变频电机冷却风扇不转故障检查

[复制链接]
发表于 2020-11-15 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台变频电机,后面的风扇是独立电源,按下启动,主机运行,风扇不转,小风扇的接触器也吸合,就是不转,各种测量各种查,找不到原因,领导过来查了半天,说小风扇可能烧了,明天换个新的试试。
晚上我觉得没事就过去看看,用万用表测量接触器下口结果发现有一相间电压355v,,我随即拿出改锥直接把接触器硬顶下去,结果风扇转了,于是到现场按下启动按钮风扇还是不转,这下明白了,还是接触器线圈有问题,通电吸合的不彻底,导致电压不太够,用手强制性的顶到底就能运行,随后拆下接触器打开后发现里面铁芯之间有一小块小木屑,去掉并插拭干净,组装好接上线,按下按钮,一切正常了,哎!查故障一定要细心啊,什么情况都可能发生。
再说件无语的事,我们单位有几台水泵是变频电机带动的,原来没有用过变频电机,所以没有给这几台电机的散热风机准备专门的工频电源.现在在现场增加非常困难,需要改控制柜的.有个老师傅想就把电机的变频电源接给散热风机用,问可不可以??会有什么后果??我当场就晕了,唉,真无语
电机工作时会有发热的,为保证电机不过热,发出的热量要通过风、水或其他载体带走,才能起到降温的效果,最简单的方法就是通风降温,电机一般是自带风叶(即装在电机轴上)但电机通过某种手段降速运行时风叶所鼓动的风量是不足以起到降温的效果,所以要另装配“冷却风扇”。为保证“冷却风扇”的送风量,其所接的电源是全压的。