F5-25轿顶板输入类型常开常闭设置 按照电梯现场图纸需要设置轿顶板输入信号类型按下表设置: 假如现场电梯轿顶信号接以下常开信号输入: 1、满载( 开关)轿顶板信号接常开信号输入Bit6设置1 2、轻载(开关)轿顶板信号接常开信号输入Bit8设置1 3、上平层信号接常开信号输入Bit9设置1 3、下平层信号接常开信号输入Bit10设置1 那么F5-25就该设置为(64+256+512+1024=1856)f5-25就该设置为01856 F5-25参数设置方法 先进入F5组参数 按下服务器ENTER键按上键找到F5-25组参数 按下服务器ENTER键后服务器显示轿顶板设置参数 在这个服务器界面按下上键显示如下显示000 服务器左边00代表Bit0位右边0代表常开常闭信号输入假如把Bit0位改成常开信号输入下如图 在这个界面按右键后在按下上键右边0就显示1在按下ENTER键后显示如下 注意:上图左边01代表Bit1位右边显示0代表常闭信号输入 用同样的方法设置其他Bit位信号输入 这个方法是新主板Bit位信号输入设置 老主板Bit位信号输入设置方法如下: 假如 1、光幕信号接常开信号输入Bit0位是1 2、前门开门到位信号接常开信号输入Bit2位是4 3、前门关门到位信号接常开信号输入Bit4位是16 F5-25该设置为00021为什么要设置为0021呢?
他们三个的二进制相加1+4+16=21 F5-25就该设置为00021 注意:老主板F5-25不能像新主板设置Bit位参数(确认好那些Bit位要设置常开信号输入直接算好Bit位的二进制后直接在F5-25输入即可)没有在Bit位二进制里默认为常闭信号
|