默纳克故障代码:06

[复制链接]
发表于 2023-7-29 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障代码:06

品牌:默纳克

型号:NICE3000,过电压 原因分析: 1、输入电压过高 2、电梯倒拉严重 3、制动电阻选择偏大或者制动单元异常 4、速度环积分F2-01以及F2-04设置太大,导致载荷重时曲线超调,在加速转恒速时出现过压故障 经验处理: 1、待机状态测量输入电压是否正常,在正常的误差范围 2、母线电压(监控母线电压数值)是否正常,参数监控FA-16值 380V级母线电压在540左右 220V级母线电压在315左右 3、制动电阻阻值过大或者接线有问题 制动电阻选型,请参考说明书的选型表 4、测量制动管模块是否正常 参考常见问题的变频器模块检测方法