请参考《中国美术学院电梯井漏水治理施工方案》

中国美术学院电梯井漏水治理施工方案

该工程位于杭州市南山路218号美术学院内,美丽的西湖边上。经我公司技术人员现场考察后反馈信息得知,电梯井基坑设于地下一层,坑内积水很深。且能明显看到渗漏部位。 由于基坑为砖混结构建造,加上位于西湖边上,地下水位较高水压较大,基坑四壁看起来都在渗水。若不及时治理,将会给坑内设备带来损害,影响电梯正常使用。 以往电梯井渗漏(混凝土结构)都是以物理堵漏加上化学灌浆来治理,但对于砖混结构电梯井,却是行之不通。往往是堵住此处漏到彼处,堵完下处漏到上处,几番周折还是没能彻底治理好,到头来还是会影响电梯正常使用。针对此种疑难情况,我公司很是重视,聚集多位技术人员及工程师反复探讨,结合我公司在其他大型地下室疑难堵漏的成功经验,认真仔细拟出应对措施:导流+堵漏+灌浆

一、 导流

1、四周坑壁选合适位置钻导流孔洞,高度必须适宜,以便水流可以导出基坑外。

2、坑壁外设置集水坑,放置自吸泵,水满后可以自动排水。

3、手提切割机沿坑壁纵横交叉切割五公分宽度平行线,开口与导流孔洞相连,深度适宜即可。

4、手工凿出导流槽。

5、埋设导流网暗管。

二、 堵漏

1、剔除基坑周围松动附着物,四壁清洗干净,垃圾搬离现场。

2、柔性堵漏材料(防裂型)自下而上封堵导流槽及基坑墙壁,高度覆盖导流孔一半为宜。

3、雨虹柔性防水灰浆外部整体涂膜三遍。

三、 基坑底部漏点处理

1、底部清理干净,找出漏水点。

2、钻孔埋设止水针头。

3、高压灌浆封堵漏点。