[疑问解答] 新装电梯是否必须装设旁路功能

[复制链接]
发表于 2021-4-11 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
于新装电梯是否必须装设旁路功能
观点1:可以不设置。
电梯制造必须符合安全规范,但是GB7588第1号修改单无旁路内容。型规的内容与要求,电梯不是必须具备的,而且其内容有前瞻性,可以依据目前国内未转化实施的欧盟标准。电梯制造的依据是标准安全规范,不是检规。而且检规未明确电梯必须有旁路功能。所以,新装电梯可以不设置旁路功能。
检规TSG T7001(含第2号修改单)2.8(6)层门和轿门旁路装置应当符合以下要求;2.8(7)应当具有门回路检测功能。
观点2:必须有。
原因有二:a.因标准发布迟了,现行型规相当于补充了标准内容;b.一旦作业人员因人为短接无旁路功能的新装电梯门锁而发生事故,监督检验人员可能有责任风险,很难推卸。
请问老师:新装电梯是否必须装设旁路功能?(TSG T7001(含第2号修改单)2.8(6)是否可以“无此项”)

 楼主| 发表于 2021-4-11 22:14 | 显示全部楼层
依据《特种设备安全法》相关规定,特种设备生产单位应当保证其生产的电梯等特种设备符合安全技术规范及相关标准的要求。 《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016,含修改单)、《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009,含修改单)、《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)等已明确“旁路功能”的要求。