默纳克F5-25组参数轿顶板常开常闭输入信号设置

[复制链接]
发表于 2023-2-23 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
F5-25轿顶板输入类型常开常闭设置
参数
名称
设定范围
出厂值
单位
操作
F5-25
轿顶输入类型选择
0~511
320
-
按照电梯现场图纸需要设置轿顶板输入信号类型按下表设置:
Bit 位
参数名称
出厂值
Bit 位
参数名称
出厂值
Bit0
前门光幕轿顶板X1信号灯
0
Bit8
轻载(开关)轿顶板信号
1
Bit1
后门光幕轿顶板X2信号灯
0
Bit9
上平层信号
1
Bit2
前门开门到位轿顶板X3信号灯
0
Bit10
下平层信号
1
Bit3
后门开门到位轿顶板X4信号灯
0
Bit11
门机过热检测
0
Bit4
前门关门到位轿顶板X5信号灯
0
Bit12
门 1 安全触板
0
Bit5
后门关门到位轿顶板X6信号灯
0
Bit13
门 2 安全触板
0
Bit6
满载( 开关)轿顶板X7信号灯
1
Bit14
保留
-
Bit7
超载( 开关 )轿顶板X8信号灯
0
Bit15
保留
-
0:常闭输入 1:常开输入
Bit 位二进制
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
1
2
4
8
16
32
64
128
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768
Bit16
注:二进制算法2乘2等于4乘2等于8乘2等于16
65535
假如现场电梯轿顶信号接以下常开信号输入:
1、满载( 开关)轿顶板信号接常开信号输入Bit6设置1
2、轻载(开关)轿顶板信号接常开信号输入Bit8设置1
3、上平层信号接常开信号输入Bit9设置1
3、下平层信号接常开信号输入Bit10设置1
那么F5-25就该设置为(64+256+512+1024=1856)f5-25就该设置为01856
F5-25参数设置方法
先进入F5组参数
640
按下服务器ENTER键按上键找到F5-25组参数
640
按下服务器ENTER键后服务器显示轿顶板设置参数
640
在这个服务器界面按下上键显示如下显示000
640
服务器左边00代表Bit0位右边0代表常开常闭信号输入假如把Bit0位改成常开信号输入下如图
640
在这个界面按右键后在按下上键右边0就显示1在按下ENTER键后显示如下
640
注意:上图左边01代表Bit1位右边显示0代表常闭信号输入
用同样的方法设置其他Bit位信号输入
这个方法是新主板Bit位信号输入设置
老主板Bit位信号输入设置方法如下:
假如
1、光幕信号接常开信号输入Bit0位是1
2、前门开门到位信号接常开信号输入Bit2位是4
3、前门关门到位信号接常开信号输入Bit4位是16
F5-25该设置为00021为什么要设置为0021呢?
他们三个的二进制相加1+4+16=21 F5-25就该设置为00021
注意:老主板F5-25不能像新主板设置Bit位参数(确认好那些Bit位要设置常开信号输入直接算好Bit位的二进制后直接在F5-25输入即可)没有在Bit位二进制里默认为常闭信号

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-4 00:18 , Processed in 0.084863 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表