增量式编码器如何快速检测好坏?

      增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小,增量式编码器在当今各行业运用十分广泛,那么如何快速检测它的好坏呢?  

e26ef4e4-1d82-420c-8cdc-19b802bcc58d.jpg.jpg    

1、增量式编码器静止时,可测得A、B相的电压为15V左右或者0V;轻轻转动编码器时,应能轮流得到以上两种电压。A-、B-相应能得到0V或-15V电压。  

2、增量式编码器连续旋转时,输出得到的是电压有效值的平均值,可能只有3~5V左右的稳定电压值。  

3、万用表只能做粗略检查,如果测量结果与上述描述相差太大,则可以初步认为编码器已有故障。  

4、但是仅仅用万用表,是无法精确检查编码器是否完全正常的,因为正常时,编码器是输出高频的脉冲信号的,所以建议你最好使用示波器来进行测量。  

5、具体检测方法是:将增量式编码器的输出A相或者B相信号接到示波器中,然后旋转编码器轴,如果此时在示波器上 观察到高频的15V方波脉冲信号,则说明编码器是好的。  

       另外用万用表电压档测试输出是否正常,编码器为NPN输出时: 测量电源正极和信号输出线 ,晶体管置ON时输出电压接近供电电压, 晶体管置OFF时输出电压接近0V。 编码器为PNP输出时: 测量电源负极和信号输出线,晶体管置ON时输出电压接近供电电压, 晶体管置OFF时输出电压接近0V,把编码器拆下来,在不断电的情况下,用手转动编码器,同时观察屏幕显示的数据,看有没有变动,如数据不变动,该编码器就是坏的,如有变动,就证明该编码器是好的。  

       增量式编码器一般情况下都要带电监测。如果编码器能拆下来最好,上电后用手转动编码器,伺服电机如果能根据编码器数值的变化运动证明是好的,如果上电后用手转动,数值不变化或者变化无规律就是坏的。