上海现代电梯STVF5故障代码 F22 楼层错误

[复制链接]
曾经的小伙 发表于 2019-8-27 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,看高清大图,推荐微信注册简单快捷

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
F22       
楼层错误       

当楼层显示为0时错误代码F22显示,电梯无法自动运行
解 决 办 法       
1.检查变频器中最高楼层数据和M33板中顶层04B1的数据,这两个数据应该一致。
2.检查LCD信号的运行情况。
3.检查平层插片的数量,他的数量应该和楼层量一致。
4.检查变频器和M33板之间的DPRAM电缆。如果此电缆是在电源电缆靠近,(R,S,T,U,V,W,orAC220V lines),信号将会被干扰,电缆长度应该小于2mr。
5.检查地址0145的数据,如果初始化操作正常完成,数据应该是01(XHIGH=0145)
6.请确认带有HHT的变频器的DPRAM INPUT1数据为“0001000”       