康力电梯现场调试后常见问题及排除方法

[复制链接]
发表于 2023-12-12 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
康力电梯现场调试后常见问题及排除
一、报E16无速度反馈故障
问题描述:
安装过程中,第一次运行出现E16故障
问题分析:
该故障为电机输出力矩达到变频器的最大输出,但未检测到速度反馈,0.1s内停止运行(钢丝绳打滑测试时放宽到2s),目的是保护变频器不损坏,其可能发生的原因为:
1.抱闸未打开,电机输出力矩达到限值却无法驱动电梯电机受阻(轿厢卡死、轿厢/对重一端已坐缓冲却向缓冲方向继续运行),电机无法继续驱动电梯。
2.编码器故障:设法转动编码器,小键盘P2-02检查速度是否始终为0。
3.B02或主机参数设置错误:确保参数正确,无法确认的情况下,T33设置为88恢复出厂值,重新设置参数。
4.电机相序接错,无法正常运行:反向任意两相变频器的输出。
问题处置:分析故障原因,逐一排除故障
二、报E29 CAN通讯故障
问题描述:
电梯正常状态,停止在门区,开关门无响应或异常
问题分析:
检查历史故障,存在大量的E29 CAN通讯故障,该故障为主板2s内未接收到轿厢或轿顶板的数据,可能为以下原因:
1.PCB板损坏,如有大量E29故障且时断时好,可判断为PCB板正常,为外部线路问题。
2.终端电阻设置不正确:CAN通讯必须设置终端电阻,一处为轿厢(或轿顶)侧,另一处为底楼外呼处,断电测量CANH/CANL之间的阻值,应为60欧。
3.CAN通讯线的接地线是否正确连接。
4.CAN通讯端子接线不良,主板、轿顶板、轿厢板的接线均应检查。
问题处置:本问题并非KLA系统特有,可按照KLS/KLB系统同样方法,逐一检查,排除故障
三、操作器无法连接
问题描述:
安装过程中,轿顶、外呼等外围设备均未连接,在运行之前,连接手持式操作器设置参数,发现操作器无法连接。
问题分析:
操作器利用电梯CAN通讯总线,因此可在机房、轿顶、轿厢内使用,无法连接操作器可能存在下述原因:
1.操作器损坏
2.操作器连接线问题
3.主板连接操作器的接口接触不良
4.主板损坏
5.操作器终端电阻未拨:由于调试时所有外设均未接,CAN总线无任何终端电阻,通讯很容易受到干扰。
问题处置:检查具体原因,逐一排除,对于操作器终端电阻问题,可拆开外壳,将操作器背面的两个终端电阻拨码开关均拨到ON位置。
五、电梯停在顶楼,每次外呼呼梯都要先到底楼再响应
问题描述:
电梯停在顶楼,外呼向下呼梯未响应,而是先运行到底楼再向上响应该外呼呼梯,历史故障显示E83乱层故障。
问题分析:
经过门区时检查井道位置是否超出钢丝绳允许滑动距离T09超过则报E83故障,出现该障后,电梯先返到终端层修正,然后才响应指令及外呼。
1.平层开关误动作:确认平层开关工作正常,对磁开关,确保隔磁板切入开关凹槽的2/3处,对光电开关,确保隔磁板能完全遮住发光源。
2.钢丝绳打滑:由于顶楼空载下或底楼满载上等偏离平衡重较多时,如果加速度值设置得过大,而钢丝绳曳引力不足以拖动相应负载,容易造成钢丝绳打滑。
问题处置:对平层开关问题,更换开关或者调整隔磁板;对打滑问题,首先确保机械配置无误、平衡系数正确的前提下,可适当降低系统的加减速度值(参数F00、F01)
六、终端开关调整后,无法开到终端层平层位置
问题描述:
井道自学习完成后,显示E59终端安装偏差过大,按要求调整终端开关后,无论检修还是井道自学习状态,均无法运行到底楼门区。
问题分析:
为防止冲顶、蹲底,KLA系统对终端开关的安装进行了较严格的限制,首先,对减速开关的安装距离严格按图纸要求,允许偏差按T20设置(默认值为200mm,例如对1.75m/s电梯,标准减速距离为2.6m,允许安装范围为2.6±0.2m),否则井道自学习后报出E59故障。
自学习完成后,已有终端位置尺寸,电梯将该终端尺寸给出的范围运行
1.非井道自学习状态,已有终端尺寸+50mm,例如原先下终端安装尺寸为1100mm,碰
到终端后,最多可向下再运行1150mm。
2.井道自学习状态,标准终端尺寸+500mm,例如原先下终端安装尺寸为1100mm,1.75m/s电梯标准终端尺寸为2600mm,碰到终端后,最多可向下再运行2300+500mm,不管原先终端安装尺寸如何,但终端超过标准尺寸500mm时,到达不了平层位置。
问题处置:进入钢丝绳打滑模式,强行将电梯开到底楼平层位置,再开始井道自学习,或保证终端尺寸不超过标准尺寸500mm,可直接进入井道自学习。
八、终端层停止舒适感差
问题描述:
顶楼停车舒适感不良,其他楼面启动停止均正常,调整PI参数均无改善。
问题分析:
其他楼面舒适感良好,仅顶楼停止感觉为非零速抱闸,显示并非PI增益调整的问题,现场检查发现顶楼停止时下平层开关已脱出,到达软件限位条件(端站平层位置继续向端站方向运行50mm),禁止向该方向继续运行,导致非零速抱闸;发现现场的楼层隔磁板安装均偏低较多,安装人员未重新调整隔磁板,而将T01调整得较大,强行将停止位置提高到地坎位置,导致上述问题发生。
问题处置:T01、T02的调整范围应适度,电梯正好与地坎齐平时至少要两个平层开关均动作,如果隔磁板安装位置偏差过大,达不到前述要求,需先调整隔磁板,T01、T02宜在+/-20mm范围内微调。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:[email protected]


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-10-8 02:07 , Processed in 0.140146 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表