电梯安装期间需要在轿顶检修运行,但是安装期间现场电源大都临时时电,轿顶检修运行需要串行通讯连接,如果“F63”出现时轿顶就无法检修运行了。
附页是临时检修运行的接线图,下面作个说明。
1- 在控制柜短接,满足机房检修运行的条件。
2- 随行电缆安装完成,并固定牢固。
3- 随行电缆的“T2”插头插入控制柜的连接处。“T1”插头与随行包内的插头连接,另外一头三线头与“TCB”板的”CT47“连接
二线头与“CN1“连接。
4- 随行电缆轿顶的“T2“插头插入轿顶”CCB-3”板的连接处。“T1”插头也是与随行包内的插头连接,另外一头三线头与轿顶检修上下行开关连接(此插头原插在 CCB-3 板的 CC21 处),二线头与轿顶急停连接(此插头原插在 CCB-3 板的 CC6 处)。
5- 机房 220V 照明电源接入控制柜,通过随行电缆“T2”,这样轿顶就有电源,但是由于设计用途是照明,故不要使用大电流的电器设备,以防烧坏随行电缆线。
6- 此连接件是工具,故安装完毕后不要扔弃,可以长期使用。