故障代码:ERR02/E02
品牌:西尼
型号:直梯,过速过电流 1、主回路输出接地或短路 2、电机是否进行了参数调谐 3、负载太大 4、编码 器信号不正确 5、 UPS 运行反馈信号是否正常 1、检查变频器输出侧,运行接触器是否正常 2、 检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性,连线是否可靠 3、检查电机侧接线端是否铜丝搭地 4、检查电机内部是否短路或搭地 5、检查封星接触器是否造成变频器输出短路 6、检查电机参数是否与铭牌相 符 7、重新进行电机参数自学习 8、检查抱闸报故障前是否持续张开 9、 检查是否有机械上的卡死 10、检查平衡系数是否正确 11、检查编码器相关接缄是否正确可靠。异步电机可尝 试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常 12、检查编码器每转脉冲数设定是否正常 13、检查编码器信号是否受干扰,检查编码器走线是否 独立穿管,走线距离是否过长,屏蔽层是否单端接地 14、检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连 接牢靠,高速运行中是否平稳 15、检查在非 UPS 运行的状态下,是否 UPS 反馈有效 了(E 02) 16、检查加、减速是否过大(E 02\E 03) |
|