序号
单位名称
地市
抽查发现的问题
是否整改
1
广西百乐居物业服务有限公司
南宁
1.管理制度不健全,无岗位安全责任制度;2.电梯应急预案未包含有无机房电梯内容,不符合要求。
已整改
2
中国移动通信集团广西有限公司
南宁
1.未能提供2020年以来的应急演练记录;2.未能提供安全管理制度和岗位安全责任制度。
已整改
3
广西医科大学第一附属医院
南宁
1.岗位责任制、安全管理制度不健全;2.技术档案内无电梯年度自检报告;3.电梯机房乱。
已整改
4
南宁群通桃源饭店有限责任公司
南宁
无隐患排查治理制度。
已整改
5
厦门唐人物业管理有限公司南宁分公司
南宁
1.未完善岗位责任制、安全运行管理制度;2.未按要求建立一梯一档资料档案。
已整改
6
广西新丽园物业服务有限公司
南宁
未能提供隐患排查治理制度。
已整改
7
南宁市豪爵摩托车销售有限公司
南宁
1.未建立一梯一档;2.未能提供电梯应急演练记录;3.未制定电梯安全管理制度。
已整改
8
广西华凯先锋商业中心有限公司南宁安吉青苹果家居公司
南宁
1.相关安全管理制度不完善;2.未建立一梯一档;3.未能提供日常检查记录。
已整改
9
广西海吉星农产品国际物流有限公司
南宁
未发现问题。
-
10
广西壮族自治区生殖医院
南宁
未发现问题。
-
11
南宁市开通便捷酒店
南宁
未发现问题。
-
12
南宁天桃大酒店有限公司
南宁
无岗位安全责任制度。
已整改
13
广西盈地置业投资有限公司
南宁
未发现问题。
-
14
南宁维锦酒店管理有限公司
南宁
未发现问题。
-
15
南宁市中联金牌物业管理有限责任公司
南宁
1.无岗位安全责任制度;2.未建立一梯一档;3.电梯使用登记本为老式证件,未更换新证。
已整改
16
南宁双龙实业有限责任公司
南宁
未发现问题。
-
17
广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心
南宁
1.无岗位安全责任制度;2.未建立一梯一档。
已整改
18
荔浦济民医院有限公司
桂林
1.技术档案不全;2.无应急预案。
已整改
19
桂林市大公馆酒店有限责任公司
桂林
未能提供202012月份季度保养记录。
已整改
20
桂林市桂佳置业投资有限公司
桂林
1.未任命安全管理人员;2.电梯一梯一档材料不完善。
已整改
21
荔浦君临荔江物业服务有限公司
桂林
应急预案不完善,缺少救援措施。
已整改
22
桂林市中山路置业建设管理有限责任公司
桂林
缺少故障维修记录。
已整改
23
广西彰泰物业服务集团有限公司
桂林
电梯安全管理制度不完善。
已整改
24
桂林联发盛泰物业服务有限公司
桂林
未发现问题。
-
25
柳州市国盛物业服务有限公司
柳州
1.未设置安全管理机构,无岗位安全员制度;2.未现场出示特种设备安全管理人员证;3.未出示部分电梯检验报告。
已整改
26
阳光壹佰物业发展有限公司柳州分公司
柳州
1.未制订特种设备事故应急预案;2.未能提供定期进行应急演练的记录。
已整改
27
柳江县恒丰正大投资有限公司
柳州
1.未配备安全管理人员;2.未建立安全管理制度和岗位安全责任制度;3.档案不齐全;4.电梯内报警装置不畅通;5.未制定事故应急专项预案,未开展演练并作出记录;6.现场应急处置未达要求。
已整改
28
广西安沁物业服务有限公司柳州分公司
柳州
1.抽查的电梯应急照明失效;2.抽查的电梯缺少使用单位电话号码;3.现场抽查的10台电梯缺少第三季度维护保养记录;4.缺少安全管理机构;5.缺少考核培训记录。
已整改
29
柳州市安和物业服务有限公司(柳太苑物业服务中心)
柳州
1.缺日常定期自行检查记录;2.无应急预案和演练照片记录。
已整改
30
广西福来物业服务有限责任公司
柳州
1.一梯一档技术档案资料不全;2.不能很好的配合维保单位完成应急救援。
已整改
31
柳州市阳氏物业服务有限公司
柳州
1.电梯档案材料不齐全;2.应急演练缺图片材料。
已整改
32
北海融欣物业服务有限责任公司
北海
1.未设置安全管理机构或配备专兼职管理人员;2.未按照一梯一档要求建立安全技术档案,档案不齐全;3.未按规定进行日常维护保养或者定期自行检查并有记录;4.未能提供有效期内限速器校验报告。
已整改
33
北海众楚酒店管理有限公司
北海
1.未按照一梯一档要求建立安全技术档案,档案不齐全;2.电梯内报警装置无人接听。
已整改
34
北海市中伟物业服务有限公司
北海
1.未设置安全管理制度;2.未按照一梯一档要求建立安全技术档案,档案不齐全;3.定期检查记录缺失;4.没有应急演练专项预案。
已整改
35
北海天隆物业服务有限责任公司
北海
1.未设置安全管理机构或配备专兼职管理人员;2.未按照一梯一档要求建立安全技术档案,档案不齐全。
已整改
36
北海市长青老龄活动中心
北海
现场未能提供安全管理人员任命书。
已整改
37
北海中安物业服务有限公司
北海
1.现场未能提供电梯应急救援预案、应急演练方案和记录;2.电梯一梯一档管理混乱。
已整改
38
北海市司法局
北海
1.未明确专门的安全管理人员;2.现场未能提供电梯安全管理制度;3.现场未能提供电梯日常检查记录;4.现场未能提供电梯事故应急专项预案、演练记录;5.未建立电梯一梯一档档案;6.现场应急处置紧急报警无人接听、救援体系无效运转。
已整改
39
北海市公安局
北海
1.未按要求建立安全技术档案;2.现场未能提供电梯日常维护保养或定期自行检查记录;3.现场未能提供电梯事故应急专项预案、应急演练记录;4.现场抽查在用3台电梯定期检验报告过期,下次检验日期为20218月;5.紧急报警装置失效;6.现场未能提供有效期内限速器校验报告。
已整改
40
东兴富强物业管理有限公司
防城港
1.电梯技术档案不齐全;2.未建立安全管理制度和安全责任制度;3.应急专项预案未制定,未开展演练。
已整改
41
防城港宏远物业服务有限公司
防城港
没有配置特种设备安全管理人员。
已整改
42
防城港市场隆运营管理有限公司
防城港
1.未建立安全技术档案;2.限速器未校验。
已整改
43
广西防城港核电有限公司
防城港
未发现问题。
-
44
广西泰俊物业服务有限责任公司
防城港
未发现问题。
-
45
广西银湾物业服务有限公司防城港分公司
防城港
1.没有建立岗位安全责任制度;2.未按照“一梯一档”要求建立安全技术档案;3.电梯内没有安全注意事项和警示标志;4.没有制定事故应急专项预案;5.没有开展应急演练;6.现场无法提供使用登记证。
已整改
46
广西中天世纪物业服务有限责任公司防城港分公司
防城港
未发现问题。
-
47
碧桂园生活服务集团股份有限公司玉林分公司
玉林
未发现问题。
-
48
玉林市川庆酒店管理有限公司
玉林
未提供演练记录。
已整改
49
广西首成房地产投资有限公司
玉林
1.未全面落实特种设备安全管理机构及安全管理员;2.特种设备安全管理及岗位安全责任制度流于形式;3.现场未提供电梯限速器校检报告。
已整改
50
广西骏昇房地产开发有限公司
玉林
抽查该公司使用地登记在玉林一环西路的编号为XN-KZ13-2746-1311-6803的电梯,发现以下问题:1.未落实具体安全管理人员;2.未提供应急预案及演练记录;3.未提供安全管理制度、岗位安全责任制度;4.技术档案管理混乱;5.未提供日常自查记录;6.未提供有效维保合同;7.电梯内报警装置失效。
已整改
51
国家税务局玉林市玉州区税务局
玉林
1.未提供安全管理制度、岗位安全责任制度;2.未提供在用电梯定期自查记录。                              
已整改
52
广西众兴物业服务有限公司
玉林
1.未按规定建立安全管理制度、岗位安全责任制度;2.一梯一档资料不齐全;3.抽查电梯未张贴最新使用标志;4.未制定事故应急专项预案,演练未有相关记录。
已整改
53
梧州市长洲区龙都大酒店
梧州
未发现问题。
-
54
广西梧州市粤成物业管理有限公司
梧州
1.安全管理机构人员设置不符合要求;2.一梯一档档案不齐全;3.没有提供限速器校验报告。
已整改
55
广西嘉盈商业投资管理有限公司
梧州
未设置安全管理机构,特种设备安全负责人未取得特种设备安全管理人员证。
已整改
56
广西梧州正茂物业管理有限公司
梧州
1.一梯一档档案资料不全;2.安全管理人员聘用记录页未盖章。
已整改
57
广西彰泰物业服务集团有限公司梧州分公司
梧州
1.安全管理机构未逐台落实安全责任人,未提供安全管理人员证;2.一梯一档安全技术档案缺少日常检查与使用状况记录、维护保养记录、年度自行检查记录、电梯运行故障与事故记录。
已整改
58
碧桂园生活服务集团股份有限公司梧州分公司
梧州
1.安全管理人员聘用记录页未盖章;2.一梯一档安全技术档案缺少日常检查与使用状况记录、维护保养记录、年度自行检查记录、电梯运行故障与事故记录。
已整改
59
崇左爱尔眼科医院有限公司
崇左
1.未开展电梯应急救援演练;2.未能提供安全教育培训记录。
已整改
60
崇左市中汇大洋商业管理有限公司
崇左
1.安全管理人员证件已超过有效期;2.未建立安全管理制度和岗位安全责任制度;3.未按照一梯一档要求建立完善安全技术档案;4.未能提供自动扶梯运行故障记录、使用登记证、安全教育培训记录;5.防护挡板安装位置不符合规范标准要求。
已整改
61
广西南宁和祥物业服务有限责任公司崇左分公司
崇左
1.广西南宁和祥物业服务有限责任公司崇左分公司负责管理使用的崇左市城南新区新城路南侧阳光名邸小区22台乘客电梯,现场检查发现该公司未设置有特种设备安全管理员;2.未建立有相应的特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度;3.未制定有电梯安全应急救援预案,未能提供安全教育培训记录和电梯安全定期自行检查记录;4.未建立有电梯安全技术档案;5.抽查阳光名邸C41单元左梯(出厂编号:K201405125)无限速器校验合格证。
已整改
62
龙州瑞和物业管理有限公司
崇左
1.未能提供电梯运行故障记录、安全教育培训记录;3.未按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度;4.抽查21单元左梯(出厂编号18G106761)未张贴使用登记标志;5.未制定事故应急专项预案,未对演练作出记录。
已整改
63
广西南宁晟海物业服务有限公司凭祥分公司
崇左
1.未见特种设备安全管理员组织开展电梯安全检查、安全培训等工作记录;2.抽查63单元左梯(出厂编号Y14050839)紧急报警装置无效、未能提供有效期内的限速器校验报告、轿厢内张贴的使用标志超过有效期。
已整改
64
凭祥市莉芩物业服务有限公司
崇左
1.特种设备安全管理人员证未盖聘用单位公章;2.电梯检验报告和使用登记证显示的使用单位名称为:南宁市盟祥物业服务有限责任公司凭祥分公司润通国际服务中心,电梯检验报告和使用登记证未及时更新单位信息;3.未能提供电梯运行故障记录;4.未制定演练方案并记录存档;5.救援操作不规范,对救援流程不熟练。
已整改
65
南宁市康业物业服务有限责任公司
崇左
1.南宁市康业物业服务有限责任公司崇左分公司负责管理崇左市江州区龙峡山路汇豪城小区73台乘客电梯,现场检查发现该公司未设置有特种设备安全管理机构,未明确特种设备安全管理负责人;2.未建立有相应的特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度;3.未制定有电梯安全应急救援预案,未能提供安全教育培训记录。
已整改
66
广西贺州市金港酒店有限公司
贺州
现场无法提供特种设备安全管理员证。
已整改
67
贺州市正德物业管理有限公司
贺州
1.无安全管理人员任命书;2.救援未有效运转。
已整改
68
广西贺州市邦臣物业管理有限公司
贺州
电梯内紧急报警装置无人接听。
已整改
69
贺州远东物业管理有限公司
贺州
1.所抽查电梯超期未检;2.救援体系未有效运转。
已整改
70
广西铁合金有限责任公司
来宾
1.电梯事故应急专项预案未见有效具体实施措施;2.未能提供演练计划,现场无法提供演练相关记录;3.现场无法提供使用登记代码为11G00103(19)的限速器校验报告;4.现场无法提供兼职人员相关文书;5.没有按照一梯一档要求建立安全技术档案,并且现场提供的安全技术档案不齐全;6.现场没有提供电梯《使用登记证》。
已整改
71
广西文明物业服务有限公司
来宾
1.安全管理制度不完善,现场无法提供定期自行检查制度、隐患排查制度、人员管理培训制度等,维保记录未经安全管理人员签字;2.现场能提供事故应急专项预案,但无演练相关记录;3.已按照一梯一档要求建立安全技术档案,但现场提供的安全技术档案不齐全,如档案内未见使用登记证、未见有效期内的限速器校验报告;4.电梯机房内存在消防水箱,现场无警示标志或区域划分标志,并且物业无相关管理制度。
已整改
72
来宾市鸿福物业管理集团
来宾
1.电梯管理人员没有任命书;2.没有建立安全管理制度和岗位安全责任制度。
已整改
73
来宾市兴宾区香洲宾馆
来宾
所抽查电梯超出定期检验有效期。
已整改
74
广西百色市富安物业服务有限公司
百色
未发现问题。
-
75
广西百纳建设集团有限公司
百色
未发现问题。
-
76
广西安达曼国际酒店有限责任公司
百色
未发现问题。
-
77
钦州市海润置业有限公司
钦州
1.未按一梯一档建立安全技术档案;2.电梯机房未张贴相关安全管理制度;3.未设置消防安全器材。
已整改
78
钦州市灵山县家欢物业服务有限公司
钦州
未发现问题。
-
79
广西诚愉和物业服务有限公司
钦州
1.未能提供设置安全管理机构的文件;2.未按要求建立一梯一档安全技术档案;3.日常维护保养或定期自行检查无记录;4.电梯内报警装置不畅通。
已整改
80
东莞市光大物业管理有限公司钦州分公司
钦州
现场抽1台电梯,一梯一档档案不齐全。
已整改
81
钦州市锦达兴物业有限公司
钦州
现场检查时未能提供日常维护保养或定期自行检查记录。
已整改
82
河池市人民医院
河池
未发现问题。
-
83
河池市宜州区二号公馆
河池
未发现问题。
-
84
河池市第一人民医院
河池
未发现问题。
-
85
河池市金城江区都市微酒店
河池
未发现问题。
-
86
河池市金城江区教育局
河池
未发现问题。
-
87
贵港市国旺物业管理有限公司
贵港
1.紧急报警装置无效;2.未建立一梯一档安全技术档案。
已整改
88
贵港市文华国际大酒店有限公司
贵港
1.维保记录未经使用管理单位安全管理人员确认签字;2.盘车轮未标识(方向、编号)。
已整改
89
贵港市港北区桔子酒店
贵港
1.未提供应急预案及演练记录;2.电梯紧急报警装置失效。
已整改
90
苏州浚恒商贸有限公司
贵港
应急电源无效。
已整改
91
广西德诚物业服务有限责任公司
贵港
1.未按照一梯一档要求建立安全技术档案;2.电梯紧急报警装置无效;3.盘车轮未标注方向、齿轮与电梯齿轮不能啮合;4.现场不能提供电梯安全管理员证、岗位安全责任制度、应急预案和应急演练等材料。
已整改

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-5-4 05:42 , Processed in 0.086635 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表