60#故障(层高表和数误差)

[对策]

1、当未进行层楼高度测量时出60#故障,属正常现象。

2、当进行层楼高度测量后,出60#故障时:

① 确认隔磁板的安装数量;

② 确认各隔磁板插入感应器的深度。

③ 确认感应器接线。

④ 确认限位开关装置安装位置正确。

⑤ 重新进行楼层高度测试。

⑥ 和技术科联系,检查MPU板设置的层站规格表和电梯的实际楼层是否相符。