CPI 异步电机整定操作步骤

检查参数附表:

P13  传动比(主机铭牌)

P14  曳引轮直径

P15  悬挂比

P16  电梯速度

P17  电机转速(内部计算)

注:P17 应小于或接近 P62 的值

P40  马达型号选择

P96  编码器脉冲数

P60  额定频率(电机铭牌)

P61  额定电压(电机铭牌)

P62  额定转速(电机铭牌)

P63  额定电流(电机铭牌)

P64  功率因数(电机铭牌)

P65  转子时间常数(内部)

P97  电机极对数

1. 检查或将 P40 设置为 other motor

2. 检查变频器相关叁数,见附表

3. 确认 TMI2 板上 Ready 灯亮,电梯可起动运行

4. 叁数 P86 的当前值由(0)改为(1)后,再把光标移回 P86 处

5. 此时 P86 的当前值会自动由(1)改为(2)

6. I 型诊断仪进入 15AF,并按下主板上的 Service 按钮

7. 操作检修上行或下行并保持住(主机发出电流声)

8. P86 会自动由(2)改为(3),再变为(4),最后变为(0)

9. 松开检修运行,保存参数并退出 15AF 及 Service 按钮

10.检查 P81 并记录其 Rs 和 Ls 的值

11.多次重复 4-10 步骤,找出 Rs 和 Ls 的经验值,并参考作此项目同类电机整定的最终值

12.轿厢空载在顶层,逐步降低的 P67 的值,试验检修下行是否可正常起动

13.找 P67 的最小值后,再加大 30-40 设定即可

注:目的在于保证电梯 110%负载可正常运行

14.电梯正常上行和下行,观察记录 P68 右侧显示值

15.反复调整 P68 左侧值,使上下行两值相差最小

注:空载或满载时都是上行值比下行值大,最好是能保证平衡负载时两值是相同的