[STVF-5] 上海现代电梯STVF5故障代码 F22 楼层错误

[复制链接]
发表于 2019-8-27 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
F22       
楼层错误       

当楼层显示为0时错误代码F22显示,电梯无法自动运行
解 决 办 法       
1.检查变频器中最高楼层数据和M33板中顶层04B1的数据,这两个数据应该一致。
2.检查LCD信号的运行情况。
3.检查平层插片的数量,他的数量应该和楼层量一致。
4.检查变频器和M33板之间的DPRAM电缆。如果此电缆是在电源电缆靠近,(R,S,T,U,V,W,orAC220V lines),信号将会被干扰,电缆长度应该小于2mr。
5.检查地址0145的数据,如果初始化操作正常完成,数据应该是01(XHIGH=0145)
6.请确认带有HHT的变频器的DPRAM INPUT1数据为“0001000”       

发表于 2024-2-26 20:14 | 显示全部楼层
现代电梯22号故障
P.OFF:当变频器上显示代码P.OFF并延时1到2秒后又显示为0,那么说明变频器处于待机状态;
当变频器上一直显示代码P.OFF而不跳转为0,那么主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。
处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断是变频器内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。
PUF:当显示代码PUF时,说明装在主回路的保险丝被熔断。
处理方法:保险丝熔断原因有很多。因变频器输出侧的短路、接地、输出晶体管损坏。如果是在这个的段子间短路了:B1(+)3←→U、V、W (一)←→U、V、W.,则是输出晶体管损坏。如果不是短路,那么有可能是从输出测接入了输入电源,可能是配线错了,或者商用电源切换顺控不良等。查清楚原因,实施对策后更换变频器。
ER02/ER05:当显示代码ER02/ER05时,则表示变频器在减速中出现过流或过压故障。
处理方法:如果想要在不影响生产工作的情况下,可延长变频器的减速时间;如果负载惯性较大,又要求一定时间内停机,那么就要加装外部制动电阻和制动单元。如果是G2/P2系列的变频器,22KW以下的机型均内置制动单元,只加外部制动电阻就可以了,电阻选择根据产品说明中的标准选用,如果是22KW以上的机型,那就要外加制动单元和制动电阻。
RR:当显示代码RR时,则表示内置制动晶体管故障。
处理方法:调试电源ON/OFF。如果连续发生故障,则要更换变频器
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|电梯阁 ( 粤ICP备19074012号 )

GMT+8, 2024-4-27 11:43 , Processed in 0.116499 second(s), 33 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2024, 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表