蓝光UCMP功能测试流程 同步电机带安全电路板的UCMP保护功能测试流程 1、测试前确保以下条件满足: ②上、下门区(x9、x10)有效。 ③上、下安全门区信号有效(x23)。 ④电梯处于检修状态。 ⑤厅门、轿厢门已经关好,门联锁回路闭合。 ⑥系统当前无故障。 ⑦F4-06-19 或者 F4-06-20 至少有一个设置为 ON,即开门再平层或者提前开门功能至少有一个是使能的。 2、进入手持操作器设置参数菜单,将 F1-21 驱动模式 修改为 4,如果系统不允许该参数被修改,每次修改后立即恢复修改前的参数值,则请逐一检查 1 中所述 6 个条件,有测试条件不满足的情况。 3、如果 1 中条件满足,且 F1-21 驱动模式 修改为 4,则 BL6 一体机主板的数码管菜单显示内容从楼层显示变化为如下所示内容,提示当前已进入 UCMP 测试模式 4、此时,请操作系统框图中的测试开关断开门锁回路,如果门锁回路成功断开,则数码管显示内容变更为。 5、系统检测到门锁回路断开后,主板 Y0 继电器立即输出,配合安全电路板重新桥接门联锁回路,等待测试运行指令。此时,按下检修慢上或者检修慢下启动测试运行,数码管菜单提示状态变更为。
6、保持检修慢上或者检修慢下运行直至轿厢移动出安全门区位置,安全电路板由于安全门区信号缺失而不再桥接门锁回路,门锁回路断开,抱闸失电制停,系统报故障 ER02,提示运行过程中门锁回路断开故障,主板数码管显示。 7、此时,系统自动退出 UCMP 测试模式,F1-21 驱动模式的参数值从 4 变更回修改前的参数值。本次测试运行结束。 8、测试后复位测试开关,将“检修”切换回“自动”,系统关好门后即可自救回门区。 注意:ER02 故障在门联锁重新闭合后即可恢复。在测试过程中,UC-2 状态下,检修慢上或者慢下时,系统不会输出关门继电器信号,而是直接通过 Y0 继电器触发安全电路板桥接门锁回路。在测试模式退出后,再按检修慢上或者慢下按键,则系统恢复关门继电器输出。
|