默纳克3000安全继电器检测点坏,常开改成常闭

[复制链接]
发表于 2024-2-9 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
默纳科3000+变频器的3根进线接在安全继电器的下方,是由安全继电器供电的。此时变频器显示正常,说明安全继电器3路供电是好的,故障原因是安全检测的触点不导通了。找一根短接线短接安全继电器NO上的2根线,变频器上的对应指示灯亮,电梯恢复正常。
最简单的方法是,把检测点由常开触点改接到常闭触点上。
具体操作方法:电梯转检修状态,在不断电的情况下,把安全接触器的检测线从NO上拆下来,改接到NC上,变频器连接操作器,找到参数F5-4,可以看到其内部的值是4,把数值改成36,保存。检修转正常。
这样更改不会造成不良后果,因为安全回路断开,继电器就不吸合了,变频器就断电了,安全继电器的监测点是常开或者常闭都不影响电梯的安全。

640.jpg