HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 1 页 共 28 页
发至:设计类文档接收组(电气) [√]; 设计类文档接收组(机械) [ ]; 设计类文档接收组(机电一体化) [ ]; 其他:
说明:1.创建文档后,提交系统任务时需在‘备注’栏列明邮件通知的范围。
2.属于固定接收群组的文档不需注明发至部门,文档接收范围详见 GL00002094《产品设计类文档授权方案》。
3.编制与管理的说明与要求见 WI-SJ-008《设计文件及设计资料管理指引》。
技表 044/第 5 版
阅 读 说 明
HGP 电梯 EV-ECD03 微机所用的规格表参数 ROM 地址的范围为 30010-31FFF,
其中 30010-3050F 为定时器设定区,30718-30937 为 IO 变量设定区,30E28-
3106B 为群控变量设定区;RAM 地址为 112000—1143B8,其中 112000—1124FF 为
定时器设定区,112708—112927 为 IO 变量设定区,112E18-11305B 为群控变量
设定区。
1.参数说明中代号说明:
“k**”表示其对应数据寄存器的数据是以十进制方式表示,具体数值根据不
同的设定而不同。
“H**”表示其对应数据寄存器的数据是以十六进制方式表示,具体数值根据
不同的设定而不同。
“有功能”是指电梯具有某特定功能时数据寄存器的设定值。
“无功能”是指电梯不设定某特定功能时数据寄存器的设定值。
“------”是指设定数据寄存器参数时不需要考虑电梯是否具有某特定功能。
2.备注说明:
“已取消”表示该变量在程序中未使用,该变量在程序中无意义。
“未使用”表示该变量在程序中有使用,但是其功能未体现,属可扩展功能用。
3.计算公式中符号说明:
I 为曳引比。
D 为绳轮直径(mm)。
N 为旋转编码器脉冲数。
4.群控部分参数可参考 FI-3、FI-4 群控说明,图册 16500220~222《微机回
路图数据表》,相同名称参数定义相同。
5.本规格表说明用于指引 HGP 电梯 B1003701 版程序,HGP 电梯其它版本程序
仅作参考用。
6.GHP 修改规格表数据方法,直接修改 RAM 地址即可。其中,注意通过查表
找到相应功能位的 RAM 地址,然后在 RAM 地址的基础上加上 7010 的地址偏移量,
即为真正修改该功能位的规格表地址。例如:要开通 h15sw 功能位,通过下表查
出其对应的 RAM 地址为 11126C,那么用 GHP 修改该功能位时,应该输入的地址为 11827C。
技密 AA(工场)
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 2 页 共 28 页
说 明 | 变量名 | 地址
(ROM) | 地址
(RAM) | 有功能 | 无功能 | 内 容 | spechd(0) | 30000 | ------ | ------ | H0 | 和数计算开始地址,H30000 | spechd(1) | 30001 | ------ | ------ | H3 | 和数计算开始地址,H30000 | spechd(2) | 30002 | ------ | ------ | H0 | 和数计算开始地址,H30000 | spechd(3) | 30003 | ------ | ------ | H0 | 和数计算开始地址,H30000 | spechd(4) | 30004 | ------ | ------ | H0 | 和数计算开始地址,H30000 | spechd(5) | 30005 | ------ | ------ | H0 | 和数计算开始地址,H30000 | spechd(6) | 30006 | ------ | ------ | H** | 和数计算字节数,规格表和数计算长度,在规格表
增加或者减少变量时才会发生变化,具体的长度可
从程序的 romspec.s19 文件中$30006 中获取。 | spechd(7) | 30007 | ------ | ------ | H** | 和数计算字节数,规格表和数计算长度,在规格表
增加或者减少变量时才会发生变化,具体的长度可
从程序的 romspec.s19 文件中$30007 中获取。 | spechd(8) | 30008 | ------ | ------ | H0 | 保存和数计算值,具体计算详见备注 1 | spechd(9) | 30009 | ------ | ------ | H** | 保存和数计算值,具体计算详见备注 1 | spechd(10) | 3000A | ------ | ------ | H** | 保存和数计算值,具体计算详见备注 1 | spechd(11) | 3000B | ------ | ------ | H** | 保存和数计算值,具体计算详见备注 1 | spechd(12) | 3000C | ------ | ------ | H0 | 保存和数计算值,具体计算详见备注 1 | spechd(13) | 3000D | ------ | ------ | H** | 保存和数计算值,具体计算详见备注 1 | spechd(14) | 3000E | ------ | ------ | H** | 保存和数计算值,具体计算详见备注 1 | spechd(15) | 3000F | ------ | ------ | H** | 保存和数计算值,具体计算详见备注 1 | z97t | 30010 | 110000 | ------ | K75 | 上电 3 秒延时确认 | z102ft | 30018 | 110008 | ------ | K15 | 平层区确认延时 630ms 才输出 ZOZ 平层可开门信号 | zdt | 30020 | 110010 | ------ | K5 | 双开门使用,A 门关好后 200msB 门再开门(未使用) | z100at | 30028 | 110018 | ------ | K25 | 出发准备,运行准备完了,关门请求 Z100=-1 后,
延时 1S 再输出关门出发 | zhsdst | 30030 | 110020 | ------ | K375 | 日立原装超声波门机使用,类似光电开关 ZPHBAT
作用(未使用) | zphbat | 30038 | 110028 | ------ | K25 | 门光电开门动作时间,光电开门动作后门开好,延
时 1S 后再调用 Z48AT,开门延时 5S 后才关门,延长
开门保持时间 | z102t | 30040 | 110030 | ------ | K375 | 开门过程最长时间 | zdst | 30048 | 110038 | ------ | K12 | 电梯停在当前层,按下当前层的轿内或者厅外召唤
时延时 500ms 才响应内外召唤,用于计算 z63cf,
z63cr,z63hf,z63hr |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 3 页 共 28 页
z101nt | 30050 | 110040 | ------ | K375 | 关门相关,日立门机特殊运行模式使用,关门 15s
未关好,即使长按轿内关门按钮或者厅外上下召唤
有输入,电梯强制关门,触板动作有效,光电有效,
开门按钮无效 | z101ct | 30058 | 110048 | ------ | K750 | 关门相关,日立门机特殊运行模式使用或者 C 故障
时蜂鸣器响 30s | z101wt | 30060 | 110050 | ------ | K4500 | 日立门机特殊运行模式使用时 3 分钟后照明灯熄灯 | zx40gt | 30068 | 110058 | ------ | K755 | 轿门锁并且强制关门关好 3s 后,该计数器计数值
=-1,用于计算 Z101A 关门指令,保证在关门极
限失效的情况下电梯开门放人出去 | z10xt | 30070 | 110060 | ------ | K75 | 对应盲人规格的电梯自救运行时蜂鸣器鸣响的持
续时间(未使用) | z10t | 30078 | 110068 | ------ | K50 | X40D 输入 2s 后驱动 10T 接触器,门锁动作 2s 后才
确认电梯进入运行状态 | z10at | 30080 | 110070 | ------ | K25 | 再启动准备,行走要求后 1s 检出 | z10qt | 30088 | 110078 | ------ | K75 | 停止后 3s 检出 | z90ct | 30090 | 110080 | ------ | K3 | 有减速要求的一次延时 120ms | z90cmt | 30098 | 110088 | ------ | K2 | 有减速要求的一次延时 80ms | z90clt | 300A0 | 110090 | ------ | K25 | 有减速要求的一次延时 1s | z97lnt | 300A8 | 110098 | ------ | K25 | 已取消 | z9at | 300B0 | 1100A0 | ------ | K16 | 与开关门有关的定时器,抱闸断电 630ms 后电机抱
紧允许关门按钮输入 | z9ct | 300B8 | 1100A8 | ------ | K16 | 特定继电器释放 630ms(未使用) | zsupt | 300C0 | 1100B0 | ------ | K5 | 未使用 | z50bkt | 300C8 | 1100B8 | ------ | K25 | 安全回路 50BC 输入持续 1s,确认 Z50B 有输入,安
全回路正常 | z60qat | 300D0 | 1100C0 | ------ | K4500 | 无召唤 3 分钟后轿厢照明熄灭 | zk74t | 300D8 | 1100C8 | ------ | K75 | 已取消 | z44rt | 300E0 | 1100D0 | ------ | K4500 | 空调排水运行最下层不在时间(未使用) | z99pt | 300E8 | 1100D8 | ------ | K250 | 已取消 | z49ht | 300F0 | 1100E0 | ------ | K50 | 中间层出发时的呼叫响应延时时间 | z44eqt | 300F8 | 1100E8 | ------ | K1500 | 地震相关计数器(未使用) | z44eqvt | 30100 | 1100F0 | ------ | K1500 | 地震相关计数器(未使用) | z44fat | 30108 | 1100F8 | ------ | K5 | 一次消防开关投入延时(未使用) | z30gt | 30110 | 110100 | ------ | K100 | 管制运行完成,平层后 4 秒后才能推出管制运行状
态进入正常状态相关计数器 | t48at | 30118 | 110108 | ------ | K37 | 强制关门,群控专用 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 4 页 共 28 页
t101ct | 30120 | 110110 | ------ | K30000 | 关门超时未关好门然后反开,允许开门最大时限
1200s | z43vpzt | 30128 | 110118 | ------ | K125 | VIP 模式下强制关门(未使用) | t50mt | 30130 | 110120 | ------ | K750 | 30s 有召唤但电梯启动不能(未使用) | t97cdt | 30138 | 110128 | ------ | K250 | 群控故障检出计时器,共通回路断开检出(未使用) | t50ckt | 30140 | 110130 | ------ | K125 | 50B 继电器自检时间计数器 5s,包括断开 1s,接通
1s,共 2s 多,加上副微机的 2s,共 5s | tx50bnt | 30148 | 110138 | ------ | K7 | 安全继电器短接故障 300ms | z18at | 30150 | 110140 | ------ | K1 | 日立电阻式电机启动时限定时器 | tx10tnt | 30158 | 110148 | ------ | K25 | 10T 运行接触器短接故障 1s | tx10tft | 30160 | 110150 | ------ | K25 | 10T 运行接触器断开故障 1s | t47ret | 30168 | 110158 | ------ | K40 | 旋转编码器反转故障,故障持续时间 160ms | tmtlt | 30170 | 110160 | ------ | K40 | 旋转编码器断线故障持续 1.6s | tmtlxt | 30178 | 110168 | ------ | K4 | 已取消 | tgrslt | 30180 | 110170 | ------ | K4 | 低速超速 4s | tgrsht | 30188 | 110178 | ------ | K4 | 已取消 | tx97nt | 30190 | 110180 | ------ | K250 | 已取消 | txdint | 30198 | 110188 | ------ | K25 | 已取消 | t50bqt | 301A0 | 110190 | ------ | K75 | 故障时电梯停止 3s 后 50B 安全回路继电器接通,
电梯可以运行 | z99st | 301A8 | 110198 | ------ | K50 | 已取消 | tx40et | 301B0 | 1101A0 | ------ | K25 | 轿门和厅门同时故障 ON 故障 1s | tx60ant | 301B8 | 1101A8 | ------ | K12 | 已取消 | tx60aft | 301C0 | 1101B0 | ------ | K12 | 已取消 | z18axt | 301C8 | 1101B8 | ------ | K3 | 日立电阻式电机启动时限定时器 | z92kt | 301D0 | 1101C0 | ------ | K125 | 已取消 | z30galt | 301D8 | 1101C8 | ------ | K3000 | 因为蓄电池容量有限,停电自救运行最长时间 120s
计数器,载重 50%以下上方向运行平层,载重 50
以上下方向运行平层(未使用) | talmlt | 301E0 | 1101D0 | ------ | K25 | 已取消 | talpet | 301E8 | 1101D8 | ------ | K100 | 停电自救异常计数器(未使用) | zalpqt | 301F0 | 1101E0 | ------ | K1500 | 停电自救异常计数器,安全回路 60s 内不能恢复正
常,退出停电自救状态(未使用) | z43vpit | 301F8 | 1101E8 | ------ | K375 | VIP 功能时开门延时时间(未使用) | z44pkt | 30200 | 1101F0 | ------ | K75 | 泊梯完成后 3 秒钟无召唤延时断开照明和风扇 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 5 页 共 28 页
tmgbrt | 30208 | 1101F8 | ------ | K75 | 已取消 | tmgbrlt | 30210 | 110200 | ------ | K1500 | 已取消 | tbcst | 30218 | 110208 | ------ | K4 | 已取消 | zozt | 30220 | 110210 | ------ | K7 | 正门或者背门在平层区状态 300ms 后才允许开门 | zxclst | 30228 | 110218 | ------ | K25 | 关门相关计数器(未使用) | zhvsrt | 30230 | 110220 | ------ | K4500 | 已取消 | z10klt | 30238 | 110228 | ------ | K12000 | 已取消 | z102fqt | 30240 | 110230 | ------ | K750 | 已取消 | tx100rt | 30248 | 110238 | ------ | K5 | 安全继电器短接故障 200ms(未使用) | tx43ert | 30250 | 110240 | ------ | K12 | 已取消 | tx94bt | 30258 | 110248 | ------ | K12 | 门机超负荷计数器,电机过热(未使用) | z97drt | 30260 | 110250 | ------ | K5 | 已取消 | zx103vt | 30268 | 110258 | ------ | K50 | 日立原装大功率门机通电 2s 后才可以动作,32 位
控制板输入端子增加输入口 X103V | zxint | 30270 | 110260 | ------ | K75 | 专用模式下按开门关门按钮 3s 后,所有厅外报站
钟亮(未使用) | txvchg | 30278 | 110268 | ------ | K125 | 已取消 | txvchp | 30280 | 110270 | ------ | K3000 | 已取消 | tgrs2ht | 30288 | 110278 | ------ | K4 | 已取消 | tgrs2lt | 30290 | 110280 | ------ | K4 | 已取消 | re2ett | 30298 | 110288 | ------ | K25 | 已取消 | zgt | 302A0 | 110290 | ------ | K1500 | 已取消 | z30gret | 302A8 | 110298 | ------ | K4500 | 紧急呼叫运行 3 分钟 | z48at | 302B0 | 1102A0 | ------ | K125 | TFDC 回路,开关门控制电路(开门延时时间),开
门后默认延时 5s 后自动关门,程序中追加选择模
块,根据不同的召唤响应不同的延时时间 | z100t | 302B8 | 1102A8 | ------ | K25 | 出发准备,运行准备完了,关门请求 Z100=-1 后,
延时 1s 再输出关门出发 | t48ast | 302C0 | 1102B0 | ------ | K32767 | 强制关门,群控专用,关门 15s 未关好,即使长按
轿内开门按钮或者厅外有上下召唤输入,电梯强制
关门,触板动作有效,光电开门有效,开门按钮无
效 | t101t | 302C8 | 1102B8 | ------ | K300 | 关门超时未关好门最大时限 12s,关门过程中最大
时间 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 6 页 共 28 页
t102t | 302D0 | 1102C0 | ------ | K375 | 开门超时未开好门最大时限 15s,开门过程中最大
时间 | z100pt | 302D8 | 1102C8 | ------ | K4 | 低速超速故障持续时间 160m | z60qt | 302E0 | 1102D0 | ------ | K32767 | 井道照明灯灭灯用计数器 | z60t | 302E8 | 1102D8 | ------ | K32767 | 日立电阻式电机起动延时,ZIB ()中修改时间 160ms | z100pht | 302F0 | 1102E0 | ------ | K375 | 开门延时灯用计数器 15s,群控用 | z45rt | 302F8 | 1102E8 | ------ | K25 | 内召取消定时器,轿内误指令取消时,按下召唤后,
再按下该召唤,保持时间 1s,电梯召唤消号,并且
3s 内禁止该楼层再次登记内召 | z45rct | 30300 | 1102F0 | ------ | K75 | 内召取消定时器,轿内误指令取消时,3s 内禁止该
楼层再次登记内召 | t94t | 30308 | 1102F8 | ------ | K4500 | 日本原装电机热敏电阻动作计数器 3min(未使用) | z44ct | 30310 | 110300 | ------ | K30000 | 空调排水运行最下层不在时间 20min(未使用) | z30gct | 30318 | 110308 | ------ | K250 | 空调排水运行 10s(未使用) | z44ynt | 30320 | 110310 | ------ | K500 | 空调排水运行最下层不在检出 20s(未使用) | zxcd1t | 30328 | 110318 | ------ | K0 | 已取消 | zcd1t | 30330 | 110320 | ------ | K0 | 已取消 | zxcd2t | 30338 | 110328 | ------ | K0 | 已取消 | zcd2t | 30340 | 110330 | ------ | K0 | 已取消 | zblt | 30348 | 110338 | ------ | K0 | 已取消 | zxefst | 30350 | 110340 | ------ | K0 | 已取消 | zgxt | 30358 | 110348 | ------ | K0 | 已取消 | z60qbgct | 30360 | 110350 | ------ | K0 | 已取消 | zbzt | 30368 | 110358 | ------ | K1500 | 蜂鸣器延时 60s | zxclt | 30370 | 110360 | ------ | K0 | 按下关门按钮后,延时关门(未使用) | z50bt | 30378 | 110368 | ------ | K0 | 未使用 | zxopt | 30380 | 110370 | ------ | K0 | 按下开门按钮后,延时开门(未使用) | z100pt | 30388 | 110378 | ------ | K0 | 开门延时时限用计数器 | tx15bft | 30390 | 110380 | ------ | K25 | 抱闸接触器断开故障 1s | tx15bnt | 30398 | 110388 | ------ | K12 | 15b 短接故障 480ms | tx50bft | 303A0 | 110390 | ------ | K7 | 50b 断开故障 280ms | v15bt | 303A8 | 110398 | ------ | K37 | 已取消 | v15btb | 303B0 | 1103A0 | ------ | K25 | 15B 抱闸接触器断开后延时 1s | v15btc | 303B8 | 1103A8 | ------ | K15 | 已取消 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 7 页 共 28 页
z49fmt | 303C0 | 1103B0 | ------ | K25 | 层高测定延时 1s 等待 DSP 确认可进行层高测定 | invstopt | 303C8 | 1103B8 | ------ | K25 | DSP 停机信号故障延时 1s | zdrft | 303D0 | 1103C0 | ------ | K250 | 门微机故障持续时间 10s | z10lwt | 303D8 | 1103C8 | ------ | K25 | 自救运行模式(同检修速度)许可需延时 1s 后运
行 | tbcom_errt | 303E0 | 1103D0 | ------ | K25 | 厅外召唤通讯错误 1s | tccom_errt | 303E8 | 1103D8 | ------ | K128 | 厅外召唤通讯错误 5s | tcpu08errt | 303F0 | 1103E0 | ------ | K18 | 轿厢通讯错误 720ms | x10tt | 303F8 | 1103E8 | ------ | K5 | 10T 运行接触器反馈持续 200s,确认 10T 有反馈输
入 | v16nert | 30400 | 1103F0 | ------ | K25 | 微动平层指令发出,DSP 没有发出速度指令 1s | tcpu08errt1 | 30408 | 1103F8 | ------ | K7 | 轿厢通讯错误 280ms | tcpu08errt2 | 30410 | 110400 | ------ | K25 | 轿厢通讯错误 1s | zx43ct | 30418 | 110408 | ------ | K75 | 检修状态变化后 3 秒钟禁止运行 | tx40d | 30420 | 110410 | ------ | K20 | 厅门锁继电器反馈触点与厅门锁接触器反馈触点
不一致故障 800ms | tx40g | 30428 | 110418 | ------ | K20 | 轿门锁继电器反馈触点与轿门锁接触器反馈触点
不一致故障 800ms | tx50bcnt | 30430 | 110420 | ------ | K12 | 已取消 | tx50bcft | 30438 | 110428 | ------ | K12 | 已取消 | csjnt | 30440 | 110430 | ------ | K7 | 已取消 | csjft | 30448 | 110438 | ------ | K7 | 已取消 | v16errt | 30450 | 110440 | ------ | K250 | 电梯微动平层超时持续 1s | z43cerr | 30458 | 110448 | ------ | K25 | 电梯检修状态异常保持 1s | invwarnt | 30460 | 110450 | ------ | K75 | 变频器预报警持续 3s | z10err2 | 30468 | 110458 | ------ | K250 | 10t 故障持续时间 10s,爬行速度异常 | z10err1 | 30470 | 110460 | ------ | K250 | 10t 故障持续时间 10s,起动速度控制异常 | kpcnt | 30478 | 110468 | ------ | K7 | 已取消 | z97mt | 30480 | 110470 | ------ | K75 | 已取消 | zhot | 30488 | 110478 | ------ | K225 | 电机过热 9s | tx15bbnt | 30490 | 110480 | ------ | K37 | 电机抱闸短接故障 1.5s | tx15bbft | 30498 | 110488 | ------ | K37 | 电机抱闸断开故障 2s | htdsp | 304A0 | 110490 | ------ | K12 | DSP 安全输入校验出错 480ms | vspeederr | 304A8 | 110498 | ------ | K3 | 同步机当前速度偏差大于设定值持续时间 120ms | oind1 | 304B0 | 1104A0 | ------ | K12 | 外召内显定时器 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 8 页 共 28 页
oind2 | 304B8 | 1104A8 | ------ | K50 | 外召内显定时器 | auto97 | 304C0 | 1104B0 | ------ | K75 | 日立自动自发电定时器 | iccaget | 304C8 | 1104B8 | ------ | K75 | 日立 IC 卡定时器 | ichallt | 304D0 | 1104C0 | ------ | K75 | 日立 IC 卡定时器 | timera[153] | 304D8 | 1104C8 | ------ | K0 | 备用 | timera[154] | 304E0 | 1104D0 | ------ | K0 | 备用 | timera[155] | 304E8 | 1104D8 | ------ | K0 | 备用 | timera[156] | 304F0 | 1104E0 | ------ | K0 | 备用 | timera[157] | 304F8 | 1104E8 | ------ | K0 | 备用 | timera[158] | 30500 | 1104F0 | ------ | K0 | 备用 | timera[159] | 30508 | 1104F8 | ------ | K0 | 备用 | 具体定时器定义详见备注 2 | hxspeed | 30510 | 110500 | ------ | K** | 运行速度计算常数
计算公式:D/I*298577 | ispeed | 30514 | 110504 | ------ | K** | 最大速度设置(米/分) | hxop | 30516 | 110506 | ------ | K0 | 开门按钮有效(未使用) | hchr | 30518 | 110508 | ------ | K0 | 残疾人功能有效(未使用) | hstpop | 3051A | 11050A | ------ | K65535 | 运行后停止开门 | h44t | 3051C | 11050C | K65535 | K0 | 自发电继续运行有效,-1 有效,0 无效 | h45cl | 3051E | 11050E | ------ | K65535 | 恶作剧呼叫取消 | h500cl | 30520 | 110510 | ------ | K0 | 不停止开关 ON 时已登记的轿厢呼叫马上取消(未
使用) | ht48aq | 30522 | 110512 | K65535 | K0 | 开门限制取消,群控时为-1,单控或并联时为 0 | hrdtc | 30524 | 110514 | ------ | K0 | 按下开门按钮或碰触板时开门延时重新计算(未使
用) | hnan | 30526 | 110516 | K65535 | K0 | 语音报站,-1 有效,0 无效 | hx97n | 30528 | 110518 | ------ | K0 | 自发电管制运行禁止(未使用) | h45clc | 3052A | 11051A | ------ | K** | 恶作剧呼叫确认时的最少登记的指令数
1.当电梯层站数≧8 时,指令数为 6
2.当 2<电梯层站数<8 时,指令数为(站数-2)
3.当电梯层站数=2 时,指令数为 1 | h60qt0 | 3052C | 11051C | ------ | K4500 | 已取消 | h60qt1 | 3052E | 11051E | ------ | K30000 | 已取消 | hw48ast | 30530 | 110520 | ------ | K375 | 15 秒强制关门的延时 | helno | 30532 | 110522 | ------ | K** | 并联群控梯号规格表层楼修改项
计算公式:梯号+(255-梯号)*256 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 9 页 共 28 页
hz48at[0] | 30534 | 110524 | ------ | K0 | 默认开门延时用规格,根据不同的运行模式,共 10
种 | hz48at[1] | 30536 | 110526 | ------ | K0 | 备用 | hz48at[2] | 30538 | 110528 | ------ | K62.5 | 轿厢指令延时开门时间 | hz48at[3] | 3053A | 11052A | ------ | K87.5 | 厅外指令延时开门时间 | hz48at[4] | 3053C | 11052C | ------ | K125 | 基站指令延时开门时间 | hz48at[5] | 3053E | 11052E | ------ | K250 | 备用 | hz48at[6] | 30540 | 110530 | ------ | K375 | 备用 | hz48at[7] | 30542 | 110532 | ------ | K750 | 备用 | hz48at[8] | 30544 | 110534 | ------ | K1500 | 备用 | hz48at[9] | 30546 | 110536 | ------ | K62.5 | 备用 | hn30fn[0] | 30548 | 110538 | ------ | K0 | 基站规格,根据不同的运行模式,共 10 种 | hn30fn[1] | 3054A | 11053A | ------ | K** | 最底层 | hn30fn[2] | 3054C | 11053C | ------ | K** | 最高站 | hn30fn[3] | 3054E | 11053E | ------ | K** | 消防避难层 | hn30fn[4] | 30550 | 110540 | ------ | K** | 泊梯层 | hn30fn[5] | 30552 | 110542 | ------ | K** | 自发电的避难层 | hn30fn[6] | 30554 | 110544 | ------ | K0 | 备用 | hn30fn[7] | 30556 | 110546 | ------ | K0 | 备用 | hn30fn[8] | 30558 | 110548 | ------ | K0 | 备用 | hn30fn[9] | 3055A | 11054A | ------ | K0 | 备用 | hshoec | 3055C | 11054C | K65535 | K0 | 安全触板短接开关有效,0 有效,-1 无效(未使用) | hphbac | 3055E | 11054E | K65535 | K0 | 光电保护短接开门有效,0 有效,-1 无效(未使用) | h44eqc | 30560 | 110550 | K65535 | K0 | 地震运行无效,-1 有效,0 无效 | h44f | 30562 | 110552 | ------ | K0 | 日立消防运行(未使用) | hkfsd | 30564 | 110554 | ------ | K65535 | 香港消防运行规格 | hnudg | 30566 | 110556 | ------ | K0 | 日立门机特殊运行模式使能(未使用) | hors | 30568 | 110558 | ------ | K65535 | 门过力矩反转有效 | hthr | 3056A | 11055A | K65535 | K0 | 双开门,-1 有效,0 无效(未使用) | hcshoe | 3056C | 11055C | ------ | K0 | 已取消 | hmcip | 3056E | 11055E | K65535 | K0 | 群控,-1 有效,0 无效 | h43w | 30570 | 110560 | ------ | K0 | 观光梯(未使用) | hmsk | 30572 | 110562 | K65535 | K0 | 已取消 | hn500m | 30574 | 110564 | ------ | K0 | 已取消 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 10 页 共 28 页
hudq | 30576 | 110566 | ------ | K0 | 已取消 | h45r | 30578 | 110568 | ------ | K65535 | 电梯运行方向反转时,取消所有轿厢内指令 | h65 | 3057A | 11056A | ------ | K65535 | 满载直驶功能 | h49h | 3057C | 11056C | ------ | K0 | 高速自救允许(未使用) | h10kl | 3057E | 11056E | ------ | K0 | 已取消 | hc74 | 30580 | 110570 | K65535 | K0 | 轿内报站钟允许,-1 有效,0 无效 | hh74cm | 30582 | 110572 | K65535 | K0 | 厅外报站钟允许 | hh74 | 30584 | 110574 | K65535 | K0 | 厅外报站灯允许 | h44c | 30586 | 110576 | ------ | K0 | 未使用 | h30eop | 30588 | 110578 | ------ | K0 | 未使用 | hcpm | 3058A | 11057A | ------ | K0 | 日立监视屏(未使用) | hdind | 3058C | 11057C | ------ | K0 | 已取消 | hvcht | 3058E | 11057E | ------ | K0 | 已取消 | hnstqtm | 30590 | 110580 | ------ | K0 | 未使用 | hnstq1 | 30592 | 110582 | ------ | K0 | 未使用 | hnstq2 | 30594 | 110584 | ------ | K0 | 未使用 | hnstq3 | 30596 | 110586 | ------ | K0 | 未使用 | hpksw1 | 30598 | 110588 | ------ | K0 | 未使用 | hxsped2 | 3059A | 11058A | ------ | K0 | 已取消 | hpksw2 | 3059C | 11058C | ------ | K0 | 已取消 | h60la | 3059E | 11058E | ------ | K15 | 已取消 | hindf | 305A0 | 110590 | ------ | K0 | 已取消 | hcagef | 305A2 | 110592 | ------ | K0 | 已取消 | hsupf | 305A4 | 110594 | ------ | K0 | 已取消 | hteiin | 305A6 | 110596 | ------ | K** | 已取消 | hdcccd | 305A8 | 110598 | ------ | K800 | 已取消 | hnanf | 305AA | 11059A | ------ | K0 | 已取消 | hchrm | 305AC | 11059C | ------ | K0 | 允许残疾人轮椅召唤类型(未使用) | hthrm | 305AE | 11059E | ------ | K0 | 允许外召类型(未使用) | h900plc | 305B0 | 1105A0 | ------ | K19216 | 已取消 | hxsped | 305B2 | 1105A2 | ------ | K873 | 已取消 | hbz | 305B4 | 1105A4 | K** | K0 | 蜂鸣器响设定,01 允许地震管制运行中,02 火灾
管制中,03 自发电管制运行中,04 停电自救状态
中 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 11 页 共 28 页
hbl | 305B6 | 1105A6 | ------ | K0 | 已取消 | hn65c | 305B8 | 1105A8 | ------ | K0 | 特殊直驶模式的特定层设定(未使用) | h30frt | 305BA | 1105AA | ------ | K0 | 已取消 | h65c | 305BC | 1105AC | ------ | K0 | 特殊直驶模式有效,-1 有效,0 无效(未使用) | h711h0 | 305BE | 1105AE | ------ | K0 | 已取消 | h711h1 | 305C0 | 1105B0 | ------ | K0 | 已取消 | h711h2 | 305C2 | 1105B2 | ------ | K0 | 已取消 | h711h3 | 305C4 | 1105B4 | ------ | K0 | 已取消 | hw48at0 | 305C6 | 1105B6 | ------ | K62.5 | 轿内指令到达开门延时设置,以 40 毫秒为单位 | hw48at1 | 305C8 | 1105B8 | ------ | K87.5 | 厅外指令到达开门延时设置 | hw48at2 | 305CA | 1105BA | ------ | K250 | 残疾人召唤检出开门延时设置 | hw48at3 | 305CC | 1105BC | ------ | K375 | 备用 | hw100pt | 305CE | 1105BE | ------ | K4500 | 延长开门时间(3 分钟) | h45ra | 305D0 | 1105C0 | K65535 | K0 | 轿内误指令取消,-1 有效,0 无效 | hpkfn | 305D2 | 1105C2 | ------ | K** | 泊梯层设置 | hdlmg | 305D4 | 1105C4 | ------ | K0 | 重型连杆门机有效,-1 有效,0 无效(未使用) | hlink | 305D6 | 1105C6 | K65535 | K0 | 变频门机有效,-1 有效,0 无效 | hin30 | 305D8 | 1105C8 | ------ | K65535 | 轿内检修开关,-1=保留轿内检修,0=没有轿内检修 | hvcnt | 305DA | 1105CA | ------ | K65535 | 电压型变频电梯,现在标准使用的电机 | hemfn | 305DC | 1105CC | ------ | K** | 管制运行避难层 | hguid | 305DE | 1105CE | ------ | K0 | 未使用 | hbcs | 305E0 | 1105D0 | ------ | K0 | 已取消 | hn65rg2 | 305E2 | 1105D2 | K65535 | K0 | 模拟量称重有效,-1 有效,0 无效 | h16a | 305E4 | 1105D4 | K65535 | K0 | 微动平层有效,-1 有效,0 无效 | h90a | 305E6 | 1105D6 | K65535 | K0 | 已取消 | hcal1 | 305E8 | 1105D8 | ------ | K0 | 未使用 | hcal2 | 305EA | 1105DA | ------ | K0 | 未使用 | hcal3 | 305EC | 1105DC | ------ | K0 | 未使用 | hcdrg1 | 305EE | 1105DE | ------ | K0 | 已取消 | hcdrg2 | 305F0 | 1105E0 | ------ | K0 | 已取消 | hcdrg3 | 305F2 | 1105E2 | ------ | K0 | 已取消 | hxcdrg | 305F4 | 1105E4 | ------ | K0 | 已取消 | hcdmd | 305F6 | 1105E6 | ------ | K0 | 已取消 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 12 页 共 28 页
hdtm | 305F8 | 1105E8 | ------ | K0 | 已取消 | hcdrg | 305FA | 1105EA | ------ | K0 | 密码层设定有效,-1 有效,0 无效(未使用) | hrunovert | 305FC | 1105EC | ------ | K** | 层间运行超时时间设置 45s(40 毫秒单位)
计算公式,取下列情况较小值
1.如果提升高/速度+10>=45s 则 45s
2.如果 20s<提升高/速度+10<45s 则提升高/速度
+10
3.提升高/速度<10s 则 20s | h211hu | 30600 | 1105F0 | K** | K0 | 上召服务层,除顶楼外可停靠楼层(33~64 层) ,备
注 3
上召服务层,除顶楼外可停靠楼层(1~32 层) | h211hu | 30604 | 1105F4 | K** | K0 | h211hd | 30608 | 1105F8 | K** | K0 | 下召服务层,除底楼外可停靠楼层(33~64 层) ,备
注 3
下召服务层,除底楼外可停靠楼层(1~32 层) | h211hd | 3060C | 1105FC | K** | K0 | h211c1 | 30610 | 110600 | K** | K0 | a 门内召服务层,所有可停靠楼层(33~64 层) ,备
注 3
a 门内召服务层,所有可停靠楼层(1~32 层) | h211c1 | 30614 | 110604 | K** | K0 | h211c2 | 30618 | 110608 | K** | K0 | b 门内召服务层,所有不可停靠楼层(33~64 层),备
注 3
b 门内召服务层,所有不可停靠楼层(1~32 层)(未使
用) | h211c2 | 3061C | 11060C | K** | K0 | h211cb1 | 30620 | 110610 | K** | K0 | b 门上召服务层,所有可停靠楼层(33~64 层) ,备
注 3
b 门上召服务层,所有可停靠楼层(1~32 层)(未使
用) | h211cb1 | 30624 | 110614 | K** | K0 | h211cb2 | 30628 | 110618 | K** | K0 | b 门下召服务层,所有不可停靠楼层(33~64 层) ,备
注 3
b 门下召服务层,所有不可停靠楼层(1~32 层)(未使
用) | h211cb2 | 3062C | 11061C | K** | K0 | h411ud | 30630 | 110620 | ------ | K0 | 已取消 | h411ud | 30634 | 110624 | ------ | K0 | 已取消 | h211cd | 30638 | 110628 | ------ | K0 | 未使用 | h211cd | 3063C | 11062C | ------ | K0 | 未使用 | hp900f | 30640 | 110630 | K** | K0 | 并联底层不同时无地下层的电梯设置为底层相差
的层数,规格表层楼修改项 | hbiao | 30642 | 110632 | ------ | K0 | 已取消 | h12a | 30644 | 110634 | 65535 | K0 | 双开门=-1,单开门=0 | h97mgr | 30646 | 110636 | 65535 | K0 | 停电柜运行,-1 有效,0 无效 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 13 页 共 28 页
h101a | 30648 | 110638 | K** | K0 | 主门开关门服务层(33~64 层) ,备注 3
主门开关门服务层(1~32 层) | h101a | 3064C | 11063C | K** | K0 | h101b | 30650 | 110640 | K** | K0 | 副门开关门服务层(33~64 层) ,备注 3
副门开关门服务层(1~32 层)(未使用) | h101b | 30654 | 110644 | K** | K0 | iflsp | 30658 | 110648 | ------ | K** | 楼层规格设置:第 7 位为 1 表示该层有平层隔磁板,
第 6 位为 1 表示该层可开门,0~5 位为楼层序号,
不存在的楼层设为 0,1 楼(1~64 层) | iflpt | 30698 | 110688 | ------ | K** | 楼层规格设置(1~64 层) | vinp1[0] | 30718 | 110708 | ------ | H113C86 | 平层感应器输入 | vinp1[1] | 3071C | 11070C | ------ | H1128FE | 双开门主门平层感应器输入 | vinp1[2] | 30720 | 110710 | ------ | H113C88 | 厅门锁安全继电器触点输入 | vinp1[3] | 30724 | 110714 | ------ | H112754 | 15BSW 反馈触点输入 | vinp1[4] | 30728 | 110718 | ------ | H113C7A | 轿厢门锁安全继电器触点输入 | vinp1[5] | 3072C | 11071C | ------ | H113DEA | 轿内检修输入 | vinp1[6] | 30730 | 110720 | ------ | H113DE8 | 轿顶检修输入 | vinp1[7] | 30734 | 110724 | ------ | H113CEE | 关门极限输入 | vinp2[0] | 30738 | 110728 | ------ | H113CEC | 开门极限输入 | vinp2[1] | 3073C | 11072C | ------ | H113CF4 | 轿顶上行 | vinp2[2] | 30740 | 110730 | ------ | H113CF2 | 轿顶下行 | vinp2[3] | 30744 | 110734 | ------ | H112824 | IC 卡轿内输入 | vinp2[4] | 30748 | 110738 | ------ | H113DE6 | 安全触板输入 | vinp2[5] | 3074C | 11073C | ------ | H112718 | 双开门副门轿内开门按钮输入 | vinp2[6] | 30750 | 110740 | ------ | H113C9C | 110%负载输入 | vinp2[7] | 30754 | 110744 | ------ | H113CA6 | 开门按钮输入 | vinp3[0] | 30758 | 110748 | ------ | H1128F2 | 抱闸制动器反馈 1 | vinp3[1] | 3075C | 11074C | ------ | H113D20 | 微动上行感应器 | vinp3[2] | 30760 | 110750 | ------ | H113D1E | 微动下行感应器 | vinp3[3] | 30764 | 110754 | ------ | H1128F0 | 抱闸制动器反馈 2 | vinp3[4] | 30768 | 110758 | ------ | H11281E | IC 卡厅外输入 | vinp3[5] | 3076C | 11075C | ------ | H11359A | H11359A 消防开关输入,H1135D2 火灾管制输入 | vinp3[6] | 30770 | 110760 | ------ | H113C9E | 光电保护输入 | vinp3[7] | 30774 | 110764 | ------ | H113DE4 | 自发电状态输入 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 14 页 共 28 页
vinp4[0] | 30778 | 110768 | ------ | H1127F4 | 自发电返基站避难层 | vinp4[1] | 3077C | 11076C | ------ | H1127F2 | 自发电继续运行 | vinp4[2] | 30780 | 110770 | ------ | H1128FA | 双开门副门触板输入 | vinp4[3] | 30784 | 110774 | ------ | H1128F8 | 双开门副门关门极限输入 | vinp4[4] | 30788 | 110778 | ------ | H1128F6 | 双开门副门开门极限输入 | vinp4[5] | 3078C | 11077C | ------ | H1128F4 | 双开门副门光电保护输入 | vinp4[6] | 30790 | 110780 | ------ | H1128EE | 停电自救输入 | vinp4[7] | 30794 | 110784 | ------ | H1128FC | 双开门副门平层感应器输入 | vinp5[0] | 30798 | 110788 | ------ | H1128EC | 主控板 48V 电压输入确认 | vinp5[1] | 3079C | 11078C | ------ | H0 | 备用 | vinp5[2] | 307A0 | 110790 | ------ | H113C94 | 抱闸接触器反馈输入 | vinp5[3] | 307A4 | 110794 | ------ | H1135F0 | 备用 | vinp5[4] | 307A8 | 110798 | ------ | H113DD8 | 10T 反馈触点 | vinp5[5] | 307AC | 11079C | ------ | H0 | 备用 | vinp5[6] | 307B0 | 1107A0 | ------ | H1128EA | 轿门锁输入 | vinp5[7] | 307B4 | 1107A4 | ------ | H1135DC | 强地震输入状态 | vinp6[0] | 307B8 | 1107A8 | ------ | H113C8A | 安全回路状态输入 | vinp6[1] | 307BC | 1107AC | ------ | H1128E8 | 厅门锁输入 | vinp6[2] | 307C0 | 1107B0 | ------ | H113C72 | 下行一级减速开门 | vinp6[3] | 307C4 | 1107B4 | ------ | H113C70 | 下行二级减速开门 | vinp6[4] | 307C8 | 1107B8 | ------ | H113C6E | 下行三级减速开门 | vinp6[5] | 307CC | 1107BC | ------ | H113C80 | 下极限输入 | vinp6[6] | 307D0 | 1107C0 | ------ | H113C78 | 上行一级减速开门 | vinp6[7] | 307D4 | 1107C4 | ------ | H113C76 | 上行二级减速开门 | vinp7[0] | 307D8 | 1107C8 | H113C74 | 上行三级减速开门 | vinp7[1] | 307DC | 1107CC | H113C82 | 上极限输入 | vinp7[2] | 307E0 | 1107D0 | H0 | 备用 | vinp7[3] | 307E4 | 1107D4 | H0 | 备用 | vinp7[4] | 307E8 | 1107D8 | H0 | 备用 | vinp7[5] | 307EC | 1107DC | H0 | 备用 | vinp7[6] | 307F0 | 1107E0 | H0 | 备用 | vinp7[7] | 307F4 | 1107E4 | H0 | 备用 | vinp8[0] | 307F8 | 1107E8 | H0 | 备用 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 15 页 共 28 页
vinp8[1] | 307FC | 1107EC | H0 | 备用 | vinp8[2] | 30800 | 1107F0 | H0 | 备用 | vinp8[3] | 30804 | 1107F4 | H113C8E | 安全继电器输入 | vinp8[4] | 30808 | 1107F8 | H0 | 备用 | vinp8[5] | 3080C | 1107FC | H0 | 备用 | vinp8[6] | 30810 | 110800 | H0 | 备用 | vinp8[7] | 30814 | 110804 | H0 | 备用 | vinp9[0] | 30818 | 110808 | ------ | H113CF6 | 轿顶关门 | vinp9[1] | 3081C | 11080C | ------ | H113CA4 | 关门按钮输入 | vinp9[2] | 30820 | 110810 | ------ | H0 | 备用 | vinp9[3] | 30824 | 110814 | ------ | H0 | 备用 | vinp9[4] | 30828 | 110818 | ------ | H113CCE | 专用状态 | vinp9[5] | 3082C | 11081C | ------ | H113CB6 | 司机状态输入 | vinp9[6] | 30830 | 110820 | ------ | H113CC4 | 司机出发按钮 | vinp9[7] | 30834 | 110824 | ------ | H113CC8 | 司机上行 | vinp10[0] | 30838 | 110828 | ------ | H113CC6 | 司机下行 | vinp10[1] | 3083C | 11082C | ------ | H113CC0 | 司机通过 | vinp10[2] | 30840 | 110830 | ------ | H113CB8 | 门过力矩反转开关 | vinp10[3] | 30844 | 110834 | ------ | H11383A | 轿内不停层开关 1 | vinp10[4] | 30848 | 110838 | ------ | H113CFC | 门机故障 | vinp10[5] | 3084C | 11083C | ------ | H1135EA | 门宽自检输入 | vinp10[6] | 30850 | 110840 | ------ | H113CA2 | 延长开门 | vinp10[7] | 30854 | 110844 | ------ | H0 | 备用 | vinp11[0] | 30858 | 110848 | ------ | H1135AE | A 板键盘进入 MOD1 状态 | vinp11[1] | 3085C | 11084C | ------ | H11380C | A 板键盘进入层高测定状态 | vinp11[2] | 30860 | 110850 | ------ | H1135BC | A 板键盘进入机房检修状态 | vinp11[3] | 30864 | 110854 | ------ | H113E60 | A 板键盘清除故障标志 | vinp11[4] | 30868 | 110858 | ------ | H113594 | A 板键盘进入 110%负载取消状态 | vinp11[5] | 3086C | 11085C | ------ | H1135B6 | A 板键盘长按 INC 键 | vinp11[6] | 30870 | 110860 | ------ | H1135B2 | A 板键盘长按 SET 键 | vinp11[7] | 30874 | 110864 | ------ | H1135A8 | A 板键盘进入 MOD6 状态 | voup8[0] | 30878 | 110868 | ------ | H113C04 | 满载直驶标志 (已取消) | voup8[1] | 3087C | 11086C | ------ | H113C5A | 检修状态(轿顶+轿内)(已取消) |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 16 页 共 28 页
voup8[2] | 30880 | 110870 | ------ | H113C04 | 满载直驶标志(已取消) | voup8[3] | 30884 | 110874 | ------ | H0 | 备用 | voup8[4] | 30888 | 110878 | ------ | H0 | 备用 | voup8[5] | 3088C | 11087C | ------ | H0 | 备用 | voup8[6] | 30890 | 110880 | ------ | H0 | 备用 | voup8[7] | 30894 | 110884 | ------ | H0 | 备用 | voup5[0] | 30898 | 110888 | ------ | H113992 | 轿顶蜂鸣器输出 | voup5[1] | 3089C | 11088C | ------ | H11333C | 本地响应有效标志 | voup5[2] | 308A0 | 110890 | ------ | H0 | 备用 | voup5[3] | 308A4 | 110894 | ------ | H0 | 备用 | voup5[4] | 308A8 | 110898 | ------ | H113344 | 上行报站钟 | voup5[5] | 308AC | 11089C | ------ | H113342 | 下行报站钟 | voup5[6] | 308B0 | 1108A0 | ------ | H1127B0 | IC 卡投入状态输出 | voup5[7] | 308B4 | 1108A4 | ------ | H0 | 备用 | voup4[0] | 308B8 | 1108A8 | ------ | H113C0C | 超载灯 | voup4[1] | 308BC | 1108AC | ------ | H11386A | 消防灯(消防是 H11386A,火灾管制是 H00) | voup4[2] | 308C0 | 1108B0 | ------ | H113998 | 轿内延时开门按钮灯 | voup4[3] | 308C4 | 1108B4 | ------ | H113996 | 轿内开门灯输出 | voup4[4] | 308C8 | 1108B8 | ------ | H0 | 备用 | voup4[5] | 308CC | 1108BC | ------ | H0 | 备用 | voup4[6] | 308D0 | 1108C0 | ------ | H11333E | 语音报站方向 | voup4[7] | 308D4 | 1108C4 | ------ | H113340 | 语音报站 | voup3[0] | 308D8 | 1108C8 | ------ | H113EBC | 变频器上行指令(备用) | voup3[1] | 308DC | 1108CC | ------ | H113C08 | 超前层减速条件检出(备用) | voup3[2] | 308E0 | 1108D0 | ------ | H113E20 | 微动平层继电器延时断开(备用) | voup3[3] | 308E4 | 1108D4 | ------ | H114180 | 允许高速运行指令(备用) | voup3[4] | 308E8 | 1108D8 | ------ | H113EAA | 微动平层继电器延时断开 | voup3[5] | 308EC | 1108DC | ------ | H113E1E | 10T 实际输出(延时断开) | voup3[6] | 308F0 | 1108E0 | ------ | H113DD4 | 抱闸接触器输出 | voup3[7] | 308F4 | 1108E4 | ------ | H113D52 | 安全回路继电器输出 | voup1[0] | 308F8 | 1108E8 | ------ | H113CDE | 双开门副门关门输出 | voup1[1] | 308FC | 1108EC | ------ | H113CDC | 双开门副门开门输出 | voup1[2] | 30900 | 1108F0 | ------ | H112688 | 双开门副门门区输出 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 17 页 共 28 页
voup1[3] | 30904 | 1108F4 | ------ | H0 | BA 接口 | voup1[4] | 30908 | 1108F8 | ------ | H113E68 | 关门输出 | voup1[5] | 3090C | 1108FC | ------ | H113E66 | 开门输出 | voup1[6] | 30910 | 110900 | ------ | H113C44 | 轿厢照明电源切断输出 | voup1[7] | 30914 | 110904 | ------ | H113E8E | 门机电源输出 | Voup2[0] | 30918 | 110908 | ------ | H113EE8 | 开门区输出 | Voup2[1] | 3091C | 11090C | ------ | H113CFE | 消防员呼回运行结束,到达消防基站至少一次(消
防是 H113CFE,火灾管制是 1139D2) | Voup2[2] | 30920 | 110910 | ------ | H1127BC | 变频器允许运行指令 | Voup2[3] | 30924 | 110914 | ------ | H11417E | 允许中速运行(备用) | Voup2[4] | 30928 | 110918 | ------ | H112752 | Z15BSWZ 输出 | Voup2[5] | 3092C | 11091C | ------ | H11417C | 允许微动运行(备用) | voup2[6] | 30930 | 110920 | ------ | H11418C | 管理 DSP 给出的停梯信号(备用) | Voup2[7] | 30934 | 110924 | ------ | H113EBA | 变频器下行指令(备用) | vitbl | 30938 | 110928 | ------ | K** | C 板、B 板输入信号处理 | vincnt | 30B00 | 110AF0 | ------ | K** | 假想输入项数 | votbl | 30B08 | 110AF4 | ------ | K** | C 板、B 板输出信号处理 | voutcnt | 30D24 | 110D14 | ------ | K** | 假想输出项数 | cdisp_tbl | 30D28 | 110D18 | ------ | K** | 厅外 C 板显示代码(1~64 层),备注 4 | bdisp_tbl | 30DA8 | 110D98 | ------ | K** | 轿厢 B 板显示代码(1~64 层),备注 5 | ia43c | 30E28 | 110E18 | ------ | K0 | 已取消 | ispcode | 30E2A | 110E1A | ------ | K** | 已取消 | imctype | 30E2C | 110E1C | ------ | K** | 已取消 | iretype | 30E2E | 110E1E | ------ | K** | 已取消 | iroll | 30E30 | 110E20 | ------ | K** | 已取消 | hspd | 30E32 | 110E22 | ------ | K** | 已取消 | hsdsl1 | 30E4A | 110E3A | ------ | K** | 已取消 | hsdsl2 | 30E62 | 110E52 | ------ | K** | 已取消 | hsdsl3 | 30E7A | 110E6A | ------ | K** | 已取消 | hmci | 30E92 | 110E82 | ------ | K** | 已取消 | hmcd | 30EC2 | 110EB2 | ------ | K** | 已取消 | hrepulse | 30EF2 | 110EE2 | ------ | K1024 | 已取消 | hrepulse | 30EF4 | 110EE4 | ------ | K1500 | 已取消 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 18 页 共 28 页
hrepulse | 30EF6 | 110EE6 | ------ | K1 | 已取消 | hrepulse | 30EF8 | 110EE8 | ------ | K1 | 已取消 | ispc1 | 30EFC | 110EEC | K509571
346 | π*65536*25*99/100*100,用于计算速度(mm/s) | ispc2 | 30F00 | 110EF0 | K305742
807 | π*65536*25*60*99/100, 用于计算速度(m/min) | ipi | 30F04 | 110EF4 | K205887 | π*65536 | im30fn[0] | 30F08 | 110EF8 | ------ | K0 | 无基站和分散层,实际没有使用
(基站设置,规格表层楼修改项) | im30fn[1] | 30F09 | 110EF9 | ------ | K** | 基站 1,bit8=到达基站后上箭头显示,bit7=到达
基站后下箭头显示,bit6~bit0 基站设置,如果取
消 30 秒自返基站功能=0xFF | im30fn[2] | 30F0A | 110EFA | ------ | K0 | 基站 2,与基站 1 定义相同,可以通过外部输入切
换基站 1 和 2 | im30fn[3] | 30F0B | 110EFB | ------ | K** | 分散层 1、中间层 1,(站数+隔磁板数)/2 取整 | im30fn[4] | 30F0C | 110EFC | ------ | K0 | 分散层 2、中间层 2 | im30fn[5] | 30F0D | 110EFD | ------ | K0 | 下班时的上升层 1 | im30fn[6] | 30F0E | 110EFE | ------ | K0 | 下班时的上升层 2 | im30fn[7] | 30F0F | 110EFF | ------ | K0 | 备用 | gk48at | 30F10 | 110F00 | ------ | K29 | 群控故障定时器 5s(170ms 为单位) | gk48bt | 30F20 | 110F10 | ------ | K88 | 群控故障定时器 15s(170ms 为单位) | gk48ct | 30F30 | 110F20 | ------ | K1059 | 群控故障定时器 180s(170ms 为单位) | gk500qt | 30F40 | 110F30 | ------ | K29 | 群控故障定时器 5s(170ms 为单位) | gtk50mt | 30F50 | 110F40 | ------ | K324 | 群控故障定时器 55s(170ms 为单位) | ix30k | 30F60 | 110F50 | ------ | H1129D6 | 基站,分散层转换触发变量 | hm600i | 30F64 | 110F54 | ------ | K65535 | 厅召唤分配方式:中断服务有效(未使用) | ix7000n | 30F66 | 110F56 | ------ | K6 | 已取消 | im68gm | 30F68 | 110F58 | ------ | K0 | 未使用 | im65wb | 30F6A | 110F5A | ------ | K80 | 满载直驶的检测值 | im68z | 30F6C | 110F5C | ------ | K25 | 区域分散的区域优先值,2.5 秒 (100ms 为单位) | i76spt[0] | 30F6E | 110F5E | ------ | K6 | 因 70A OFF 的到达时间加算(0.6s)(100ms 为单
位) | i76spt[1] | 30F70 | 110F60 | ------ | K6 | 因 Z10 ON 的到达时间加算(0.6s)(100ms 为单位) | i76spt[2] | 30F72 | 110F62 | ------ | K0 | 因无方向时的到达时间加算 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 19 页 共 28 页
i76spt[3] | 30F74 | 110F64 | ------ | K2 | 因 Z100D ON 的到达时间减算(0.2s)(100ms 为单
位) | i76spt[4] | 30F76 | 110F66 | ------ | K3 | 因 ZX40G ON 的到达时间减算(0.3s)(100ms 为单
位) | i76spt[5] | 30F78 | 110F68 | ------ | K20 | 召唤停止时间加算(2s)(100ms 为单位) | i76spt[6] | 30F7A | 110F6A | ------ | K26 | 召唤分配后的平衡阻碍减算(2.6s)(100ms 为单
位) | i76spt[7] | 30F7C | 110F6C | ------ | K32 | 排除值(轿厢召唤登录层优化分配)(3.2s)(100ms
为单位) | i76spt[8] | 30F7E | 110F6E | ------ | K0 | 备用 | i76spt[9] | 30F80 | 110F70 | ------ | K0 | 备用 | i76spt[10] | 30F82 | 110F72 | ------ | K0 | 备用 | i76spt[11] | 30F84 | 110F74 | ------ | K0 | 备用 | i76spt[12] | 30F86 | 110F76 | ------ | K0 | 备用 | i76spt[13] | 30F88 | 110F78 | ------ | K0 | 备用 | i76spt[14] | 30F8A | 110F7A | ------ | K0 | 备用 | i76spt[15] | 30F8C | 110F7C | ------ | K0 | 备用 | imtelvip | 30F8E | 110F7E | ------ | K0 | 已取消 | i43pr | 30F90 | 110F80 | ------ | K0 | 已取消 | im43lv | 30F92 | 110F82 | ------ | K0 | 已取消 | ichraon | 30F94 | 110F84 | ------ | K0 | 已取消 | imchr | 30F96 | 110F86 | ------ | K0 | 已取消 | imvip | 30F98 | 110F88 | ------ | K0 | 已取消 | i73 | 30F9A | 110F8A | ------ | K0 | 已取消 | iaxdopq | 30F9C | 110F8C | ------ | K0 | 已取消 | ia50rq | 30F9E | 110F8E | ------ | K0 | 已取消 | i36gs | 30FA0 | 110F90 | ------ | K0 | 已取消 | i36gu | 30FA2 | 110F92 | ------ | K0 | 已取消 | iysno2 | 30FA4 | 110F94 | ------ | K0 | 已取消 | i74lbq | 30FA6 | 110F96 | ------ | K0 | 已取消 | im30p | 30FA8 | 110F98 | ------ | K0 | 已取消 | im200 | 30FAA | 110F9A | ------ | K0 | 已取消 | h211hur | 30FAC | 110F9C | ------ | K0 | 已取消 | h211hur | 30FB0 | 110FA0 | ------ | K1 | 已取消 | hx211 | 30FB4 | 110FA4 | K** | K0 | 已取消 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 20 页 共 28 页
hx211 | 30FB8 | 110FA8 | K** | K0 | 已取消 | hx211 | 30FBC | 110FAC | ------ | K0 | 已取消 | hx211 | 30FC0 | 110FB0 | ------ | K0 | 已取消 | hx211 | 30FC4 | 110FB4 | ------ | K0 | 已取消 | hx211 | 30FC8 | 110FB8 | ------ | K0 | 已取消 | hx211 | 30FCC | 110FBC | ------ | K0 | 已取消 | hx211 | 30FD0 | 110FC0 | ------ | K0 | 已取消 | i200r | 30FD4 | 110FC4 | ------ | K0 | 已取消 | ixnst0 | 30FE4 | 110FD4 | ------ | K0 | 已取消 | ixnst1 | 30FF0 | 110FE0 | ------ | K0 | 已取消 | ixnst2 | 30FFC | 110FEC | ------ | K0 | 已取消 | ixnst3 | 31008 | 110FF8 | ------ | K0 | 已取消 | ixnst4 | 31014 | 111004 | ------ | K** | 已取消 | ixnst5 | 31020 | 111010 | ------ | K** | 已取消 | ixnst6 | 3102C | 11101C | ------ | K0 | 已取消 | ixnst7 | 31038 | 111028 | ------ | K0 | 已取消 | ik211c | 31044 | 111034 | K** | K0 | 一号梯梯服务楼层(33~64 层) ,备注 3
一号梯梯服务楼层(1~32 层) | ik211c | 31048 | 111038 | K** | K0 | ik211c | 3104C | 11103C | K** | K0 | 二号梯梯服务楼层(33~64 层) ,备注 3
二号梯梯服务楼层(1~32 层) | ik211c | 31050 | 111040 | K** | K0 | ik211c | 31054 | 111044 | K** | K0 | 三号梯梯服务楼层(33~64 层) ,备注 3
三号梯梯服务楼层(1~32 层) | ik211c | 31058 | 111048 | K** | K0 | ik211c | 3105C | 11104C | K** | K0 | 四号梯梯服务楼层(33~64 层) ,备注 3
四号梯梯服务楼层(1~32 层) | ik211c | 31060 | 111050 | K** | K0 | im700cl | 31064 | 111054 | ------ | K0 | 已取消 | im68zq | 31066 | 111056 | ------ | K0 | 已取消 | ik68t | 31068 | 111058 | ------ | K176 | 分散等待时间(30 秒*1000/170) | ik63l | 3106A | 11105A | ------ | K0 | 未使用 | gvin0 | 3106C | 11105C | ------ | ------ | 通讯数据包解码设定 1 | gvin1 | 3108C | 11107C | ------ | ------ | 通讯数据包解码设定 2 | gvin2 | 310AC | 11109C | ------ | ------ | 通讯数据包解码设定 3 | gvin3 | 310CC | 1110BC | ------ | ------ | 通讯数据包解码设定 4 | gvintbl | 310EC | 1110DC | ------ | ------ | 通讯输入数据表 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 21 页 共 28 页
h16acnt | 311AC | 11119C | ------ | K** | 微动平层运行距离最大保护值
计算公式:150/3.14/D*I*N | hgcom | 311B0 | 1111A0 | ------ | K** | 日立新增群控并联梯数 | hmcdec | 311B4 | 1111A4 | ------ | K** | 制动器动作的减速度
计算公式:625*3.14*D*65536/3000/N/I | hsds1pls | 311B8 | 1111A8 | ------ | K** | 一级强迫减速距离对应的脉冲数
计算公式:(1 级强迫减速开关距离平层的距离-50)
毫米/3.14/D*I*N | hsds2pls | 311BC | 1111AC | ------ | K** | 二级强迫减速距离对应的脉冲数
计算公式:(2 级强迫减速开关距离平层的距离-50)
毫米/3.14/D*I*N | hsds3pls | 311C0 | 1111B0 | ------ | K** | 三级强迫减速距离对应的脉冲数
计算公式:(3 级强迫减速开关距离平层的距离-50)
毫米/3.14/D*I*N | h16revlim | 311C4 | 1111B4 | ------ | K** | 微动平层反转脉冲数限制
计算公式:100/3.14/D*I*N | state1[0] | 311C8 | 1111B8 | ------ | H113ECA | 变频器下行指令 | state1[1] | 311CC | 1111BC | ------ | H113ECC | 变频器上行指令 | state1[2] | 311D0 | 1111C0 | ------ | H113E1E | 10T 实际输出(延时断开) | state1[3] | 311D4 | 1111C4 | ------ | H113BDC | 检修状态汇总确认 | state1[4] | 311D8 | 1111C8 | ------ | H1138D0 | 主副微机所有故障汇总标志 | state1[5] | 311DC | 1111CC | ------ | H1139CC | 到达泊梯基站,泊梯运行结束 | state1[6] | 311E0 | 1111D0 | ------ | H11284E | 消防员呼回运行结束 | state1[7] | 311E4 | 1111D4 | ------ | H112850 | 消防运行开关输入 | state2[0] | 311E8 | 1111D8 | ------ | H112856 | 并联模式标志 | state2[1] | 311EC | 1111DC | ------ | H112854 | 群空模式标志 | state2[2] | 311F0 | 1111E0 | ------ | H112852 | 未使用 | state2[3] | 311F4 | 1111E4 | ------ | H113C7A | 轿厢门锁输入 | state2[4] | 311F8 | 1111E8 | ------ | H113B4E | 自发电状态确认 | state2[5] | 311FC | 1111EC | ------ | H113D4C | 减速标志、减速开始 | state2[6] | 31200 | 1111F0 | ------ | H113E66 | 开门锁存 | state2[7] | 31204 | 1111F4 | ------ | H113E68 | 关门锁存 | state3[0] | 31208 | 1111F8 | ------ | H113B44 | 地震状态 | state3[1] | 3120C | 1111FC | ------ | H113C8A | 安全回路状态输入 | state3[2] | 31210 | 111200 | ------ | H113B2C | 专用模式确认 | state3[3] | 31214 | 111204 | ------ | H113866 | 火灾管制中 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 22 页 共 28 页
state3[4] | 31218 | 111208 | ------ | H113C86 | 平层感应器输入 | state3[5] | 3121C | 11120C | ------ | H113D42 | 自救或校正运行状态 | state3[6] | 31220 | 111210 | ------ | H1138D4 | 主副微机 A2 级故障汇总标志 | state3[7] | 31224 | 111214 | ------ | H1138D2 | 主副微机 A1 级故障汇总标志 | monitor | 31228 | 111218 | ------ | K** | BA 输入输出信号处理 | vmonitorcnt | 31240 | 111230 | ------ | K** | 假想输出项数 | hshoe | 31244 | 111234 | k65535 | K0 | 纯光幕保护功能,-1 有效,0 无效 | h711hall | 31248 | 111238 | K** | K0 | IC 卡上召服务层设置(33~64 层) ,备注 3
IC 卡上召服务层设置(1~32 层) | h711hall | 3124C | 11123C | K** | K0 | h811hall | 31250 | 111240 | K** | K0 | IC 卡下召服务层设置(33~64 层) ,备注 3
IC 卡下召服务层设置(1~32 层) | h811hall | 31254 | 111244 | K** | K0 | h511cage | 31258 | 111248 | K** | K0 | IC 卡内召服务层设置(33~64 层) ,备注 3
IC 卡内召服务层设置(1~32 层) | h511cage | 3125C | 11124C | K** | K0 | h211hiu | 31260 | 111250 | K** | K0 | 上召不停层层楼设定(33~64 层) ,备注 3
上召不停层层楼设定(1~32 层) | h211hiu | 31264 | 111254 | K** | K0 | h211hid | 31268 | 111258 | K** | K0 | 下召不停层层楼设定(33~64 层) ,备注 3
下召不停层层楼设定(1~32 层) | h211hid | 3126C | 11125C | K** | K0 | h211hic | 31270 | 111260 | K** | K0 | 内召不停层层楼设定(33~64 层) ,备注 3
内召不停层层楼设定(1~32 层) | h211hic | 31274 | 111264 | K** | K0 | nostop | 31278 | 111268 | ------ | K** | 0:无 IC 卡功能;
1:IC 卡 A,厅外刷卡按钮选层;
2:IC 卡 B,厅外刷卡自动选层;
3:IC 卡 C,轿内刷卡按钮选层(单权限区);
4:IC 卡 C,轿内刷卡自动选层(单权限区)。 | hoid | 3127A | 11126A | K65535 | K0 | 外召内显,-1 有效,0 无效 | h15bsw | 3127C | 11126C | K65535 | K0 | HSGL-160L 或 GST 型开通,-1 有效,0 无效 | timeraw[0] | 3127E | 11126E | ------ | K6000 | 困人停止在门区四分钟不开门故障 | timeraw[1] | 31286 | 111276 | ------ | K750 | 困人停止在非门区 30 秒不开门故障 | timeraw[2] | 3128E | 11127E | ------ | K6000 | 困人运行四分钟不开门故障 | timeraw[3] | 31296 | 111286 | ------ | K30000 | 门开闭异常计时 1 | timeraw[4] | 3129E | 11128E | ------ | K750 | 安全装置动作计时 | timeraw[5] | 312A6 | 111296 | ------ | K200 | 门开闭异常计时 2 | timeraw[6] | 312AE | 11129E | ------ | K750 | A 类故障计时 | timeraw[7] | 312B6 | 1112A6 | ------ | K750 | B 类故障计时 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 23 页 共 28 页
timeraw[8] | 312BE | 1112AE | ------ | K750 | C 类故障计时 | timeraw[9] | 312C6 | 1112B6 | ------ | K6000 | 不能起动故障计时 | timeraw[10] | 312CE | 1112BE | ------ | K0 | 备用 | timeraw[11] | 312D6 | 1112C6 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[12] | 312DE | 1112CE | ------ | K0 | 备用 | timeraw[13] | 312E6 | 1112D6 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[14] | 312EE | 1112DE | ------ | K0 | 备用 | timeraw[15] | 312F6 | 1112E6 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[16] | 312FE | 1112EE | ------ | K0 | 备用 | timeraw[17] | 31306 | 1112F6 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[18] | 3130E | 1112FE | ------ | K0 | 备用 | timeraw[19] | 31316 | 111306 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[20] | 3131E | 11130E | ------ | K0 | 备用 | timeraw[21] | 31326 | 111316 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[22] | 3132E | 11131E | ------ | K0 | 备用 | timeraw[23] | 31336 | 111326 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[24] | 3133E | 11132E | ------ | K0 | 备用 | timeraw[25] | 31346 | 111336 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[26] | 3134E | 11133E | ------ | K0 | 备用 | timeraw[27] | 31356 | 111346 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[28] | 3135E | 11134E | ------ | K0 | 备用 | timeraw[29] | 31366 | 111356 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[30] | 3136E | 11135E | ------ | K0 | 备用 | timeraw[31] | 31376 | 111366 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[32] | 3137E | 11136E | ------ | K0 | 备用 | timeraw[33] | 31386 | 111376 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[34] | 3138E | 11137E | ------ | K0 | 备用 | timeraw[35] | 31396 | 111386 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[36] | 3139E | 11138E | ------ | K0 | 备用 | timeraw[37] | 313A6 | 111396 | ------ | K0 | 备用 | timeraw[38] | 313AE | 11139E | ------ | K0 | 备用 | timeraw[39] | 313B6 | 1113A6 | ------ | K0 | 备用 | hopenbf | 313BE | 1113AE | K65535 | K0 | 平层预开门功能,-1 有效,0 无效 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 24 页 共 28 页
h211c2d | 313C0 | 1113B0 | K** | K0 | 双开门 B 门内召服务层设置,33~64 层站 | h211c2d | 313C4 | 1113B4 | K** | K0 | 双开门 B 门内召服务层设置, 1~32 层站 | h211hbu | 313C8 | 1113B8 | K** | K0 | 双开门 B 门上召服务层设置,33~64 层站 | h211hbu | 313CC | 1113BC | K** | K0 | 双开门 B 门上召服务层设置, 1~32 层站 | h211hbd | 313D0 | 1113C0 | K** | K0 | 双开门 B 门下召服务层设置, 33~64 层站 | h211hbd | 313D4 | 1113C4 | K** | K0 | 双开门 B 门下召服务层设置, 1~32 层站 | hz15bdly | 313D8 | 1113C8 | K** | K0 | 特殊用途 | hg1 | 313DA | 1113CA | K** | K0 | 特殊用途 | hg2 | 313DC | 1113CC | K** | K0 | 特殊用途 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 25 页 共 28 页
规格表和数是由规格表宏程序生成到.bin 或者.s19 文件中。
sum = &H00 '和数计算初始值
i=规格表行数
For j = 2 To i - 1 '循环取每个规格表的数据
k = 规格表数据的偏移量
m = 规格表数据值
n = 规格表数据类型
If n = 4 Then '长字转换为 4 个字节
If (m >= 0) Then
b(0) = Int(m / &H1000000)
b(1) = Int((m - b(0) * 256 * 65536) / &H10000)
b(2) = Int((m - b(0) * 256 * 65536 - b(1) * 65536) / &H100)
b(3) = m And &HFF
Else
b(0) = (Int((m And &H7F000000) / &H1000000)) + 128
b(1) = Int(((m And &H7FFFFFFF) - (b(0) - 128) * 256 * 65536) / &H10000)
b(2) = Int(((m And &H7FFFFFFF) - (b(0) - 128) * 256 * 65536 - b(1) * 65536) / &H100)
b(3) = m And &HFF
End If
elsp(k) = b(0) '规格表数组设定
elsp(k + 1) = b(1)
elsp(k + 2) = b(2)
elsp(k + 3) = b(3)
sum = sum + b(0) + b(1) + b(2) + b(3) '和数计算
ElseIf n = 2 Then '字转化为 2 个字节
b(0) = Int(m / &H100)
b(1) = (m And &HFF)
elsp(k) = b(0)
elsp(k + 1) = b(1)
sum = sum + b(0) + b(1) '和数计算
ElseIf n = 1 Then '字节型数据
b(0) = m And &HFF
elsp(k) = b(0)
sum = sum + b(0) '和数计算
Else
w = MsgBox("数据生成 数据长度出错", vbOKOnly, "警告")
Exit For '出错,退出循环
End If
Next j
b(0) = Int(sum / &H1000000) '和数计算结果转化为 4 个字节
b(1) = Int((sum - b(0) * 256 * 65536) / &H10000)
b(2) = Int((sum - b(0) * 256 * 65536 - b(1) * 65536) / &H100)
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 26 页 共 28 页
b(3) = sum And &HFF
spechd(8) = b(0) '保存和数计算值
spechd(9) = b(1)
spechd(10) = b(2)
spechd(11) = b(3)
spechd(12) = b(0)
spechd(13) = b(1)
spechd(14) = b(2)
spechd(15) = b(3)
备注 2:
160 个定时器数组
timera[n1][n2]: n1 是区分各个定时器的序号,
n2=0 是触发定时器开始计时的标志, 小于 0 时为开始计时,大于等于 0 时停止计时
n2=1 是延时时间到达的标志, 小于 0 时延时时间到达,停止计时时马上清 0
n2=2 是延时时间设定数值, 以 40 毫秒为单位
n2=3 是延时时间累计值,40 毫秒加 1,到达延时时间设定值后保持,停止计时时马上清 0
备注 3:
规格表中表示层楼具体位置设定是由 8 个字节组成:
第 1、2 个字节表示 1FL—16FL 的层楼设定
第 3、4 个字节表示 17FL—32FL 的层楼设定
第 5、6 个字节表示 33FL—48FL 的层楼设定
第 7、8 个字节表示 49FL—64FL 的层楼设定
每个字节有 16 个位,由低到高分别命名为“b0……b15”, 数据寄存器中的每个数位分别对应 1 个层楼,
电梯层楼在寄存器中有如下排列方式:
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
第 1、2 字节 16F 15F 14F 13F 12F 11F 10F 9F 8F 7F 6F 5F 4F 3F 2F 1F
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
第 3、4 字节 32F 31F 30F 29F 28F 27F 26F 25F 24F 23F 22F 21F 20F 19F 18F 17F
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
第 5、6 字节 48F 47F 46F 45F 44F 43F 42F 41F 40F 39F 38F 37F 36F 35F 34F 33F
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
第 7、8 字节 64F | 63F | 62F | 61F | 60F | 59F | 58F | 57F | 56F | 55F | 54F | 53F | 52F | 51F | 50F | 49F |
备注 4:
数显 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 代码(16进制) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 数显 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 代码(16进制) | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 数显 | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | 代码(16进制) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 数显 | V | W | X | Y | Z | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | - | 代码(16进制) | 1E | 1F | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 数显 | Space | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 代码(16进制) | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 30 | 31 | 数显 | 19 | + | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 31 | 32 | 33 |
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明
第 27 页 共 28 页
代码(16进制) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B | 数显 | 35 | 37 | 代码(16进制) | 3C | 3D |
厅外数显说明:
1.目前厅外数显板为两个发光块,以上数显均为在一个发光块中的显示内容及代码。
2.任意两个发光块内容组合时,采用 16 进制代码直接相接的方式。
3.Space 表示空。
例:数显显示“6”,16 进制代码组合后为“空格+06”即“2806”,再转化为 10 进制数为“10246”。
数显显示“-1”,16 进制代码组合后为“- +01”即“2701”,再转化为 10 进制数为“9985”。
数显显示“FL”,16 进制代码组合后为“F + L”即“0F15”,再转化为 10 进制数为“3861”。
备注 5:
轿内数显说明:楼层显示数据所用的字节范围是由 D30DA8 至 D30E28。数字显示是通过特征段显示管(G2、
C2、A2、G1、F1、E1、B1、A1)驱动显示,其中 G2、C2、A2 对应七段码的十位输入编码,G1、F1、E1、B1、
A1 对应七段码的个位输入编码。每个层楼数显设两个字节,可以得到 2 个“8”字的数显数据,字节中数位
与特征段显示管的对应关系参照下图(注意:b2、b3、b8、b10、b11、b12、b14、b15 都置“0”):
例如:显示数字“8”的特征显示管(G2、C2、A2、G1、F1、E1、B1、A1)的对应位值为“0、0、0、1、
1、1、1、1”,将其数据寄存器的二进制数据转换成十进制形式即为“115”。
“点阵数显”的常用显示数字与数显数据的对应关系如下表。在此范围外的“点阵数显”显示数字与
数显数据对应关系请参见设计资料 SZ90000272“方点阵标准字形编码表”。
显示数
字 | 数显数
据 | 显示数
字 | 数显数
据 | 显示数
字 | 数显数
据 | 显示数
字 | 数显数
据 | 显示数
字 | 数显数
据 | 1 | K2 | 11 | K514 | 21 | K8322 | 31 | K8834 | A | K16 | 2 | K83 | 12 | K595 | 22 | K8403 | 32 | K8915 | B | K17 | 3 | K67 | 13 | K579 | 23 | K8387 | 33 | K8899 | C | K18 | 4 | K98 | 14 | K610 | 24 | K8418 | 34 | K8930 | D | K19 | 5 | K97 | 15 | K609 | 25 | K8417 | 35 | K8929 | E | K32 | 6 | K113 | 16 | K625 | 26 | K8433 | -1 | K8194 | F | K33 | 7 | K3 | 17 | K515 | 27 | K8323 | -2 | K8275 | G | K49 | 8 | K115 | 18 | K627 | 28 | K8435 | -3 | K8259 | 0 | K51 | 9 | K99 | 19 | K611 | 29 | K8419 | -4 | K8290 | 10 | K563 | 20 | K8371 | 30 | K8883 | -5 | K8289 |
显示数据寄存器上的特征显示管数位置“1”,表示数据寄存器对应层楼数显所对应的特征
显示管有效,若数位置“0”则表示无效。根据具体情况设定数据后,再将此二进制数据转换成
十进制形式,成为数据寄存器真正的数据。数显数据寄存器与层楼的对应关系如下:
D40D10~11:电梯第 1 层楼的显示数据
D40D12~13:电梯第 2 层楼的显示数据
| :……………………………
D40D86~87:电梯第 63 层楼的显示数据
D40D88~89:电梯第 64 层楼的显示数据
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
CENCODE 0 | 0 | G2 | 0 | 0 | 0 | C2 | 0 | A2 | G1 | F1 | E1 | 0 | 0 | B1 | A1 |
技表 044/第 5 版
HGP(EV-ECD03 系统)规格表参数说明 | 修改记录表 | 版 本 号 | 修改类型 | 修改原因 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | 执行日期 | 备注 |
|