡识别技术、微控制技术等多种先进技术集于一体的现代化智能管理控制设备,主要用电梯楼层控制和储物柜门的控制管理。性能稳定、管理便捷、使用简便。使用之前请详细阅读硬件说明。
电气参数:
标准电压        DC12V(±30%)
工作电流        1000mA;
用户容量        2500张
记录容量  2000条
韦根接口        1路
控制楼层  主板16路+扩展板16路(继电器常开常闭干节点信号)
辅助输出  1路继电器
输出负载        2A 24VDC(干节点信号)
通讯方式  RS485
通讯距离  1200米
联网数量  63台
工作温度        -20℃~70℃
工作湿度  <90%
主板尺寸        主板:长220mm x宽131mm x 高15mm;
扩展板尺寸  140mm x宽115mm x 高15mm
接线端口说明
端口丝印
功能描述
12V
电源正极
GND
电源负极
4H-
RS485通讯负极
4H+
RS485通讯正极
AO
4R+
4R-
DATA1
读卡器数据线(接读卡器的DATA1)
DATA0
读卡器数据线(接读卡器的DATA0)
NC
继电器常闭端
COM
继电器公共端
NO
继电器常开端
备注:控制器正常通电后,继电器旁边的指示灯亮表示继电器为吸合状态,即COM与NC断开,COM与NO接通。
安装和使用说明
1、 控制器安装在楼层按键板后面或轿厢顶部。安装在轿厢顶部时建议放在专用铁箱内,做好防尘处理,避免控制板的表面与任何线头或金属接触和短路,严禁安装在潮湿的环境中。
2、 读卡器安装在轿厢内的按键面板上或轿厢内便于刷卡的位置,安装读卡器或天线板的位置尽量远离射频干扰和金属表面,否则可能影响刷卡距离。读卡器线必须用屏蔽,屏蔽层接读卡器的电源负极。
3、 电源必须配备DC12V 3A专用电源,要求电压稳定,性线良好,建议具有过流、过压、防浪涌等保护。电源外壳接大地,主板与电源尽量集中安装,尽量避免电源线过长。
4、 指示灯LED5为电源指示灯。LED1和LED2为通讯指示灯,与电脑没通讯时灯不亮。软件执行实时监控时,两个灯持续交替闪烁表示通讯正常。LED1绿灯表示控制板收到信号,LED2表示控制板回应信号。
5、 指示灯LD1-LD33是楼层继电器的指示灯,灯亮表示继电器为吸合的状态,灯灭表示继电器未吸合状态。
6、 刷有效卡控制器蜂鸣器B一声,刷无效卡或无权限的卡BBB连续三声。
7、 K33为辅助继电器,控制板通电为吸合状态,即COM与NO为导通状态,COM与NC不导通,刷有效卡时恢复不吸合状态,动作时间与楼层继电器动作时间一致。
8、 安装和接线操作时控制器必须在断电状态下进行。
控制器地址设置
拨码开关上丝印3-8的开关是用于设置控制器地址编号,有效地址编号为1~63,采用8421BCD码设置方式,白色手柄拨到NO端有效,拨码后需重新上电,同一个系统内的控制器编码地址不可重复。
1.jpg


楼层继电器状态设置
拨码开关上丝印1和2的开关是用于设置控制器继电器状态。拨码开关1和2拨到NO端通电不吸合,见图1;拨码开关1和2拨到数字的一边(ON的另外一端)通电吸合,见图2;拨码开关1拨到ON,2拨到ON另一边,主板通电不吸合,扩展板通电吸合,见图4;拨码开关2拨到ON,1拨到ON另一边,主板通电吸合,扩展板通电不吸合,见图3。注意:拨码后需重新上电有效。辅助继电器通电吸合,此操作不将控制辅助继电器的状态。继电器旁的指示灯的亮表示继电器为吸合状态,灯灭表示不吸合状态。
1,主板和扩展通电不吸合的拨码:      图2,主板和扩展板通电吸合的拨码:
2.jpg
3,主板吸合,扩展板不吸合:           图4,主板不吸合,扩展板吸合:
3.jpg
布线要求说明
1、读卡器与控制板的布线:采用四芯屏蔽线, 线径0.5mm (RVVP4*0.5)。屏蔽层接电源地
2、电源与控制板的布线:电源采用DC12V 3A,电源与控制器的线径采用1.0mm (RVV2*1.0)
3、电脑与控制板的布线:控制器与电脑联网线采用两芯双绞屏蔽,线径1.0mm (RVSP2*1.0),手拉手连接,禁止星形接法,屏蔽层接地。控制器数量过多采用多条总线,用485集线器。总线距离太长增加485中继器。布485通讯线建议用PVC套管,尽量远离强电。
4、楼层按键与控制板的布线:采用两芯或多芯线,线径0.3mm(RVV2*1.0). 按键的连线不要与电梯主板共地或共电源。
刷卡直达楼层接线示意图:
4.jpg
以上接线方式中,K33辅助继电器为通电吸合状态,即COM与NO平常导通状态,所有楼层继电器为通电不吸合状态。实现单层卡刷卡直达,多层卡刷卡后可按所有楼层键。
刷卡按指定楼层键的接线示意图:
5.jpg
以上接线方式中,所有楼层继电器为通电吸合状态。即COM与NC为断开状态。实现刷卡后只能按指定的楼层按键。

联网梯控硬件说明.doc

魔鬼大厨2023-7-29 08:38上传0下载2 451 KB
<>
预览已结束,请登录阅读全文。

本文共2页,您只能预览前2页,下载后可全文阅读

联网梯控硬件说明.doc (451 KB, 下载次数: 0)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-4 04:46 , Processed in 0.358351 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表