<p>  <strong>1概述</strong></p>
<p>  2007年在国内冶金工厂发生了两起重大事故,事故是由高温熔体容器滑落倾覆和喷溅造成的,分别导致32人和8人死亡,令人十分痛心。由于这两起事故涉及到控制室和操作室这样的有操作人员工作和休息的场所,与我们从事自控专业的人关系密切,了解事故是怎样发生的,一些涉及安全内容的规程、规定是怎样说的,发生事故的现场又有哪些地方与规程、规定的内容不相符从而导致事故的发生,这将是本文将要与读者讨论的内容。</p>
<p><strong>  2两起重大事故</strong></p>
<p>  2.1清河特殊钢厂钢包滑落倾覆事故</p>
<p>  2007年4月18日7时45分左右,清河特殊钢厂发生一起钢包滑落倾覆事故,造成32人死亡,2人重伤、4人轻伤的特大事故。这一事故被国家安监总局成为“新中国成立以来,钢铁企业发生的最严重的恶性事件”。</p>
<p>  事故发生在辽宁铁岭市清河特殊钢有限公司生产车间,当装有30t、1580℃钢水的钢包平移到铸锭台车上方2-3m时,突然整体脱落,钢水包倾覆倒向5m外正在进行班组开会的交接班室,致使正在交接班室内开班前会的32名职工当场死亡,另有6名炉前作业人员受伤,其中2人重伤。据介绍,当时交接班室的32人没有一个逃出,全部熔化到冷却的钢里,凝固成一块70m2的大铁饼子。受伤的6人当时均在室外操作,才得以逃生。</p>
<p>  事后的事故分析认为原因之一是违章设置班前会地点,该车间长期在距钢水铸锭点仅5米的真空炉下方小屋内开班前会,钢水包倾覆后造成人员伤亡惨重,另一个原因是人员安全通道不符合要求。事故发生后,媒体给出的图解见图1。由图可见,交接班室面向钢水铸锭的操作空间不仅有一扇窗户,还有一道门,而钢水包倾覆后钢水正是通过这道门涌进交接班室,而在钢水铸锭的操作空间附近的操作人员,面对紧急事故的发生还有路可逃,最后只是受了伤。</p>
<p>  (1)装有钢水的钢包平移到就位地点上方2-3m时突然整体脱落;</p>
<p>  (2)装有30t钢水的钢包倾覆倒向5m外正在开班组会的交接班室;</p>
<p>  (3)交接班室的32人全部死亡。</p>
<p>  2.2西脉公司喷炉灼烫事故</p>
<p>  2007年9月9日上午8时35分,位于甘肃省酒泉市瓜州县工业园区的甘肃西脉新材料科技股份有限公司矿冶分公司铅冶炼厂在粗铅冶炼建设项目试生产调试期间发生一起“顶吹沉没炉炼铅”喷炉灼烫事故,造成8人死亡、10人受伤,其中重伤3人。</p>
<p>  “顶吹沉没炉炼铅”即通常所说的“富氧顶吹熔炼炼铅法”,国外称之为“艾萨熔炼”或“澳斯麦特熔炼”,在铜、锡、铅、镍等金属的冶炼流程中均取得较好效果。该工艺具有处理量大、对物料适应能力强、自动化程度高、能耗低、环保效果好、金属回收率高等优点。富氧顶吹熔炼工艺的反应区位于渣层。精矿、熔剂、燃料连续加入炉内,富氧空气输送喷枪头部沉没于熔体中,富氧与物料组分在高温下发生激烈的化学反应,形成的烟气以气泡形式从熔体中逸出并通过烟道进入制酸系统。反应产出的粗铅和富铅渣通过炉体下部的放铅口和放渣口间断放出。</p>
<p>  事故发生前,该装置尚处于试生产调试阶段。9月9日凌晨在试车中曾从加料口喷出炉渣,将加料皮带烧坏,6时20分开始采用人工加料。8时35分,调试现场指挥打开观察孔向炉内观察,之后指挥控制工下枪,并在观察富氧空气输送喷枪架刻度后,再次指挥控制工下枪,随后又一次观察喷枪刻度,并给出提枪信号,喷枪尚未动作,即从加料口喷出一股白烟,此时,10余吨温度高达1150℃的炉渣将炉顶盖的西面掀开,直接喷向控制室方向,造成在顶吹沉没炉附近操作的6人当场死亡,在控制室的3人从三楼跳窗坠地后重伤,其中2人经抢救无效死亡。炉渣喷出后,将距炉体47米的原料厂房玻璃击碎,造成其他人员受伤。本次事故共造成8人死亡、10人受伤,其中3人重伤。</p>
<p>  造成这起事故的主要原因是:生产调试现场指挥人员对熔炼炉产生的“泡沫渣”可能带来的危险认识不足,出现异常情况时违章指挥,未能采取正确处理措施。在事故发生前已发生过两次喷渣,其中一次烧毁了加料皮带,但未按规程要求采取调整渣型等措施,而是采取人工加料的方式继续生产。由于炉内长期处于不正常的过氧化状态,造成渣中四氧化三铁达到正常值的3.3倍,炉渣粘度增大。而现场指挥却判断错误,违章指挥两次下枪,未断风、断氧,使进入熔体的气体和产生的烟气无法顺利排出,炉内产生大量“泡沫渣”,气体带动熔体迅速上涨,造成熔体急剧膨胀,高温的熔体及气流瞬间将炉顶盖掀开,并从裂口处高速喷射而出,引发了事故[2]。</p>
<p>  事故发生时有3人是在控制室,控制室标高为12m,面积约30m2,在面向炉体方向有一扇窗户和一道门。当高温的熔体冲出炉体后并未立即进入控制室,由于整个厂房是钢结构的,控制室也是全钢结构的,地面是钢板,在高温的熔体喷出并覆盖控制室外钢操作平台并进入室内时,高温熔体的热量在一两分钟内迅速通过钢板传递到整个控制室内,所有的钢结构全都发烫,甚至连最外面的窗户栏杆也不能用手触摸,致使在室内的3人无法继续呆下去了,先后从控制室的窗户跳到窗外的水泥路面上,结果2人死亡,1人重伤。</p>
<p></p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-7 11:27 , Processed in 0.151909 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表