电动机的负载种类繁多,为了让变频器在驱动不同负裁的电动机时充分发挥其功能,应掌握变频器控制功能与参数的设置,现在就以赫茨变频器为例,介绍一些常用的控制功能与相关参数的设置方法。
一、控制模式选择
变频器的速度控制模式是输入控制方式为速度输入,输入量为频率或者转速,参数是P0.00,有以下3个选项:
1、V/F控制:适用于对精度要求不高的场所,2、无PG矢量控制,3、转矩控制对,其中1为默认选项,也是我们最常用的,2、3为特殊要求,不常用。
二、运行指令选择
是用来选择频率变频器控制指令的通道,变频器的控制命令包括:起动、停机、正转、反转、点动、故障复位等。
参数是P0.01,包括以下3个选项:键盘指令、端子指令、通讯指令
三、键盘/端子UP/DOWN设定
参数是P0.02,用于数字的递增或递减。
四、最大输出频率
变频器的最大输出电压所对应的频率称为基本频率,基本频率一般与电动机的额定倾率相等,最大频率是指变频器能设定的最大输出撷率,参数是P0.03
182457tx661uzud1dxq1x6.jpg
五、上限频率
上限频率是指变频器运行时不允许超过的最高输出频率.
P0.04参数用来设置输出频率的上限频率(最大频率),如果运行频率设定值高于该位,输出频率会嵌在上限频率上。
【注意】:上限频率是根据生产需要预置的最大运行颇率,它并不和某个确定参数相对应。例如采用模拟量给定方式,给定信号为0-5 V的电压信号,给定频率对应为0一50 Hz,如果上限频率设定为40 Hz,就表示当给定的电压大于4 V以后,不论如何变化,变颇器输出的最大颇率始终为40 Hz在设置上限频率时,一般不要超过变频器的最大频率,若超出最大频率,变领器会自动以最大频率作为上限频率。
六、下限频率
下限频率是指不允许低于的最低输出频率,P0.05参数用来设置输出频率的下限频率(最小频率),如果运行频率设定值低于该值,输出频率会嵌在下限频率上。
七、键盘设定频率:参数是P0.06,表示变频器的频率数字设定为初始值。
八、A频率指令选择:参数是P0.07,表示指定输入通道,共有8个主给定频率通道。
九、B频率指令选择:参数是P0.08,表示由上位机通过通讯方式给定。
十、B频率指令参考对象选择:参数是P0.09
十一、设定源组合方式:参数是P0.10
十二、加速时间
加速时问是指输出频率从0HZ上升到基准频率所需的时间。加速时间越长,启动电流越小,启动越平缓。对于频萦启动的设备,加速时间要求短些,对惯性较大的设备,加速时问要求长些。P0. 11参数用于设置电动机加速时间,P0. 11参数的值设置越大,加速时间越长。
十三、减速时间
减速时间是指输出频率由基准频率下降到OHZ所需的时间。P0. 12参数用于设置电动
机减速时间,P0. 12的案值设置越大,减速时间越长。
十四、运行方向选择:参数是P0.13
十五、载波频率设定:参数是P0.14
十六、AVR功能选择:参数是P0.15
十七、电机参数自学习:参数是P0.16
十八、功能参数恢复:参数是P0.17
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-27 03:51 , Processed in 0.137226 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表