    表所列为西门子420系列变频器的故障信息代码表示的含义及排查方法。  
    表    西门子420系列变频器的故障信息代码表示的含义及排查方法  
    [table]

    故障代码及含义

    故障范围

    排查方法

F001  
过电流

◇电动机的功率与变频器的功率  
不对应  
◇电动机的导线短路  
◇接地故障

1.电动机的功率必须与变频器的功率相对应,即P0307和  
P0206的参数  
2.电缆的长度不得超过允许的最大值  
3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障  
4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相  
对应  
5.输入变频器的定子电阻值必须正确无误,即P0350的参数  
6.电动机的冷却风道必须畅通,电动机不得过载  
7.可通过增加斜坡时问  
8.减少“提升”的数值

F002  
过电压

◇直流回路的电压( r0026)超过  
了跳闸电平( P2172)  
◇由于供电电源电压过高,或者电  
动机处于再生制动方式下引起过  
电压  
◇斜坡下降过快,或者电动机由人  
惯量负载带动旋转,而处于再牛制  
动状态下

1.电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内,即P0210的  
参数  
2.直流回路电压控制器。必须有效,而且正确地进行了参数化,  
即P1240的参数  
3.斜坡下降时间必须与负载的惯量相匹配,即P1121的参数

F003  
欠电压

◇供电电源故障  
◇冲击负载超过了规定的限定值

1.电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内,即P0210的  
参数  
2.检查电源是否短时掉电或有瞬间的电压降低

F004  
变频器过温

◇冷却风机故障  
◇环境温度过高

1.变频器运行时冷却风机必须正常运转  
2.调制脉冲的额定频率必须设定为默认值  
3.冷却风道的入口和山口不得堵塞  
4.环境温度可能高于变频器的允许值

F005  
变频器I²t过温

◇变频器过载  
◇工作/停止间隙周期时间不符合  
要求  
◇电动机功率(P0307)超过变频  
器的负载能力(P0206)

1.负载的工作/停止间隙周期时问不得超过指定的允许值  
2.电动机的功率必须与变频器的功率相匹配,即P0307和  
P0206的参数

F0011  
电动机I²t过温

◇电动机过载  
◇电动机数据错误  
◇长期在低速状态下运行

1.检查电动机的数据  
2.检查电动机的负载情况  
3.“提升”设置值过高,即P1310、P1311、P1312的参数  
4.电动机的热传导时间常数必须正确  
5.检查电动机的I²t过温报警值

F0041  
电动机定子电阻自动检  
测故障

◇电动机定子电阻自动检测故障

1.检查电动机与变频器的连接情况  
2.检查输入变频器的电动机数据

F0051  
参数EEPROM故障

◇存储不挥发的参数时,出现读/  
写错误

1.进行出厂复位并重新参数化  
2.更换变频器

F0052  
功率组件故障

◇读取功率组件的参数时出错,或  
数据非法

更换变频器

F0060  
Asic超时

◇内部通信故障

1.确认存在的故障  
2.如果故障重复出现,更换变频器

F0070  
CB设定值故障

◇在通信报文结束时,不能从CB  
(通信板)接收设定值

1.检查CB板的连接线  
2.检查通信主站

F0071  
报文结束时USS (RS232-  
链路)无数据

◇在通信报文结束时,不能从USS  
(BOP链路)得到响应

1.检查通信板( CB)的接线  
2.检查USS主站

F0072  
报文结束时USS (RS485  
链路)无数据

◇在通讯报文结束时,不能从USS  
(BOP链路)得到响应

1.检查通信板(CB)的接线  
2.检查USS主站

F0080  
ADC输入信号丢失

◇断线  
◇信号超出限定值

检查模拟输入的接线

F0085  
外部故障

◇由端子输入信号触发的外部故  

封锁触发故障的端子输入信号

F0101  
功率组件溢出

◇软件出错或处理器故障

1.运行自动检测程序  
2.更换变频器

F0221  
PID反馈信号低于最小值

◇PID反馈信号低于P2268设置的  
最小值

1.改变P2268的设置值  
2.调整反馈增益系数

F0222  
PID反馈信号低于最小值

◇PID反馈信号低于P2267设置的  
最小值

1.改变P2267的设置值  
2.渊整反馈增益系数

F0450  
BIST检测故障

◇故障部分的检测故障  
◇控制板的检测故障  
◇功能检测故障  
◇I/O模块的检测故障  
◇通电检测时内部RAM故障

1.变频器可以运行,但有的功能不能正常工作  
2.更换变频器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-26 15:58 , Processed in 0.225866 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表